現有一個車間的配電設計,現在的情況是除了已知的幾臺設備以外,是否要配置幾個三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱內還是像單相插座那樣每隔幾米放兩個安裝在墻上?
本帖最后由 a396673967 于 2017-9-3 22:46 編輯 一個實驗室要設插座箱,給三相設備留的插座是選四孔還是五孔?
前面看過關于三相極插座的討論,不以為然,在此再提討論。三極為三相,第四極應為PEN線或PE線。首先,在TN-C系統上,PEN線接第四極是可以的,在此不表。而在TN-S上,第四極是接N還是接PE呢?我的觀點是PE線。理由是:1、三相四極插座所應用的負荷,其工作電壓必定為380V的電氣設備,可以是三相380V(如三相電動機),也可以是兩相380V的設備(如一些電焊機等),三極中可以存在著不平衡電流的,但是負荷設備是不需要N線的。 2、單相應用的設備,也即是220V為工作電壓的設備,是不能采用三相四極插座的。 所以,三相四極插座應從負荷的工作電壓是否為380V為應用依據,而不是什么平衡電流。其第四極也應是PE極,其回路上的保護開關也應為三極開關,不是四極,不需要N線。
我以前都沒有設此檢修插座,不知是否必須設,規范里有要求嗎?此插座應該是單相還是三相的?另外:它的高度應該是多少,明裝還是安裝?請指教,謝謝!
各位同仁幫助: 小弟對“三相插座”叫法和接法存在困惑:Q 問題:1.圖-2 能叫“三相插座”嗎?(還是叫單相三極插座?) 2.像圖片2這種形狀的插座,有“單相三極---380V”的嗎? 3.圖-1 在工業廠區內多用,多用于“三相380V”,它與線路怎么接啊? (是ABC三相 + 保護線嗎?) 4.像圖-1 這種三相插座與設備怎么接啊?(使用這種插座,難道設備也是同時用ABC三相 嗎?) 對三相設備的工作原理不是清楚? 請依次解答!??!:lol
設計院圖紙為:一個四極塑殼開關,下面帶一個三相四孔插座,但對插座的接線方式有點爭論,有人認為應該接三相和零線,有人認為應該接三相和地線,請問各位高手,應該怎么樣接才對,并說出道理。
設計院圖紙為:一個四極塑殼開關,下面帶一個三相四孔插座,但對插座的接線方式有點爭論,有人認為應該接三相和零線,有人認為應該接三相和地線,請問各位高手,應該怎么樣接才對,并說出道理。 補充一點,四極開關為漏電開關,插座所帶負荷為熱水器
我設計的圖紙中三相空調(5P)插座的配線為BV-5X4 ,但審圖公司的意見是用四根線,或者用五孔插座,我想請教各位平時是如何做的.
有個很簡單的問題想問問前輩們,希望你們不要笑話。有個工程甲方要求要安1個三相五線的插座16A,可是要接的用電器具體的功率他們并不能確定(可能功率并不大)。我想問那我應該配多粗的電纜線,多大的斷路器?既能安全使用又不浪費。
以前我們做設計時單相、三相插座共回路出線開關就用帶漏電的4P開關。但今天看別人的系統圖,他的開關是這樣表示的“5SJ4,16A/4P,C + 5SM3,25A/4P(30mA)”。在網上查了一下,5SJ4好像是微型斷路器,5SM3是帶漏電的斷路器,是把他們串在一起用還是什么意思呢?為什么要這樣做呢?
今天做完一個配電盤(我們是修理企業,不換線,原型修),在一個給微波爐的插座接線時遇到困惑 原來的柜子是中性線取N 就是跟三相四線電源一起進來的中性線而技術員給的圖紙要求 是直接取保護線PE. TN-S系統里 既然保護線PE與N線分開 為什么這個插座又要接回PE問技術員他也說不清 說按上面下的圖紙 可是我還是想搞清楚 原來的柜子里可以接N的 吖 論壇里面大俠多 幫幫小弟 再次謝過
誰有這種插座 三相四線 E-mail:999zcx@163.com 謝謝
直接設置插座的話,在配電箱里必須裝漏保了,如果在每個空調位置處分置斷路器箱,則在配電箱里不必要設置漏保了^^^^^^?
我最近正被一個問題迷惑著:三相空調插座(四孔)距地0.3米安裝時此回路是否需要用到四級漏電微斷保護?還是僅用三級微斷保護?三相五孔插座又該用哪種微斷來保護?又例如廚房設備有很多三相插座是否需要加漏電保護?盼回復!
那個第四極接的是PE線還是N線呢? 現在不都是三相五線制嗎? 是不是應該用三相五極插座呢?三相四極插座 和 單相插座 上面的漏電保護器應該如何接線呢?
我看很多插座樣本都沒有這個型號的插座啊 最多三相四孔啊 啊
大家早期討論的:三相空調去幾根導線,我原來認為是5根,現在找到依據。上傳給大家!!http://detail.china.alibaba.com/buyer/productdetail/6170632.html
請教各位前輩:三相四線電源插座按標示接線應該下面三個接線樁接相線,最上面的一個接線樁接PE保護接地線啊,但我見過有人最上面的一個接線樁接N工作零線,這不是要出危險了???三相四線電源插座到底如何接線啊,請教各位前輩,謝謝了!
最近接一圖,要求用三相五也插座,10A 也就是空調上用的,可是市場上沒有,想給換成4極漏電開關,可甲方還不同意,有沒有朋友知道,請告知,謝謝。
不做 中央空調的辦公樓,我想做成帶開關插座箱給空調配電,5極+4極+3極+3極+3極插座箱,BV5x6,共用一個25A\4P漏保,這樣將來可以三相也可以用單相空調。問了很多人,他們說不準可以不,沒有試過。我們總工說三相空調一般現在做法是現場斷路器。這是傳統做法,不知我的方案行否。主要問題三相單相串接在一回路,可否請大家指教