地下室外墻采用現澆。而這出問題的管道孔是后來鉆的。之前沒堵好,那時候又到了雨季 外面有地表積水 機械開不進來了,人工挖土從外面做防水又特費勁。能想個法從地下室里面補一下嗎?大家探討一下
現在施工中的400mm降板區設計沒有防水要求,功能是員工食堂?,F在由于其他原因造成天花跑水,導致地面大量積水,并且由樓板滴至樓下,請問有什么好方法解決么,簡單經濟的方法
樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
在家庭防水維修過程中,陽臺頂滲漏率是很高的,例如有一住戶陽臺頂之前做過多次防水,但是都未鏟除原來的防水層,目前室內屋頂出現發霉現象,且下雨滲漏。第一次的防水層遭到破壞后,繼續在原防水層上做防水,由于陽臺頂排水口較小,在下雨的時候雨水排除不及時,防水層經長期的風吹日曬、雨水浸泡會老化開裂,或者后來幾次的防水施工不規范,雨水同樣會沿有隱患部位流到下部空間。 寶
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管。2、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
一、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1、確定自己的裝修防水是否合格2、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4、防水一般保險5年,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1、首先應查明此管理職責歸誰。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分。各方有約定應從約定,如無約定, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,因為屬于隱蔽工程,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,這種義務主要是體現在費用承擔上。2、其次應查明漏水的原因,區分當事人的過錯,從而確定責任主體。如果是人為原因造成的,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,構成侵權,應承擔侵權責任。開發商的責任:在保修期內,如果不是人為的原因造成的漏水,開發商要承擔全部責任。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有
客房房間里風機盤管經常漏水的毛病,如不是管道、閥件損壞的話,通常是冷凝水所致。 漏水在風機盤管集水盤外,主要是保溫問題,加強保溫,即可排除;如在集水盤,是風機盤管冷凝水管不通暢,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的辦法,通常是準備一根4—5米長的塑料管,一頭插進冷凝水排放管,一頭接在衛生間水龍頭上(可以制作一個小接頭,靠螺紋擰在水龍頭上),利用水的壓力,將管道疏通,或用二氧化碳氣瓶吹掃。 風機盤管冷凝水管堵塞的現象是經常的,這主要是客房風機盤管內有水存在,再加上溫度適宜,易有藻類繁殖增長,產生膠狀滑溜的極濃的殘質,將冷凝水管堵住。國外常在客房風機盤管的集水盤里放置滅藻藥物,以減少其危害。 中央空調風機盤管的冷凝水排放管老是被堵住,經常會有水從上面漏下來,一旦被堵住就會有很多生物淤泥,很臟的。除了定期對其進行清洗以外,還有以下方法: 建議系統進行徹底沖洗除垢,檢查風機盤管回風口是否加有過濾網,管道安裝坡度是否符合要求。當然清洗是一種
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧?,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
各位你們好,我們樓底下的衛生間出現了鐘乳石樣的滲水,照片上顯示排水管是干的,求助各位大神這回怎么回事。
家里廁所漏水2個多月了。一開始淋浴液在用,漏水后就馬桶和洗臉盆用水,淋浴沒用水。裝修的說排除水管漏水,因為水管是埋設到 防水以下,防水也沒有滲水上來,(我猜測是洗臉盆接上來的水管滲水)把瓷磚敲了2塊,現在瓷磚下面全是水,而且從門坎石,滲到臥室木地板下,門口的墻上也反堿。請各位大哥幫忙看看到底是哪里滲水,
我家的老房子兩間【約90平方米】二層樓,現在從后面接【約350平方米】的房子,蓋成了三樓,總面積【約440平方米】第三層房頂整澆用8圓螺紋,用網筋網成小格子、上面又用12圓筋壓成3米多的大格子,整澆用標號[r.c32.5]的水泥24噸半,用沙約38方【粗沙】用石子約18方【3號石子】,整澆料辦的稀,澆后用震動棒震后、又用磨光機磨后就開始出現裂縫,有兩條是橫著的兩間房一直裂到頭,用水保養15天后,取掉里面的鐵皮模板。順著裂縫有漏水現象,請問現在怎么辦?請問能不能用混泥土或沙漿在整澆一層?有什么好的辦法,求求你了,幫幫忙,謝謝
人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水。室外已經回填,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,又是在兩塊卷材防水的搭接處)
地暖用的舒服,一般也不會輕易出問題,但一旦出問題就麻煩了,尤其是漏水的時候,帶來的麻煩可是多多。地暖漏水了,咋辦?專業人士為你搞定!近些年,地暖以高舒適度、健康、養生的優點,逐漸普及到中收入家庭,其中水地暖更為常見。作為隱蔽安裝工程,水地暖不占空間,但一旦漏水,修起來也就麻煩了。 地暖漏水你該怎么辦?
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?
日常使用的金屬屋面整體性都還可以,主要是由于一些薄弱環節引起的屋面滲漏問題,關于金屬屋面的薄弱環節有很多地方,例如風機、煙囪等突出物就是易發生滲漏問題的薄弱環節,而這類突出物是必須要加裝的,所以我們要找到滲漏原因并解決。 風機等突出物之所以會出現滲漏問題,原因主要有兩點,一:建造過程中結構搭接錯誤,導致尺寸沒有把控好,由于風機是圓形開孔,所以一旦搭接不到位,會出現縫隙,形成漏水隱患;二:風機本身特性,由于風機長期振動,導致與周圍屋面板有松動現象發生,一旦周圍的防水膠有脫落現象,滲漏問題也就隨之而來。 解決風機等處的滲漏問題時,金屬屋面專用維護系統會使用粘接力強的基層涂料與耐伸縮性的配套聚酯布與耐老化的表層涂料,形成一個整體,對這類節點部位進行防水處理。