亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于人防的通風合并問題

    現手頭正做一個人防工程,平時車庫戰時二級人員掩蔽,平時車庫要排煙排風,問在進風機房面積比較充裕的情況下,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,再在出機房前合并管道)要好呀?否則排風煙時管道太大了,可以不?請大蝦們指點一下。謝謝了!

  • 關于人防通風的兩個問題

    1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,用在什么地方,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,有時用密閉,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,目的是什么,氣流怎么走,風機打開的目的是什么,按照圖上的開關,我發現風機沒進風,出風也憋在兩個密閉閥之間了。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器?

  • 關于現場人防通風施工的疑問?

    項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導

  • 建筑人防圖集,可以收藏一下

    建筑人防圖集,可以收藏一下

  • 人防通風預埋管小了,如何處理???

    我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,本來應該是DN500,DN400的,結果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,有辦法處理沒有?

  • 做獨立人防用什么圖集???

    我現在在做一個人防地下室,這個人防是在小區空地的下面,是獨立人防.聽同學講做獨立人防有專門一本人防圖集,包括建筑結構電氣給排水各方面,請問這圖集的名稱叫什么?編號是多少?謝謝!

  • 請教關于人防通風問題?在線等

    一地下室,平時為汽車庫,戰時為6級二等人員掩蔽人防。面積超2000平方分成兩個防護單元。平時通風排煙與戰時的通風系統分開設置?,F(xiàn)在碰到個問題,排煙機進排煙井道前要不要設置集氣室?排煙井道在防護單元內。見過3個方法:1、預埋短管,戰時封堵短管兩端。2、預先留孔洞,戰時封堵。3、設置集氣室,相當與擴散室。集氣室與排煙井間設置防護密閉門。哪種可行,哪種方法比較好?在線等,謝謝/

  • 請教通風排煙以及人防的幾個問題

    請教幾個問題:(地點在杭州)1、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎?還是說必須通風井至樓頂排出室外,個人感覺是得通至樓頂。2、自行車庫需不需要通風排煙的,它是分割成一小間一小間的。3、計算通風量排煙量時,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯、其他房間等的面積?4、當設有柴油發電機站時,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機?5、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎?謝謝!

  • 某辦公樓人防通風施工圖

    圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,有一個防護單元,包換人防通風系統圖、大樣圖等。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10

  • 人防地下室通風規范理解

    人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了??墒遣恢涝趺磦魃蟻怼#海?/p>

  • 人防通風的集氣室設置問題

    最近在做一個地下室人防通風設計,我設計的是平時通風和戰時通風分開布置,但是共用進風井和排風井;一位資深設計老師告訴我,平時風管不能直接接到風井上,必須設置一個集氣室,這個問題我基本可以理解,應該是為了防爆消波的關系,但是在規范上沒有查到相關的說明,總想問個明白,望大家指點一二。我用的規范是人民防空地下室設計規范 GB50038-2005

  • 新手請教:人防地下室通風

    人防地下室建筑面積3109平米車庫凈面積約2000平米建筑把設備區跟車庫劃分了2個防火分區防火分區A為車庫建筑面積2045.6平米B為設備區跟部分車庫建筑面積904平米現在有個問題防火分區B除掉設備房車庫凈面積還有440平米左右是否還要做排煙?而且該分區沒有進排風井另外:剪刀梯是否能如圖上所示設風口前室風井的位置不佳附圖隨便畫了下問題很多

  • 請教人防物資庫通風問題?

    請教人防物資庫通風問題:一、人防物資庫送風1-2次/h.如果高度大于3米,按實際層高計算還是按3米計算?二、計算面積時包括機房、風井、中間樓梯間的面積嗎?三、排風量為多少?[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-8-1 10:19 編輯 ]

  • 地下倉庫的人防通風設計

    地下分為三個防火分區,三個丙類倉庫,總面積1500.三個防火分區合成一個防護單元.這樣子怎么做到通風系統平戰結合啊?三個防火分區應該是各自成排煙系統,防護單元卻是一個系統,然后戰時將三個防火分區的風管串接起來嗎?請高手指點

  • 某小區地下人防通風圖紙

    圖紙簡介: 人防地下室平時功能:人防地下室平時為汽車庫、設備用房;戰時為二等人員掩蔽部8個,抗爆單元24個。人防建筑面積14382.8平方米,掩蔽面積10374.07平方米,掩蔽人數10374人。防核武器級別為核6級,防常規武器級別6級,防化學武器級別丙級 。 投稿網友: lazy-tian

點擊加載更多

人防通風圖集

人防通風圖集專題,為您提供人防通風圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防通風圖集 相關的專業交流討論,更多人防通風圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

人防易地建設費

人防移動電站