我因工程需要,急需:電纜橋架的企業標準參考.如那位兄弟有請上傳給我.萬分感謝!
電纜橋架類型、標準、型號說明:用途:電纜橋架適用于電壓10千伏以下的電力電纜以及控制電纜、照明配線等室內、室外架空電纜溝、隧道的敷設。優點:橋架具有品種全、應用廣、強度大、結構輕、造價低、施工簡單、配線靈活、安裝標準、外形美觀、維護檢修方便等。一、 種類:1. 按材料分1)鋼質電纜橋架(不銹鋼)2)鋁合金電纜橋架3)玻璃鋼電纜橋架(手糊和機壓兩種)4)防火阻燃橋架(阻燃板(無機)、阻燃板加鋼質外殼、鋼質加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盤式3) 梯級式4) 組合式3. 按表面處理分1)冷鍍鋅及鋅鎳合金2)噴塑3)噴漆4)熱鍍鋅5)熱噴鋅二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外
電纜橋架和電纜敷設工藝標準
電纜橋架標準JB-T10216-2000
二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境技術要求5. DB32/144-1996電纜用防火槽合標準適用范圍:有于工業與民用建筑室內外、高低壓輸配電工程的電纜橋架。三、 技術條件:1. 正常使用條件1) 安裝地點的海拔高度不超過2000米。2) 不同氣候的環境選用不同氣候環境等級的參數、按溫度、濕度、防火等情況選定。2. 特殊使用條件1) 敷設在不同化學腐蝕環境:鹽霧、硫化氫、氯化氫等。2) 敷設在消防線路中。3) 敷設在海拔2000米以上。3. 電纜橋架的結構要求1) 防護等級:無孔托盤(槽式)戶內不低于IP30 戶外不低于IP332) 防護等級:耐火橋架 戶內不低于IP40 戶外不低于IP44材料應符合自身的相關標準鋼制宜
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火
我前段時間做了一個工程,因為場地問題將水管DN32及電纜橋架150*75共走在一個支架上,后被查不合格,請問這兩者安裝時應該注意哪些問題,有什么標準?
找到一個電子版的橋架的規范
四、 橋架檢驗1. 依據企業標準對橋架檢驗2. 檢驗程序及檢測方法1) 外觀:橋架鍍、涂表面應符合表2規定、檢測方法、目測法2) 外形:兩對邊應平行,兩側邊對底邊應垂直,斷面形狀應端正,無彎曲、扭曲、裂紋、邊沿毛刺等缺陷3) 匯線槽應光滑、平整、無損傷電纜絕緣,凸起和尖角 目測法3. 表面處理橋架表面應根據工作環境的要求進行鍍、涂防護處理,各種防護層的厚度和附著力應符合表3的規定。1) 厚度 熱鍍鋅橋架主體對1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am檢測標準:GB/T13912-92 檢測方法:用磁性測厚儀檢測。2) 電鍍鋅或鋅鎳合金橋架主體≥12 am 附注(93)3) 噴涂或噴漆 橋架主體≥50 am檢測方法 按GB1764 磁性測厚儀4) 附著力——鍍涂層對底材的粘合牢度熱鍍鋅按附錄B試驗應不脫落5) 電鍍鋅和鋅合金 按附錄B
電纜橋架制造的行業厚度為多少?1、配電柜用電纜橋架的標準厚度應為:B〈100時,為1毫米100〈B〈150時,為1.2毫米200〈B〈400時,為1.5毫米400〈B〈600時,為2.0毫米600〈B〈800時,為2.5毫米其中,蓋板(護罩)的厚度為適當減少一個擋次可以通過標準要求!
