商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.com六聯萬用插孔19英寸標準機柜插座(PDU) 項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16-20A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 電源輸入連接器 IEC60309工業標準/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 輸出部分 輸出單元制式 10A 萬用插孔 輸出單元 6位 (6位10A萬用插孔) 額定輸出電流 10A 最大輸出總電流 32A × 2 防雷模塊 智能芯M&G電涌防護技術,達到室內電源防雷的最高級別。 過載保護
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.com八聯萬用插孔19英寸標準機柜插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16-20A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 電源輸入連接器 IEC60309工業標準/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 過載保護 可重復使用,無需更換保險絲或保險管。 輸出部分 輸出單元制式 10A萬用孔 輸出單元 8位 (8位10A萬用孔) 額定輸出電流 10A 最大輸出總電流 32A × 2 產品規格 尺 寸
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.com20聯萬用插孔豎裝機柜插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16-20A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 電源輸入連接器 IEC60309工業標準/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 輸出部分 輸出單元制式 10A 萬用孔 輸出單元 20位 (20位10A萬用孔) 額定輸出電流 10A 最大輸出總電流 32A × 2 控制開關 開關數 1個16A開關 防雷模塊 智能芯M&G電涌防護
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.com十聯萬用插孔19英寸標準機柜插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16-20A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2 電源輸入連接器 IEC60309工業標準/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 輸出部分 輸出單元制式 10A 萬用插孔 輸出單元 10位 (10位 10A 萬用插孔) 額定輸出電流 10A 最大輸出總電流 20A 產品規格 尺 寸 L×W×H = 430mm×44.4mm×66 mm(19″標準) 環境條
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.com雙路22聯萬用插孔豎裝機柜插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16-20A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 電源輸入連接器 IEC60309工業標準/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 輸出部分 輸出單元制式 10A 萬用孔 輸出單元 22位 (每組11位10A 萬用孔,共計2組) 額定輸出電流 10A 最大輸出總電流 32A × 2 控制開關 開關數 每組1個16A 開關,共計2組 指示燈<
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.com雙路12聯萬用插孔豎裝機柜插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16-20A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2 電源輸入連接器 IEC60309工業標準/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 輸出部分 輸出單元制式 10A 萬用孔 輸出單元 12位 (每組6位10A 萬用孔,共計2組) 額定輸出電流 10A 最大輸出總電流 20A 控制開關 開關數 每組1個16A 開關,共計2組 指示燈 每組1個指示燈,共
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示?。???
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
家里的插座用萬用表電阻檔測時接近通路,家里所有插頭都拔掉了,所有空氣開關都分掉,所以不可能從燈里來返回回路啊。暗線,沒有套管子。請問下這是什么原因造成插座零火線接近通路的情。送電一切正常不會跳空開,就是不明為什么用表測插座的零火會呈現接近通路狀態,請高手幫忙想想。本人從事電工10年,所以基本的還是懂的。有沒有可能空氣開關有問題。
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
Keysight34411A數字萬用表 產品概述 Keysight 34411A(安捷倫)萬用表代表安捷倫最新一代的萬用表。基于行業標準 Keysight 34401A(安捷倫)數字萬用表的巨大成功,新型 34411A 儀表提供了更高的精度、擴展的測量能力、顯著提高的測量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在內的現代計算機接口。在設置和配置 DMM 時,雙顯示屏提供雙重測量功能和易用性。34401A 的各個方面都進行了改進,無論您是在工作臺上還是在系統中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 個讀數/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M讀取內存 模擬電平和前/后觸發 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 標準 DCV、ACV、DCI、ACI、2 線和 4 線電阻、頻率、周期、連續性和二極管測試 電容和溫度測量 擴展的測量范圍
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫?謝謝!!
我知道在五星級酒店的某些局部房間有設置應急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要設置應急插座的,一般都只考慮應急照明,因為在緊急情況下誰還會來使用插座呢?給個應急照明來逃命就好了啊,請問哪位大師對這個問題有教深的理解,懇請指點,既我們在民用建筑設計中什么時候需要考慮設置應急插座?謝謝!