給水管道安裝分項工程質量驗收記錄表 (RFJ01-2002)8.1-1
我現在做的項目,六棟高層住宅, 各棟樓地下一層均為人防地下室,消防立管和噴淋立管均穿過地下一層頂板。有人說,穿過頂板的管道管徑不能超過75mm,而本項目的消防立管管徑為DN100,噴淋立管管徑為DN150。這樣是不是不符合規范了嗎?請問各位專家,規范中是否對此有強制性規定,怎么規定的,從那本規范可以找到相應的條文?謝謝,感激不盡!
我做了一個住宅樓,十一層,地板采暖,地下室是人防工程,一至十一層是住宅.地下室頂板上覆300土,所有管道均從覆土內走,圖紙送到審圖公司,審圖公司的說采暖管不能走覆土,采暖管不能在室內直埋,要不做暖溝,要不架空走。因為是地板采?,暖溝是行不通的,因為地面上做了采臥管。這樣就只能架空,可是這個建筑物是住宅,而且管道只能在住戶內架空,不美觀,將來問題也比較多。不知道大家是如何處理此問題的。
我的項目地上是住宅,地下兩萬多平方米的人防地下室,我想把給水和采暖管道放到地下室,但是設計的不同意,說是人防規范要求的,可是我已經按照地下布置一期的了,也不可能改回去了,請問各位大俠,有沒有辦法??!
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,應征得設計部門同意。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊
本帖最后由 s3535272 于 2013-5-3 20:12 編輯 小弟在做一個工程,配電房在一層,地下一層為普通地下室,地下二層為人防地下室?,F(xiàn)在有幾個風機房,地下一層風機房正對下面,也就是地下二層也有一個風機房,這樣可不可以T接,管線先到一層風機房再通過墻體直接到地下二層? 求解?。。。。。。。。。。。?!
在城填直埋供熱管道工程技術規程中,一直提到一個彎頭橫截面慣性矩Ib的值,在計算中多次用到這個量,但是沒有一本資料里有這個值的計算方法,請問大家這個值是如何求得的???
自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,問題如何解決?
建筑下部是車庫,戰時是人防,人防頂板和上層建筑底板中間有一夾層供走排水管道,(排水管道不能下人防,一般都設這一夾層),但是夾層大概只有1米多高,里面排水管難道被封死在里面?還是夾層一定部位開檢修孔人可以爬到夾層里面檢修的?
在重力輸水管道設計時,管道縱斷面設計圖中要求繪制水壓曲線。若某一管道從水庫取水,水庫水位高程 100m ,管道進口高程 90m ,出口管道高程 50m
穿越人防的消防管道安裝圖 1 、管道穿過人防圍護結構安裝示意圖
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。
新風系統有管道和無管道的區別
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩?另外,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩?
建筑底層進出戶管道有很多,給水排水消防等等……不可避免會有之間的交叉穿越,不知這種時候哪種種管道在上,哪種在下?之間的距離又應該是多少?按室外管道的間距好象也太大了吧!
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱?,溫?30度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
道路是閉合圓型的,那給水管道:1:鑄鐵管,那管道怎么走呢?也走園的,怎么施工?2:鋼管,如果走圓的,怎么施工?有好辦法嗎
我有一個工程,地面20層,地下1層,位置在海邊,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,管道井門是關的,地下室通風沒開!各位專家幫忙分析一下是什么则！（轉載網友問題,大家討論)
人防管道
人防管道專題,為您提供人防管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防管道 相關的專業交流討論,更多人防管道相關內容請訪問