小弟初來乍到,對人防車庫這一塊不是很明白:首先,什么是人防外墻、臨空墻、防護密閉墻、密閉墻??其次,套管翼環什么時候還是用一道、什么時候使用兩道、什么時候使用三道??最后,兩端出墻還是不出墻,出墻多少公分,什么時候套絲,什么時候不套絲????請大神最好用自己體會的白話語言描述,謝絕抄襲規范或網絡??!
1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,用在什么地方,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,有時用密閉,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,目的是什么,氣流怎么走,風機打開的目的是什么,按照圖上的開關,我發現風機沒進風,出風也憋在兩個密閉閥之間了。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器?
現手頭正做一個人防工程,平時車庫戰時二級人員掩蔽,平時車庫要排煙排風,問在進風機房面積比較充裕的情況下,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,再在出機房前合并管道)要好呀?否則排風煙時管道太大了,可以不?請大蝦們指點一下。謝謝了!
項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,本來應該是DN500,DN400的,結果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,有辦法處理沒有?
一地下室,平時為汽車庫,戰時為6級二等人員掩蔽人防。面積超2000平方分成兩個防護單元。平時通風排煙與戰時的通風系統分開設置。現在碰到個問題,排煙機進排煙井道前要不要設置集氣室?排煙井道在防護單元內。見過3個方法:1、預埋短管,戰時封堵短管兩端。2、預先留孔洞,戰時封堵。3、設置集氣室,相當與擴散室。集氣室與排煙井間設置防護密閉門。哪種可行,哪種方法比較好?在線等,謝謝/
請教幾個問題:(地點在杭州)1、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎?還是說必須通風井至樓頂排出室外,個人感覺是得通至樓頂。2、自行車庫需不需要通風排煙的,它是分割成一小間一小間的。3、計算通風量排煙量時,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯、其他房間等的面積?4、當設有柴油發電機站時,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機?5、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎?謝謝!
圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,有一個防護單元,包換人防通風系統圖、大樣圖等。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10
戰時通風系統的穿墻套管的預埋 戰時通風系統的穿墻套管的預埋,待墻體鋼筋綁好后,將穿墻套管按圖示位置標高安裝上去,套管應加5cm高的密閉翼環,兩面滿焊,套管兩端需露出墻面100mm。套管四周應用鋼筋加強。 6、戰時封堵預埋件的安裝 戰時封堵四周都要預埋鋼板或角鋼框,底部應平該處建筑標高,兩側和頂部預埋鋼板均貼模板內側安裝。臨戰時再將封堵板焊上去。 7、戰時通風設備的安裝 通風系統包括各防護單元內戰時清潔式通風、濾毒式通風、隔絕式通風系統。 戰時通風設備的安裝應在地下室地面完成后開始進場安裝。 設置在濾毒區的進、排風管均為圓形風管,并采用3毫米厚的鋼板制作,風管應有0.005的坡度坡向室外。 穿過防護密閉墻或密閉墻的管道(含風管、超
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,排水出戶管、通氣管、供油管、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管; 給水管,壓力排水管的密閉穿墻短管,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,鋼板要平整,其翼高宜為30-50mm,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿、均勻、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直。 見下圖:
最近在做一個地下室人防通風設計,我設計的是平時通風和戰時通風分開布置,但是共用進風井和排風井;一位資深設計老師告訴我,平時風管不能直接接到風井上,必須設置一個集氣室,這個問題我基本可以理解,應該是為了防爆消波的關系,但是在規范上沒有查到相關的說明,總想問個明白,望大家指點一二。我用的規范是人民防空地下室設計規范 GB50038-2005
人防地下室建筑面積3109平米車庫凈面積約2000平米建筑把設備區跟車庫劃分了2個防火分區防火分區A為車庫建筑面積2045.6平米B為設備區跟部分車庫建筑面積904平米現在有個問題防火分區B除掉設備房車庫凈面積還有440平米左右是否還要做排煙?而且該分區沒有進排風井另外:剪刀梯是否能如圖上所示設風口前室風井的位置不佳附圖隨便畫了下問題很多
地下分為三個防火分區,三個丙類倉庫,總面積1500.三個防火分區合成一個防護單元.這樣子怎么做到通風系統平戰結合啊?三個防火分區應該是各自成排煙系統,防護單元卻是一個系統,然后戰時將三個防火分區的風管串接起來嗎?請高手指點