工地管道穿越人防圍護結構,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,哪位大俠來解下惑!
想請教一下大家,當負一層為非人防區,負二層為人防區,那么在負一層設置的防暴地漏之后還需要設置防護閥門嗎?我在人防規范好像找不到需要設置的依據,但是我想了想防暴地漏的作用應該和防護閥門的作用不同吧,請問大家知道有沒有強條有這個說法?
人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級、核6級、核6B級的甲類防空地下室,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元?!边@條的意思是不是說,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,可以只定為一個防護單元?謝謝指教!
人防防護區DWQ屬于LKQ么?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉!這符合規范要求么》?
各位大俠,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,穿越臨空墻,外墻時采用CD型套管,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,不知各位大俠認為何如?還請見教,圖集為07FS02,謝謝!
人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙！！！先謝謝了~~~
[size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)
主要有鑄鐵、PVC、
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。
請教一下,穿人防區樓板內側消火栓系統管道上的防暴波閥除了可以用1.0MPa以上的閘閥代替,能否用相同承壓能力的蝶閥代替,從哪本規范或圖集上可查閱此內容。
根據規范定義,防護單元是指在防空地下室中其防護設施和內部設備均能自成體系的使用空間。防護單元的面積是指最里面一道密閉門以內的,且不包括擴散室、密閉通道等的面積嗎?
本工程人防遇到一個問題,請各位TX競相討論。消防及給排水管道穿過密閉通道,閥門應設在什么部位A、B、C請各位TX給個指導性意見。謝謝
如題,主樓是剪力墻,地下二層是人防,有一緊挨主樓從地下上地面的人防樓梯,設防倒塌棚架的時候,需要和主體結構脫開,單獨做柱子嗎?把防倒塌棚架的梁搭到主樓的剪力墻上可不可以?如果不可以,有什么依據沒有?具體規范條文在哪
產品概念
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 11:07 編輯 防塌棚架梁扁平,迎荷面小減變形。梁高不宜大300,特殊情況可酌情。 2016.11.11
人防工程防護設備指導價格
人防內部防護單元之間是否用密閉套管呢?比如物資庫和人員隱蔽區域分屬不同的人防防護單元。風機房與人防內部的墻壁管路是否用密閉短管呢?再請教:規范上說:“密閉短管做套管時。。?!泵荛]短管與套管到底有什么本質的區別是什么呢?
我負責監理的項目地下有人防工程,今天人防工程辦公室來做技術交底,提到防護設備和防化設備?我對防護設備和防化設備分不清.請高手指點一下,人防設備哪些是防護設備?哪些是防化設備?再一個消防通風設備屬于哪一類設備?
14BJ15-1 人防工程防護設備優選圖集