GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
各位達人,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,急急急!?。?/p>
電機外殼接地的銅線到底是哪種?有的說是不小于4方的,有的說是不小于25方的,還有的說是相線的一半。規范上有詳細要求的嗎?
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
用黃綠銅絞線給電動機外殼接地時,5.5kV以下的電機用6平方毫米的銅線;15kV以下的用16平方毫米的銅線;30kV以下的用25平方毫米的銅線。。。。。1、這些東西是在哪里查到的?????2、接地的銅線用穿管嗎?3、謝謝指點~
本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?
銅線可以用游標卡尺測量其截面積(圓形),那編織軟銅線如何測量呢,因為是扁?,測量寬度是不對的,測量其薄厚也是不對的。那如何確定其截面積呢?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
今天我看到車間一配電盤內,原來是185鋁線,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,但后來由于載流量小導致發熱,又并了一根150銅線,這樣可以嗎?我是這樣理解的:兩線并聯,電壓相等,只不過銅線電阻小,流過電流相對大一些,應該沒問題,可總感覺有點問題,可不知道哪不對看了很多帖子,發現都說由于兩線電阻不一致,有可能導致小導線過流,我算了一下,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,185鋁線為0.0294/185,而且全長不超過60米,電阻比大約為0.77,按電流分配,也為超出鋁線載流范圍,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,無非是說電阻不一致,還有保護難度增加,國標不允許,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,希望拋磚引玉,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,價格的比較。設用全銅為100
質監站到項目檢查,提到一個問題: 鍍鋅鋼管 連接 接線盒 或 鍍鋅鋼管 間 接地跨接 要求 使用 黃綠相間銅芯軟線, 不讓使用 裸銅編織線。 不知道是從哪本規范的要求,求大家幫胦說一下。
各位大神,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?如下圖,希望有規范支持。謝謝
我們單位用的電氣試驗接地多股軟銅線只有4平方毫米,個人覺得是不是太小了,那應該要多大的才符合安全的要求。請各位高手賜教。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,網上有的說, 5A, 有的說8 A。本來裝一個廚房儲水式熱水器,1500w , 2.5平方線夠用。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺, 居然功率是1800瓦, 這個么高。 2.5A是不是不夠用了?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?