  • 問個豎井電纜管與橋架連接問題

    問個豎井電纜管與橋架連接問題

    如圖所示,施工的難度大嗎有什么問題我沒有現場經驗所以急盼高人指點

  • 預制分支電纜也能在豎井橋架敷設嗎?

    如題,我覺得預制分支電纜就不需要橋架了吧那是不是很浪費?還有就是,一個小高層,是采用預制分支電纜好呢,還是普通電纜就行呢我怎么覺得普通電纜就挺好的呀,而且只一根上去就行,預制分支電纜還得五根上去

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 豎井內安裝橋架,橋架內穿電纜,電纜如何套定額?

    高層住宅樓設計有電纜豎井,在豎井內安裝橋架,電纜從橋架內布置,這種電纜敷設方式我詢問了一些朋友說應套豎直通道電纜敷設,但有人說不屬于豎直通道電纜敷設,我認為也不能屬于豎直通道,從它的工作內容看不像,請各位知道的朋友不吝賜教。謝謝!

  • 大家看看這個電纜豎井怎樣?

    大家看看這個電纜豎井怎樣?

    這是我在某電廠現場拍攝到的電纜豎井,朋友們看看怎樣?

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!?。?/p>

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 關于豎井電纜的吊運方法

    最近遇到了個難題,240平方的全銅電纜,得從一樓運到30樓去,豎井特別小,沒有足夠的工作面。塔吊已經拆了,離升機也拆了,電梯還沒有安裝好。 現在不管用什么設備,都得人工搬到30樓去。郁悶??!在網上找了些能牽引的吊電纜的設備,要不是沒有足夠的工作面,就是設備太大或者太重,沒法展開。 想了很久,還是想用滑輪組先將吊電纜的鋼絲引出電井,再用什么設備來牽引。又沒有找到合適的設備。 請問列為大俠,有什么好的辦法么?感謝了!

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • [求助]豎井電纜布線用有蓋橋架還是用無蓋的支架

    3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根電纜,另一路與此路完全相同11根電纜,雙路供電。

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 電氣豎井內電纜橋架工程技術交底

    施工準備 作業條件 土建墻體結構已彈出施工水平線,墻面抹灰及面層巳完工。 電纜橋架及穿樓板的預留洞日已處理好,安裝防火隔板的埋件巳整理好。 安裝電纜橋架所需要的支架等附件巳加工好。 豎井內電氣預埋管路巳整理好。 材料要求

  • 高層建筑豎井中電纜橋架接地問題

    我施工一座21層大樓,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱、電度表箱、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,無明文規定。請教各位專家,有沒有此必要呢。請指教!

  • 求教,關于電纜橋架厚度的問題!

    我剛開始做電氣的采購,發現電纜橋架的厚度一般是1.2后者1.5個厚的價格差距很大請問,國家有規定必須什么時候用什么厚度嗎?還是行業有規范1.2和1.5在現場施工的質量是不是都能達到要求我的橋架都要求熱侵鋅的

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 請教:電纜橋架的選擇問題

    電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教