請教下各位師傅、師兄,商業用房的包廂多少平米一個插座,以及空調電量怎么給,我查過規范《飲食建筑設計規范--JGJ64-89》,上面沒說到
在一個普通建筑物內,AC380V 6.2kW的空調回路配什么微型斷路器?是D16 3P還是D20 3P?同樣,AC380V 8.5kW的空調選微斷是D20 3P還是D25 3P?還有別的選擇嗎?
在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,插座,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,先謝了!
手頭有個辦公樓,辦公室比較多,如果每個辦公室都每空調插座,而每個空調插座都單回路供電的話實在回路太多,線密密麻麻太多了...請問是否可以多個空調插座共用一回路啊???三相空調插座是否也可以多個一賄賂啊??
我一般壁掛空調就放在1.8m或2.2m,柜式空調插座0.3m。但也看到有這么設計的,就是把空調插座在1.8m和0.3m處各放一個插座,說是為將來使用方便,不太理解,不知大家都怎么設計。
本帖最后由 dominynana 于 2014-3-26 10:57 編輯 這兩個空調插座,一個是K,一個是G有什么區別啊?已解決。。一個是柜式一個是壁掛式。
家用3P柜式空調配多少安培的開關插座合適16A插座就可以了,3P空調插頭也是16A的;如果空調是大3P的就不要用插座,用空氣開關最安全了。下面電工之家就為大家介紹空調插座多少安及高度。 一般現在都追求安全第一,所以在安裝空調插座的時候都會使用專用空調插座,能夠有效的幫助我們做好使用空調,下面為大家介紹一下空調專用插座的特點,小編也建議大家使用空調專用插座。 1、插座面板設置一個空調專用插孔、紅外線接收器及供電指示燈;
我做了一個工程空調插座配線截面選擇的是2*4+1*2.5平方的,可甲方說要3*4平方的才符合規范,有誰知道???我這樣做是否符合規范啊?。。≈x謝各位幫忙了
我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護??照{插座不需要漏電保護嗎?為什么?
為什么我的插座k顯示不出來? 天正8.5
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位
我設計的圖紙中三相空調(5P)插座的配線為BV-5X4 ,但審圖公司的意見是用四根線,或者用五孔插座,我想請教各位平時是如何做的.
各專業人士: 在做配電設計時,壁掛式空調插座的安裝高度我通常是距地1.8m?,F(xiàn)在想找依據,翻遍規范沒有找到,哪位大俠告訴我下,具體規范中是怎么規定空調插座的安裝高度的呢?在此謝過!
很簡單但是又電糾結的問題,例如一個項目里常出現一個隔間很小的辦公室,比如值班室,咨詢站,充卡室等,里面配兩個插座(電腦用等),一個一匹空調插座,一盞熒光燈,問題一:常規做法,配個配電箱拉三個回路,是不是有點小題大做了?? 問題二:這么小的空調負荷可以歸入照明負荷進行計量嗎? 比如除此房間外照明和空調負荷已經分開計量,空調都是三相大功率空調,是否有必要從空調總相拉一路單獨的小線給這個一匹的小空調。 問題三: 非設計常規做法,全部連在一塊,一個回路帶,該空調的啟動電流大概十幾到三十A,對常規電氣的影響,特別是對電腦影響是否大?? 單這種實際做法大家肯定都見過不少。
直接設置插座的話,在配電箱里必須裝漏保了,如果在每個空調位置處分置斷路器箱,則在配電箱里不必要設置漏保了^^^^^^?
壁掛空調的插座,有的是10A,有的是16A的,可是具體的分界線是哪?比如是不是1.25P以上的就都是16A?或者都是10A的?有人關注過嗎?
我做了個工程,審圖意見下來說空調插座最好選用D型斷路器,我問他為什么,他讓我看插座的特性曲線,搞不明白,請各位大俠指教。
裝修圖:一個普通病房。如圖示。面積約20平方米。每個病房設一個配電箱,有普通插座回路,開關20A 導線BV 3×4.由于當初忘記預留空調回路了。問空調可否直接接到普通插座上面呢?開關會跳嗎?附:
主要問題是:各層照明插座和空調風機的配線是直接從變壓器母排上樓 還是 先經過配電室的配電柜再上樓?我是新手,看了一些圖紙,覺得兩種情況都有,所以我的疑問是標準里哪條對這個有說明?大家都是怎么做設計的?謝謝捧場!
三相分體空調,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,考慮用漏電保護開關,但施工單位的人說,加了漏電保護以后總是跳閘。跳閘的原因是什么呢?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢?謝謝~~