家用鍋爐、暖氣片、地暖相冊
我是個外行對暖不是太了解.有一小區整個小區全是地暖,樓層7層,他們用鍋爐直接供.出水是60,地暖要求供水不能過高,這樣會不會造成煤燃燒不充分,浪費煤資源啊? 假如把鍋爐燒到90在用板換換成60,這樣前期要多加一套換熱設備,長期運行費運下來省不省啊?如果鍋爐是燃氣的存在不存在那些問題啊?
俺家的地暖,博世歐洲精英,在供暖達到設定溫度,鍋爐熄火后,鍋爐內仍舊有嘩嘩的水聲,地暖公司說是循環泵在工作。問題是,這循環泵怎么老在工作?我鍋爐設定的供暖溫度也不高啊,當然室溫設定溫度也不高。這里專家甚多,特來求教。謝了:call:
鍋爐作為水地暖中一個不可缺少的部分,它在成都地暖價格中的費用比例是非常大的。好的鍋爐能保障整個地暖運行的穩定性。法國德地氏 MS 傳統壁掛爐 樣機型號: MS 24FFMI 產地:法國 產品特點: 1、簡單、可靠、舒適:MS 24 MIFF
http://www.cyworld.com.cn/ps2/album/album.php?mh_id=2007939368&menuid=11&iframe_url=%2Fps2%2Falbum%2Flist.php%3Fstartpos%3D3%26mh_id%3D2007939368%26menuid%3D11%26total_cnt%3D112剛弄了個迷你小窩,地暖圖片和以前的鍋爐照片,望大家一起交流
行內人士幫著看看這樣連接合理不,能不能正常運行。不考慮混水降溫系統。
樓頂安裝一個280kw鍋爐,帶3層地暖和生活熱水,地暖面積共2100平米,生活熱水是一家700平米養生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附屬設備該怎么確定
各位達人,本人家里裝地暖,在壁掛式鍋爐選擇上有點糾結,威能和博世不知哪個更好點,還有分什么冷凝式和傳統式,我不知道這兩個有什么區別,哪個更適合家用,慶高手解答,謝謝!
采用燃氣幒鍋爐,總熱負荷540萬大卡,溫差10度,熱水計算循環量為540立方/小時,采用補水泵補水定壓,請問,補充水泵的流量該為多少?同時,軟化水箱多少立方?軟水器軟化水量多大?
圖紙簡介: 地暖+生活熱水鍋爐系統流程原理圖,熱水鍋爐同時供應生活熱水及地板采暖系統 投稿網友: k443159855 上傳時間: 2013-03-08
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
圖紙簡介: 一別墅地暖及新風系統,鍋爐在接游泳池板換,給室內游泳池恒溫,生活水系統的一套系統 投稿網友: xw19810206 上傳時間: 2013-04-17
最近做個別墅項目,用壁掛鍋爐采暖,我了暖規上說末端宜加混水器,在貼吧浪了下,只有兩個帖子是討論這問題的,一個說要加混水器,壁掛鍋爐的回水溫度太低的話,影響爐子的壽命,另一個觀點卻完全不支持,兩個鏈接都在下面,請專業人士來解答下。觀點1:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1253807觀點2http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8604182
有用戶想做集中控制,但我們代理的博士鍋爐是不支持LONWORKS協議的,他提出對地暖控制面板進行控制,請教下可行么?
本帖最后由 huang1914 于 2015-5-21 08:37 編輯 感覺理論上可以,鍋爐是24kw制熱量的,前置軟水,所以不存在水垢問題,不知道可行不行?希望大神解答一下,謝謝。
剛來滴菜鳥俺是,看了十幾頁貼子,發現地暖供熱不是集中供暖就是燃氣鍋爐,沒有提及家用燃煤鍋爐是否能應用于地暖供熱.....嘿嘿....俺在農村沒有天然氣.....房子的幾個數據,請各位老大提下建議,謝謝了先...房子為平頂民房,室內凈高為3.6米,實用面積120平方,如能用家用燃煤鍋爐的話,應該用多大的鍋爐合適,再次謝謝哈...
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~
各位暖通大師好,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖?,F(xiàn)在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,這樣可以實現嗎?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...