六級二等人員掩蔽所的人防測壓管埋在頂板里和頂板下有不同嗎?如果施工單位把測壓管作成DN25的管子,可以做變徑密閉焊接嗎?或者直接把測壓管作成DN25管子可以嗎?
根據《人民防空醫療救護工程設計標準》RFJ005-2011第6.3.5條:對第一密閉范圍內的動力、照明負荷,除在第一密閉區內設置控制箱外,還應在第二密閉區值班室內設置集中監控裝置。
大家好,人防的防毒通道一定要設氣密測壓管嗎? 最近做一個地下車庫兼人防工程,圖紙審核意見要求防毒通道應設置氣密測壓管。由于人防規范沒有要求,所以我以前從沒有做過,請教一下各位高手,具體應該如何做?
人防規范上要求濾塵器測壓管、放射性尾氣監測取樣管、增壓管上、測壓裝置的測壓管上均設銅球閥,而只有尾氣監測取樣管設的是截止閥,有誰知道這樣要求的原因是什么?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-28 15:52 編輯 DN15測壓管和DN32放射性取樣管查看“07FK02_防空地下室通風設備安裝”圖集57、58、59頁,1:關于DN32取樣管P59頁中說到取樣管入風口位于風管中心,意味著DN32取樣管預埋標高與風管中心標高一樣。圖中風管中心標高為-2.55,那我DN32取樣管預埋標高也為-2.55.不知道理解對不對。圖中藍圈中這段管子是懸空在空中嗎?2:DN15測壓管在圖集中沒找到安裝標高信息,請問這管子該怎么埋現場實際情況,DN15測壓管和DN32放射性取樣管安裝標高一致,估計離地面高度為1.5-1.8米(地下室底板結構標高-5.6)
為什么補償裝置要并聯???
人防施工時未參照大樣圖,沒未把DN15的測壓管預埋到位,只是在墻上埋了兩根DN25的人防密閉套管。請高手指教該如何補救呢?可不可以在DN25的管內套入DN15的測壓管呢?如附件圖所示
十萬火急~請教一下大家~~誰能告訴我人防通風送風機房內測壓管預埋高度有沒有特殊要求,如果設計沒規定,一般預埋多高?另外測壓管出外墻處有沒有高度及其他要求。謝謝大家了~~~~
直接供水裝置,也就是直接從市政供水管網取水,而無須加設水池\水箱供水裝置,能充分利用管網剩余水頭,因此能達到節能\清潔\減少占地面積的優點,但是,目前就我了解市場上應用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的適用范圍等等.請各位賜教!
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了?。?!
如今,許多污水處理設備在做污泥回流以及排泥的時候才用氣提裝置,就是通過風機供風,在污泥管里巧妙地加入風管,在吸泥盤出形成負壓,從而將污泥排除。我們公司生產地污水處理設備目前就應用這一技術,氣提不光是排泥,還有很多其他的用處。因此以后的應用會非常廣泛。但作為氣提裝置的設計,應該有比較完整的設計參數,比如處理不同的污泥量的時候用多大的污泥管?用多大的風量?吸泥口該做好大?都應該有個設計規定之類的東西。本人在此真誠的求助各位污水處理以及懂這行的達人。幫我解答下我的問題。對于“氣提裝置”有什么可以參考的書或則相關的設計資料的?謝謝!:handshake
人防門閥器材的一些圖片好多都是專用的,尤其各類人防門,給人又笨又重的感覺,在地下室常??梢钥吹絒 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 編輯 ]
STRAT4.5如何設置人防荷載?
防凝露裝置是根據凝露現象產生的原理,針對電器柜除濕并預防凝露現象而專門研制的除濕產品。本裝置是安裝在電器柜內部,通過局部制造凝露條件使柜內潮濕空氣凝露成水并直接排除柜外的裝置,可快速有效地降低電氣柜內空氣濕度及抑制凝露現象的產生。
多媒體設計工作室radugadesign被授權創作的“宇宙的意識在流動”是一個大腦造型的裝置,作為新媒體之夜活動的一部分,在莫斯科的尼古拉-萊尼韋茨藝術公園展出,用扭曲,蜿蜒的多媒體建構表達活動中的宇宙意識。
求教各位大神 為什么我的PKPM 設置了人防荷載 ,平面荷載校核里面也有人防荷載 為什么經過SWTA 計算時確沒有算入人防荷載 ,算出來的結果和沒人人防荷載一樣 地下室負二層的頂板