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:43 編輯 JB T10216-2000電纜橋架標準
行業標準 JB/T10216-2000 1 范圍本標準規定了電控配電用電纜橋架的定義、型號代號、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、運輸和儲存等。本標準適用于工業與民用建筑室內外、高低壓輸配電工程的電纜橋架。2 引用標準下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。在標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T 12-1988 半圓頭方頸螺栓GB/T 93-1987 彈簧墊圈GB/T 97.1-1985 墊圈GB/T 700-1988 碳素結構鋼GB/T 1408.1-1999 固體絕緣材料電氣強度試驗方法 工頻下的試驗(eqvIEC60243-1:1988)GB/T 1410-1989 固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法(eqvIEC93:1980)GB/T 1720-1993 漆膜附著力測定法GB/T 1764-1989 漆膜厚度測定法GB/T 2423.4-
4.2.2 敷設在消防線路中。4.2.3 敷設在海拔2000m以上。注:由用戶與制造廠協商確定。4.3 電纜橋架的結構要求4.3.1 防護等級a)無孔托盤(無蓋無孔托盤除外)的整體防護等級應符合GB 4208-1993的規定,戶內不低于IP30,戶外不低于IP33。b)耐火電纜橋架的防護等級應符合GB 4208-1993的規定,戶內為IP40,戶外為IP44。4.3.2 材料橋架所選用的材料應符合自身的相關標準。a)鋼制托盤、梯架及附件宜采用冷軋鋼板制作,并應符合GB/T 700-1988中Q235A鋼,和GB/T 11253中的有關規定。b)鋁制托盤、梯架及附件的板材、型材應符合GB/T 3880和GB/T 6892的規定。C)玻璃鋼制的托盤、梯架及附件,其材料應符合GB/T 15568的規定。其它非金屬托盤、梯架應符合材料自身的有關規定。d)螺栓、螺母、平墊、彈墊及半圓頭方頸螺栓,應分別符合GB/T 5780、GB/T 6710、GB/T 97.1、GB/
5.3.3 5.3.3 試驗負載試驗負載按下式確定: Q=L(K0·qz+G)式中: Q 試驗負載,kg; K0 安全系
5.8 防護等級試驗防護等級試驗方法依據GB 4208的有關規定。5.9 耐火電纜橋架的耐火等級試驗5.9.1 試驗裝置a) 耐火試驗爐應滿足GB 9978-1988第2章的要求。b) 試驗變壓器三相星形連接的電力變壓器,其在試驗電壓下的額定電流應不小于3A。變壓器的每一相應通過一只3A的熔絲與試樣相連接,并在必須接地的中性回路中串入一只5A的熔絲。C)保險選用額定電流為3A和5A的RLS系列快速熔斷器。5.9.2 試驗條件5.9.2.1 升溫條件應滿足GB 9978-1988 3.1的要求5.9.2.2 壓力條件應滿足GB 9978-1988 3.1 的要求5.9.2.3 受火條件耐火電纜橋架受火情況為:(柱)支承、耐火電纜橋架四面受火。5.9.3 試品要
5.9.5.2 測量與觀察5.9.5.2.1 試驗爐內壓力的測量試驗爐內溫度應每隔1min測量一次并記錄。5.9.5.2.2 試驗爐內壓力的測量試驗爐內壓力應每隔2min測量一次并記錄。5.9.5.2.3 電纜維持工作時間的測量耐火試驗開始后,應隨時觀察3A保險情況,并記錄下3A保險中斷的時間。5.9.6 判定條件橋架內電纜漏電流達到3A時,即表明該橋架已不能維持其內部電纜繼續工作,喪失耐火能力。此時即為橋架的維持工作時間。5.10 玻璃鋼及其它非金屬橋架除作5.1~5.9的相關試驗外,還應作下列性能試驗。玻璃鋼及其它非金屬橋架的性能試驗見表14。表14 玻璃鋼及其它非金屬橋架的性能試驗試驗項目 試驗方法 試驗介質 周期 試驗結果 火焰蔓延 將樣品放在長方形的金屬殼體內,此殼體的一個面是敞開的,夾緊樣品的兩端,使其在施加火焰的條件下可以放進或取出。殼體內底部應覆上一塊松
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)