根據北京鑒衡認證中心發布的《光伏方陣匯流箱技術規范》,熔斷器選型方法為:1.56Isc,其中Isc為電池組短路電流。我是一名新人,平時也做一些設計,有很多問題沒有搞懂。單晶硅195W來舉例,Isc=5.77A 那匯流箱分路熔斷器選擇 那就是5.77*1.56=9A 選型為1000V 10A熔斷器但是我看過一些項目(單晶硅195W組件 )的匯流箱中的熔斷器 用的是1000V 15A的熔斷器,那這種線路中發生短路熔斷器是不是就不會熔斷了,那為什么這么選擇呢?是設計失誤么?本人電氣知識匱乏,請大神幫助解答一下,或者在科普一下其相關的東西。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
最近遇到一個10KV線路下地的工程,下地以后沿線負荷采用分支箱(共箱式)供電.供電部門要求分支箱負荷出線要繼電保護要求,考慮到成本問題,出線采用負荷開關+熔斷器的配置.但出現一個這樣問題,熔斷器一般是針對變壓器保護的,用在線路上作短路保護不知道是否合適.根據詢問分支箱生產廠家,熔斷器一般只能做到200A,也就是支線容量只能在3000KVA左右.如果能用在線路上,能不能起到保護作用. 說明:下地線路從110KV變電站出線,主干線采用電纜YJV22-3*300,線路長度6~7公里.支線容量在1000~6000不等。變電站過流保護定值577A 0.5S 延時速斷12KA 0.1S請教各位此方案能否行的通,熔斷器在多少容量內可以比較準確的保護線路.
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。。?/p>
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。
知識點:慣性熔斷器
公司設備上有很多制接近開關作為PLC的輸入,DC24V三線制PNP型的,因環境比較惡劣,再加上人為原因,經常有接近開關電纜劃破接地或短路,因為直流部分負極本身做了接地,如果是正極接地系統就會跳閘報警,造成停產,接近開關很多,而且安裝地點分散,很難查找具體是哪一個故障,我想能不能在每一個接近開關的正極,PLC的輸入前面加一個帶電指示的熔斷器,如果哪一個接近開關正極接地或短路,熔斷器燒毀,熔斷器座上的發光二極管點亮,請教各位可以嗎?熔斷器選著應該多大呢?
在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604
跌落式熔斷器的熔管兩端的上動觸頭和下動觸頭依靠熔斷體系緊,將上動觸頭推入鴨嘴凸出部分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而將管牢固地卡在鴨嘴里。當短路電流通過使熔斷體熔斷時,即產生電弧,管內襯的鋼紙管在電弧使用下產生大量氣體,在電流過零使用弧熄滅。由于熔斷體熔斷,在熔管的上下動觸頭彈簧片的作用下,熔管迅速跌落,使電路斷開,切除故障段線路或者故障設備。
熔斷器車燒損是什么原因,這種情況很少見啊,一般故障熔斷器保護,熔絲燒斷罷了,怎么會如此嚴重呢