人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,排水出戶管、通氣管、供油管、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管; 給水管,壓力排水管的密閉穿墻短管,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,鋼板要平整,其翼高宜為30-50mm,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿、均勻、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直。 見下圖:
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
有兩點疑問 1、電纜過人防套管時怎么穿? 2、橋架與人防套管怎么連接?例如我兩排六個套管,我只用其中的一個,橋架怎么做? 謝謝
這是某人防地下車庫的戰時通風預埋圖紙,其中這兩種套管的畫法不同,大家看看.做法又有些什么不同,為什么?
我以前做設計的時候住宅的地下室人防一般都用密閉套管,朝向非人防區,在人防區內設防爆閥門。但是最近看規范,好像不是所有的都要設密閉套管,不知道各位怎么設計?
根據人防施工的要求,所有臨空墻、密閉墻、門檻墻必須采用帶止水片的拉桿(固定模板用)進行施工。我們工地施工時,有一面墻,由于工作疏忽,采用了pvc套管。上周人防辦公室去我們工地驗收檢查,要求我們進行整改。各位有沒有什么好的方法?越詳細越好。最好能給出方案依據謝謝
人防進出戶排水管應選用鋼管,給水鑄鐵管,若采用給水鑄鐵管,做密閉套管時,F(xiàn)S01-02密閉套管做法中,有一檔圈要焊在排水管上,給水鑄鐵管好像不能焊接,此時該怎樣做,是否此部分要變更管材。
求以下規格的江蘇省“人防工程”的剛性密閉套管定額的基價、人工費、材料費、機械費。最好能夠提供組成“人材機”單價的具體內容。DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200。另外,我接觸到的密閉套管分兩種:1.剛性密閉套管(04FS02-16),2.兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)。這兩種密閉套管在人防定額中是否各有子目?謝謝大家!
人防內部防護單元之間是否用密閉套管呢?比如物資庫和人員隱蔽區域分屬不同的人防防護單元。風機房與人防內部的墻壁管路是否用密閉短管呢?再請教:規范上說:“密閉短管做套管時。。?!泵荛]短管與套管到底有什么本質的區別是什么呢?
人防區域不小心使用了幾根PVC套管,驗收的時候被質監站查到了,請問怎么處理比較好,質監站要我們出整改方案,請各位大俠不吝賜教~~~
了解人防密閉套管的結構組成與運作原理 人防密閉套管根據安裝方式不同分為球管擺動安裝式和球管旋轉式。在熱力管道中球管擺動安裝式的補償能力是n形(自然補償器)補償器的5~10倍;變形應力僅為n形補償器的1/3~1/2;流動阻力是n形補償器的60%~70%。當采用人防密閉套管時補償能力是n形(自然補償器)補償器的10~20倍;變形應力僅為n形補償器的1/8~1/10; 流動阻力也是n形補償器的50%~60%。 人防密閉套管安裝在鋼鐵連鑄機輥子的軸承蓋內,冷卻輥子和軸承。由于這種人防密閉套管安裝在鋼鐵連鑄機棍子的軸承蓋內,故稱之為軸承蓋埋入式人防密閉套管。人防密閉套管在開始使用后不久便泄漏,主要是流經介質(如水,油、熱油等液體介質)中含有硬質顆粒或其它污物引起。因此,在介質通入管路前,清潔管路和滾筒及人防密閉套管內部是極為重要的。流經的介質中的雜質會引起人防密閉套管密封失效。密封件的使用壽命也主要由流經介質的過濾精度決定。 隨著流經介質過濾精度的提高,將會顯著地提高人防密閉套管的使用壽命。推薦在管路中安裝過濾裝置,推薦的過濾精度不低于 50
本人現在接手一個人防施工配合項目,由于不是我畫的圖紙,開始不是很熟,上周去人防驗收,被質檢站下發了整改通知書,其中有一條涉及到電氣專業:規范要求:7.4.5 各人員出入口和連通口的防護密閉門門框墻、密閉門門框墻上均應預埋4~6根備用管,管徑為50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的熱鍍鋅鋼管,并應符合防護密閉要求。由于圖紙平面圖中沒有畫備用套管,施工單位也沒有預留,結構主體已經施工完畢,請問現在有沒有什么補救措施?
小弟初來乍到,對人防車庫這一塊不是很明白:首先,什么是人防外墻、臨空墻、防護密閉墻、密閉墻??其次,套管翼環什么時候還是用一道、什么時候使用兩道、什么時候使用三道??最后,兩端出墻還是不出墻,出墻多少公分,什么時候套絲,什么時候不套絲????請大神最好用自己體會的白話語言描述,謝絕抄襲規范或網絡??!
1、圖中的套管基本在梁全段都布置了。 2、梁箍筋也剪斷了, 3、
各位大俠,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,穿越臨空墻,外墻時采用CD型套管,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,不知各位大俠認為何如?還請見教,圖集為07FS02,謝謝!