亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 熱鍍鋅電纜橋架生產流程

    熱鍍鋅電纜橋架生產流程

    熱鍍鋅電纜橋架通過氯化銨或氯化鋅水溶液或氯化銨和氯化鋅混合水溶液槽中進行清洗,然后浸入500℃左右融化的鋅液中,使“黑材”角鋼表面附著30- 50um鋅層,從而達到防腐的目的。熱鍍鋅電纜橋架常用于幕墻、建筑鋼結構構件、電力鐵塔、鐵路、公路防護、船用構件、變電站附屬設施、輕工業等。冷鍍鋅角鋼的工藝過程也是先將“黑材”角鋼的表面先進行化學清洗處理后放進電鍍液中,余下處理工藝與熱鍍鋅電纜橋架的處理工藝一樣。電鍍液中含有氧化鋅,把直流電一極接“黑材”角鋼,一極接放在電鍍液中的鋅板中,通電后鋅以游離分子狀態置換到鋼材表面,形成鋅層。熱鍍鋅電纜橋架的制作工藝與冷鍍鋅角鋼的制作工藝只有一步之別,但是熱鍍鋅處理之后的角鋼防腐性能要比冷鍍鋅處理的角鋼好。冷鍍鋅角鋼鋅層的厚度一般僅在20~30μm,熱鍍鋅電纜橋架的鋅層厚度在80μm以上。但由于工藝不同,鍍層的厚度也不一樣的,準確的以檢測數據為表準。 

  • 如何根據設備容量選電纜

    先估算負荷電流 1.用途 這是根據用電設備的功率(千瓦或千伏安)算出電流(安)的口訣。 電流的大小直接與功率有關,也與電壓、相別、力率(又稱功率因數)等有關。一般有公式可供計算。由于工廠常用的都是380/220伏三相四線系統,因此,可以根據功率的大小直接算出電流。 2.口訣 低壓380/220伏系統每千瓦的電流,安。 千瓦、電流,如何計算? 電力加倍,電熱加半。 ① 單相千瓦,4.5安。 ② 單相380,電流兩安半。 ③ 3. 說明 口訣是以380/220伏三相四線系統中的三相設備為準,計算每千瓦的安數。對于某些單相或電壓不同的單相設備,其每千瓦的安數,口訣另外作了說明。 ① 這兩句口訣中,電力專指電動機。在380伏三相時(力率0.8左右),電動機每千瓦的電流約為2安.即將”千瓦數加一倍”(乘2)就是電流,安。這電流也稱電動機的額定電流。 【例1】 5.5千瓦電動機按“電力加倍”算得電流為11安。 【例2】 40千瓦水泵電動機按“電力加倍

  • 電纜保護管與設備的連接

    施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于低壓設備電纜的選用

    380V低壓用電設備及配電箱什么時候選3+2芯,什么時候選4+1芯,什么時候選3+1芯?低壓用電設備如空調箱,風機,電梯,天車,及一些工程用的成型機,切割機,組裝機等

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!??!

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 參觀考察了某電纜橋架生產企業,有6個沒想到!

    電纜橋架是建筑電氣中的一種常見材料(招采往往歸入材料一類),算不上設備,但是對于建筑來說電纜橋架是不可或缺的,使用非常普遍! 一直以來對電纜橋架不夠重視,技術含量不高,利潤相對較低。盡管在20年前國家體育場“鳥巢”設計時,筆者對消防線路提出了整體防火概念,但當時的技術水平、材料等的限制,實現起來難度很大!

  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 電纜橋架的伸縮節如何制作?

    請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 菜菜的一問:電纜與設備容量

    直接點吧從上級A配電室到下級B配電室的電纜距離是1200米,電纜型號是10KV,3*185,ZR-YZV ,現在B配電室的10KV母線上的設備有1、1400KW的壓縮機一臺(當它是滿負荷運行)2、630KVA的10/0.38KV的變壓器一臺(也當它是滿負荷吧,帶的都是380V的電機),我現在想在該10KV段加共2100KW的10KV電機(710kw,550kw,430kw,400kw各一臺,都是泵),問一下該電纜是否滿足要求?怎么計算或看哪個表格?(能提供計算過程或供參考的表格就更好了 :))感覺有點懸,容量有點大了,正好在可行不可行的臨界點,拿不定主意啊備注:1、上級A配電室的盤的容量夠大,下級B配電室的母排的額定電流是1000A,都不用考慮2、電纜敷設方式是放在電纜溝內的電纜橋架上[ 本帖最后由 woyaonianxin 于 2012-8-22 16:44 編輯

  • 已知電纜,電纜橋架的選擇

    請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝

  • 室內電纜橋架壁厚如何選取

    請問,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,謝謝啦

點擊加載更多

電纜橋架生產設備

電纜橋架生產設備專題,為您提供電纜橋架生產設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架生產設備 相關的專業交流討論,更多電纜橋架生產設備相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

csp電纜橋架

電纜橋架工程