一工房有一些用電負荷較大的單相設備需要20A~30A的單相插座,這種插座市場不好買,請問這種插座那家廠生產?如果不用這種插座請問如何解決?
我們現在這個項目,原來的線都布好了,業主要求增加兩個30A的插座,原來的都是2.5平的線,插座的容量應該是10A的吧,現在要求增加,那是不是要從配電箱單獨拉線出來,還有10A的單相插座如何計算功率?30A的呢?謝謝。
大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
賓館的一個房間,電視一直插在上面。我打開插座一看,火線有很弱的感應電,但地線很亮(電筆測)。把兩根線調換一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人動過,因為賓館就我一個維修工,我天天在樓上轉。請教高手。
最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了
本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?
請問有誰知道"兩位兩極插座"中的"位"和"極"代表什么意思?它和開關里的"位"和"極"是一回事嗎?應該怎樣正確理解"位"極"聯"所表示的意思??
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫?謝謝!!
我知道在五星級酒店的某些局部房間有設置應急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要設置應急插座的,一般都只考慮應急照明,因為在緊急情況下誰還會來使用插座呢?給個應急照明來逃命就好了啊,請問哪位大師對這個問題有教深的理解,懇請指點,既我們在民用建諳計中什么時候需要考慮設置應急插座?謝謝!
現有一個車間的配電設計,現在的情況是除了已知的幾臺設備以外,是否要配置幾個三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱內還是像單相插座那樣每隔幾米放兩個安裝在墻上?
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
請問一下。。開關和插座距離墻的距離。。例如空調插座。。普通插座。。以及一些開關。。。我說的是距離墻的水平距離。。。謝謝啦。。最好說明一下有什么相關資料。和下載地址
在建筑里面一條走廊里,放10個插座,插座的型號是10A250V的,怎么最后的那條線路的功率是1KW呢?如果是7個就是0.7KW是怎么回事啊?
現在的開關、插座安裝都是直接預埋線盒,而往往對地面裝飾考慮不周,導致最后地面裝飾完后,標高與30mm差別很大,怎樣才能更好地避免此類問題的發生?裝飾地面的厚度都是貼完地板磚后才知道的。下面是我查到的相關資料,但擔心說到的“帶做好地坪后”能否來的及安置,怕時間太晚了。還有一個就是這里提到的“地坪”我的概念還是很模糊,是做完樓板后找平后的地面么?開關、插座、接線盒的安裝工作1)凡是在剪力墻中的開關、插座等,根據土建標高均采用木盒子(15×12×5)預埋,做到基本準確。2)在砼小型砌塊部分的開關、插座等根據土建標高先作預埋管準確到位,先不埋接線盒,在砌筑時先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管線工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的開關、插座等的接線盒安置到位,經過這樣處理把開關、插座的幾何尺寸全部控制在規范規定之內,避免了由于土建允許誤差與安裝存在的矛盾。