亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電纜橋架制造標準及執行標準2

    二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境技術要求5. DB32/144-1996電纜用防火槽合標準適用范圍:有于工業與民用建筑室內外、高低壓輸配電工程的電纜橋架。三、 技術條件:1. 正常使用條件1) 安裝地點的海拔高度不超過2000米。2) 不同氣候的環境選用不同氣候環境等級的參數、按溫度、濕度、防火等情況選定。2. 特殊使用條件1) 敷設在不同化學腐蝕環境:鹽霧、硫化氫、氯化氫等。2) 敷設在消防線路中。3) 敷設在海拔2000米以上。3. 電纜橋架的結構要求1) 防護等級:無孔托盤(槽式)戶內不低于IP30 戶外不低于IP332) 防護等級:耐火橋架 戶內不低于IP40 戶外不低于IP44材料應符合自身的相關標準鋼制宜

  • 論:電纜橋架制造的行業標準

    電纜橋架制造的行業厚度為多少?1、配電柜用電纜橋架的標準厚度應為:B〈100時,為1毫米100〈B〈150時,為1.2毫米200〈B〈400時,為1.5毫米400〈B〈600時,為2.0毫米600〈B〈800時,為2.5毫米其中,蓋板(護罩)的厚度為適當減少一個擋次可以通過標準要求!

  • 關于電纜橋架的制造標準及行業標準1

    四、 橋架檢驗1. 依據企業標準對橋架檢驗2. 檢驗程序及檢測方法1) 外觀:橋架鍍、涂表面應符合表2規定、檢測方法、目測法2) 外形:兩對邊應平行,兩側邊對底邊應垂直,斷面形狀應端正,無彎曲、扭曲、裂紋、邊沿毛刺等缺陷3) 匯線槽應光滑、平整、無損傷電纜絕緣,凸起和尖角 目測法3. 表面處理橋架表面應根據工作環境的要求進行鍍、涂防護處理,各種防護層的厚度和附著力應符合表3的規定。1) 厚度 熱鍍鋅橋架主體對1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am檢測標準:GB/T13912-92 檢測方法:用磁性測厚儀檢測。2) 電鍍鋅或鋅鎳合金橋架主體≥12 am 附注(93)3) 噴涂或噴漆 橋架主體≥50 am檢測方法 按GB1764 磁性測厚儀4) 附著力——鍍涂層對底材的粘合牢度熱鍍鋅按附錄B試驗應不脫落5) 電鍍鋅和鋅合金 按附錄B

  • 關于電纜橋架的制造標準及行業標準3-01

    行業標準 JB/T10216-2000 1 范圍本標準規定了電控配電用電纜橋架的定義、型號代號、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、運輸和儲存等。本標準適用于工業與民用建筑室內外、高低壓輸配電工程的電纜橋架。2 引用標準下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。在標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T 12-1988 半圓頭方頸螺栓GB/T 93-1987 彈簧墊圈GB/T 97.1-1985 墊圈GB/T 700-1988 碳素結構鋼GB/T 1408.1-1999 固體絕緣材料電氣強度試驗方法 工頻下的試驗(eqvIEC60243-1:1988)GB/T 1410-1989 固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法(eqvIEC93:1980)GB/T 1720-1993 漆膜附著力測定法GB/T 1764-1989 漆膜厚度測定法GB/T 2423.4-

  • 關于電纜橋架的制造標準及行業標準3-02

    4.2.2 敷設在消防線路中。4.2.3 敷設在海拔2000m以上。注:由用戶與制造廠協商確定。4.3 電纜橋架的結構要求4.3.1 防護等級a)無孔托盤(無蓋無孔托盤除外)的整體防護等級應符合GB 4208-1993的規定,戶內不低于IP30,戶外不低于IP33。b)耐火電纜橋架的防護等級應符合GB 4208-1993的規定,戶內為IP40,戶外為IP44。4.3.2 材料橋架所選用的材料應符合自身的相關標準。a)鋼制托盤、梯架及附件宜采用冷軋鋼板制作,并應符合GB/T 700-1988中Q235A鋼,和GB/T 11253中的有關規定。b)鋁制托盤、梯架及附件的板材、型材應符合GB/T 3880和GB/T 6892的規定。C)玻璃鋼制的托盤、梯架及附件,其材料應符合GB/T 15568的規定。其它非金屬托盤、梯架應符合材料自身的有關規定。d)螺栓、螺母、平墊、彈墊及半圓頭方頸螺栓,應分別符合GB/T 5780、GB/T 6710、GB/T 97.1、GB/

  • 關于電纜橋架的制造標準及行業標準3-03

    5.3.3 5.3.3 試驗負載試驗負載按下式確定: Q=L(K0·qz+G)式中: Q 試驗負載,kg; K0 安全系

  • 關于電纜橋架的制造標準及行業標準3-04

    5.8 防護等級試驗防護等級試驗方法依據GB 4208的有關規定。5.9 耐火電纜橋架的耐火等級試驗5.9.1 試驗裝置a) 耐火試驗爐應滿足GB 9978-1988第2章的要求。b) 試驗變壓器三相星形連接的電力變壓器,其在試驗電壓下的額定電流應不小于3A。變壓器的每一相應通過一只3A的熔絲與試樣相連接,并在必須接地的中性回路中串入一只5A的熔絲。C)保險選用額定電流為3A和5A的RLS系列快速熔斷器。5.9.2 試驗條件5.9.2.1 升溫條件應滿足GB 9978-1988 3.1的要求5.9.2.2 壓力條件應滿足GB 9978-1988 3.1 的要求5.9.2.3 受火條件耐火電纜橋架受火情況為:(柱)支承、耐火電纜橋架四面受火。5.9.3 試品要

  • 關于電纜橋架的制造標準及行業標準3-05

    5.9.5.2 測量與觀察5.9.5.2.1 試驗爐內壓力的測量試驗爐內溫度應每隔1min測量一次并記錄。5.9.5.2.2 試驗爐內壓力的測量試驗爐內壓力應每隔2min測量一次并記錄。5.9.5.2.3 電纜維持工作時間的測量耐火試驗開始后,應隨時觀察3A保險情況,并記錄下3A保險中斷的時間。5.9.6 判定條件橋架內電纜漏電流達到3A時,即表明該橋架已不能維持其內部電纜繼續工作,喪失耐火能力。此時即為橋架的維持工作時間。5.10 玻璃鋼及其它非金屬橋架除作5.1~5.9的相關試驗外,還應作下列性能試驗。玻璃鋼及其它非金屬橋架的性能試驗見表14。表14 玻璃鋼及其它非金屬橋架的性能試驗試驗項目 試驗方法 試驗介質 周期 試驗結果 火焰蔓延 將樣品放在長方形的金屬殼體內,此殼體的一個面是敞開的,夾緊樣品的兩端,使其在施加火焰的條件下可以放進或取出。殼體內底部應覆上一塊松

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。?!

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 求教,關于電纜橋架厚度的問題!

    我剛開始做電氣的采購,發現電纜橋架的厚度一般是1.2后者1.5個厚的價格差距很大請問,國家有規定必須什么時候用什么厚度嗎?還是行業有規范1.2和1.5在現場施工的質量是不是都能達到要求我的橋架都要求熱侵鋅的

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 請教:電纜橋架的選擇問題

    電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教

  • 求助----電纜橋架的安裝問題

    800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?

點擊加載更多

電纜橋架制造

電纜橋架制造專題,為您提供電纜橋架制造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架制造 相關的專業交流討論,更多電纜橋架制造相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜橋架的安裝

盤式電纜橋架