人防圖集中6級人防樓梯厚度都是180mm以上,這是要根據計算確定還是構造要求必須這么大??請知道的大蝦賜教!!!!
剛剛做的一個工程,6級人防地下室,上層商鋪(群樓結構,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,請教各位大俠啦,由于愚鈍,希望各位不吝賜教,先謝啦。
300厚的人防板 上能不設梁直接起樓梯和梯柱嗎?人防板跨度是8400x8400的, 還有就是這種梯板斜著搭在梁上可以嗎?
能省很多事!!!
個人編的一個用于計算人防樓梯的excel小軟件!
求教,人防樓梯梯板配筋直徑和間距有無具體要求?看了幾個都是18@100 荷載滿足的情況下 能否用14或16@200?
按照人防圖集擴散室與非人防樓梯間的隔墻也是臨空墻,而且按照圖示為雙向受力,請問該墻如何配筋?在2個等量異向的力作用下該墻是加快破壞還是力相互抵消更加安全了?
現在是地下2層人防,一個防煙樓梯間和一個合用前室,根據《人民防空工程設計防火規范》18 頁的強制規定,要么樓梯間和合用前室分別送風,要么單獨給樓梯間送風?,F(xiàn)在情況是只有條件做一臺風機,一個0.5平米(夠25000CMH)的管井。1、如果單獨給樓梯間送風,合用前室不送風,地下一層不符合低規,地下二層卻是符合《人民防空工程設計防火規范》的。很詭異2、如何只給合用前室送風,樓梯間在首層開窗自然排煙,地下一層的核心筒符合低規,但是地下二層卻不符合《人民防空工程設計防火規范》的。也很詭異3、要是分別送風肯定沒問題的,但是建筑確實無任何辦法也不可能有位置給我放2臺風機和兩個管井這情況時該怎辦?是否在設計施工說明里不把《人民防空工程設計防火規范》寫入去,就按第2點做,是否能忽悠過去?
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝??!
求救,相關要點
6.2.4條:避難走道的前室、防煙樓梯間及其前室或合用前室的排風應設置余壓閥,并應按本規范第6.2.1條的規定值整定。以下為條文解釋:加壓空氣的排出問題必須考慮,沒有排就沒有進。排風口或排風管設余壓閥是必需的,其作用是在條件變化情況下維持穩定的正壓值,以防止煙氣倒流侵入。問題一:本條是否只針對避難走道的樓梯間和前室?審圖意見不是避難走道也要求加。問題二:是否只針對人防規范?只是因為人防地下蚅不好才有此條意見?非人防地下是否應該遵守呢?(注:防煙風機已設了防超壓旁通電動控制裝置,審圖仍要求加余壓閥,但不屬于避難走道,是否可以不改呢?)
圖紙簡介: 本圖紙為舟山人防項目詳細大樣圖(包括口部,樓梯,坡道,墻窗),圖紙內容包括:人防出入口詳圖,樓梯平面圖,通風井頂蓋做法,剖面圖等。 投稿網友: bobo1404 上傳時間: 2014-07-11
手上有個地下一層是人防的項目,常6的,做到人防樓梯的部分,話說兩梯段中間需要加混凝土墻,一共是4段混凝土墻,都是生根于樓梯段,這部分樓梯層高不夠圖集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到處碰頭,一調位置,沒法從圖集上選樓梯,是不是需要我單獨算這些樓梯和梯梁?還是直接從圖集上選大跨度的樓梯?
本帖最后由 我愛你大爺 于 2015-7-30 10:16 編輯 配電房有2.5*4,高度2.5到3米。疏散樓梯稍大點,怎么處理?怎么在景觀上弱化他們。在整體中出現這東西,特別是后期的外網設計,太影響景觀效果了...求大神幫忙,北方地區采用哪些植被遮擋比較好?
可能大家在樓梯計算中多采用將平臺板、梯段板單獨取出來作簡支板計算,支座負筋按照構造配筋。問題是: 應該與樓面連續板一樣,平臺板是與樓梯整澆在一起。為什么樓面連續梁板是按支座有負彎矩的模型計算配筋,樓面梁板負筋在支座處是連通的,不允許斷開分別配筋? 如果用理正計算樓梯,軟件是將平臺板與樓梯斜板按照連續樓面板模型計算。在斜板與平臺板相交處(即梯梁上面)有很大的負玩矩,特別是當斜板跨度很大時(例如5米),該負彎矩很大,而且會覆蓋整個平臺板,如果平臺板完全按照簡支模式,就沒有考慮到負彎矩的存在,那么樓板就會在使用中在支座處開裂。如果按照理正進行樓梯計算,會與大家通常的樓梯算法相差很大,到底該怎么做?盼望大家的指教!
問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢?謝謝.
請問大家,怎么在pkpm中,給樓梯建模計算?謝謝
我是新手啊,請各位教教我怎樣才能取消樓梯下的隔墻?感謝了!