為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
二次部分要求:每個儀表室內配一根接地排,截面積不小于120mm2供保護接地使用,銅排上有分接頭孔和螺栓。邊柜的接地銅排應引至電纜層,與電纜層總保護接地銅排相連,接地銅排與開關柜應絕緣。各位怎么理解這段話?
熔粉點火的槍
求助,行程300的底盤車,怎么作接地銅排?31.5KA需要300平方左右面積,由于底盤車的橫梁和柜體抽板限制,接地銅排不能作的太厚,另外做接地短路試驗,接地排一時半活想不出怎么做?求助大家幫忙?/p>
朋友們知道接地銅排有什么用?用在哪里?
問題如題。實際工作中遇到有的行業要求統一涂黑色油漆,有的行業又規定要涂黃綠相間色漆。五花八門,難以是從,如何是好?
5000主母排,接地銅排和N排選好大?主母排為:TMY-3*(3*120*10)暫時N為:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西門子sivacon手冊在大規格是可按主母排34%選,苯笨你也查下,看對不。
各位大師,你們好?。?本人最近做工程碰到一個棘手的事情,商品房的總等電位箱,我按圖紙設計購買了TD-28的等電位箱安裝完畢。在進行房子竣工驗收時,質檢站的人在驗收時開具了整改意見內容是:總等電位的銅排規格不符合規范要求。我當時就問了質檢站的人,那么銅排的規格是多大呢?他們說要(80MM寬*4MM厚)的銅排?。?! 我后來到現場量了下我購買的TD-28箱內的銅排是(60MM寬*2MM厚),我又去問了供貨商,他們說這是國標的,,如果要加大必須定做?。?我當時就納悶了,我回去也查了書,也沒看到規范!!! 請各位大師指點?。。ㄗ詈酶嬖V我規范) 我個人有點愚見:我認為這等電位銅排的選擇應該是按照“短路電流量”和“額定電流”來規定銅排尺寸的吧!??!
第一次接配電柜, 配電柜下面那個銅排是接地銅排嗎? 別人說是接地的 ,但我看兩邊是絕緣子固定的啊 , 如果是接地的話為什么不直接連柜子啊 ,我旁邊又跟柜子連在一起了,右邊那兩根線接的是老柜子的接地銅排,既然跟柜子連在一起了 還有必要連老柜子的接地銅排嗎?(連了也沒用 因為有絕緣子?。┙o小弟解答下吧
本人遇到一個難題需向各位請教一下,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,進線柜內分為PE排和N排,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做? 問題三:大概都要多大的線或排?
本人在做一批AC380動力配電箱,電纜是5*16,接地銅排用的是15*3,上面的鏍釘直徑是3mm的,可設計院說鏍釘小,要改.不知道在標準中有無這方面的規定?謝謝!
1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母線橋 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)這樣設計是否可以?==============================2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)變壓器低壓側中性點接地線應該選擇多大的尺寸?根據99D201-2干式變壓器安裝,干式變壓器容量1250,鍍鋅扁鋼63*5,采用50*5是否可以?
XGN17-40.5KV柜子的接地銅排在什么位置?我們這剛到的盤也沒地排,網上找了個圖也沒地排,XGN12的柜子地排在柜外,為什么呢?高壓頭接地怎么辦
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
望老大們指教,一臺冰機,用的3p+N四組電纜,每組都是4*185電纜,但是業主抱怨接地線太小,要求更換,可是兄弟不是做設計的,吃不準對應接地線應取多大,然后因原接地端子太小,準備找塊銅排在代替接線端子,但銅排應選多大的,參照什莫標準,都心里沒譜,還請大家指點啊,很急在線等
請教大家,每米100*10的銅排的質量是多少~~我用他的體積乘上銅的密度,不就是重量了嗎?然而查銅排載流量得到的每米的重量卻是每米8.7KG~~為什么~~請大家說說~~
現有一33層一類高層住宅項目,采用TN-S接地系統??紤]到從低壓柜拉"3+N+PE"電纜至各電井內樓層表箱中電纜會比較多,想直接從變配電室低壓柜引出3+N線至電井內樓層電表箱,然后電井內通長敷設一根50X5的鍍鋅扁鋼作主接地干線,電表箱內作接地端子排,并用40X4鍍鋅扁鋼將接地端子排與主接地干線連接,這樣可以節省投資,請教大家是否可行?有否違背電氣原理或規范?
各位工程師、技術員、教授等:你們好! 小弟有一重要問題望求解! 12kV 1250A或24kV1250A 開關柜,上氣箱內裝有位置開關,分別是接地、分、合(帶有三位置操作機構于氣箱外面)。當位置在接地狀態時,氣箱內部接地銅排需要引到氣箱外面再到接地?,F(xiàn)問題是:怎么才能使用內部接地銅排引到氣箱外面,而且密封性也能保證?(條件:最大電流3150A 動穩時間4s) 加O型圈可能會燒壞,密封性不能保證。 最后,謝謝大家給出不易的答案 !
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?