在做一個潔凈室的防靜電接地樁 圖紙上說要距離建筑墻面6米 但那是路面不知道有沒有什么規范提到 防靜電接地距離建筑的最小距離。我想這是不是想和建筑的防雷接地分開?是否我的防靜電接地只要實測電阻<4歐姆 距離建筑近點沒有什么影響因為距離建筑六米的地方是路面。。。
本人在電子廠工作,客戶稽核的時候,他們不允許將插座的PE線拉出來給桌子和靜電環做防靜電接地,理由是設備外殼帶電的時候人員會觸電。 但是我查看了美國防靜電協會S6.1的規范,防靜電接地和PE線是可以公用的,觸電更是不可能,因?yàn)橛新┍:屯鈿そ拥?。請大家指教?/p>
廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,并根據罐體、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地。各種金屬管道、金屬管架、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,且應不大于30米接地一次。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,其間距不應大于30mm;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接。當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,連接處應用金屬線跨接。罐區內的供電線路、溫度、液位等測量裝置,應采用鎧裝電纜或鋼管
有個工程要做防靜電接地??吹絽⒖紙D上靜電接地線是VV-16-線槽100x50 CLE。不知道是什么意思。還有就是不知道怎么做工廠的防靜電接地,誰有相關的規范或者圖集能發一下嗎?
如題,還有我看規范上說“接地干線應在爆炸危險區域不同方向不少于兩處與接地體連接”是什么意思?我現在做一個小的化學品庫甲類大概有20平米,沒有做基礎接地,我設了人工接地極要求接地電阻不小于4歐姆。其它的怎么做呢?是不是要設置兩個等電位端子箱分別與人工接地極相連呢?
大家好 :) ,現在有個項目,車間內有易燃易爆氣體管道,要求做防靜電接地,打算每20m將管道用接地線與車間接地干線連接一次,因為沒去過這種現場,想問問具體施工時這種氣體管道是預留接地支耳還是用接地夾之類的措施做接地端子與接地線聯接?
知識點:防靜電接地系統
為接地良好外面的大坑里面應埋幾塊較大的銅板,然后用銅排或銅網和室內相聯,以達到良好效果,(其它金屬也行但易受腐蝕)計算機房的接地系統是防止寄生電容耦合的干擾,保護設備和人身的安全,保證計算機系統穩定可靠地運行的重要手段。 電子計算機的接地系統,在抗干擾設計上最簡便,最經濟而且也是效果最顯著的一種方式。接地如能和屏蔽正確的結合起來,則能更好的解決噪聲問題。 因此,為了能保證計算機系統安全、可靠、穩定地運行,保證設備、人身的安全,針對不同類型計算機的不同要求,應設計出適當形式的接地系統。 根據國家標準“計算機技術要求”中對計算機接地系統的要求做了具體的規定,計算站一般具有以下幾種地: 計算機系統的直流地;電阻值不大于1Ω。 交流工作地;電阻值不大于4Ω。 安全保護地;電阻值不大于4Ω。 防靜電接地;電阻值不打于4Ω。 防雷保護地;電阻
我是化工企業,車間均是爆炸危險環境,車間有很多的腐蝕物料,用的管道是襯四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就會壞,請問有什么好的方法做防靜電接地呢,因為前兩天車間由于靜電問題,出了一點事,我在設計中只是說明了非導電的設備,管道,需用金屬絲網均勻的纏繞,并可靠的與接地系統連接。(此條在施工規范中有)但是在施工安裝過程中,由于這樣做太麻煩,安裝單位都沒有做,請問有沒有什么更簡單的方法,
:D 粉塵防爆車間防靜電接地淺談靜電的產生及危害 靜電事故是由靜電荷或靜電場能量引起的事故。在生產工藝過程中以及操作人員的操作過程中,某些材料的相對運動接觸與分離等原因導致了相宱止的正電荷和負電荷的積累,產生了靜電。由此產生的靜電能量不大,不會直接使人致命,但是其電壓可能高達十千伏乃至數百千伏,發生放電,產生靜電火花,在有爆炸和火災危險環境下,靜電是一個十分危險的因素,靜電放電火花會成為可燃性物質的點火源,釀成爆炸和火災事故。
:time: 請教,輸油管道每隔25m作一組接地,電纜橋架每隔30~50m作一組接地,請問技術資料采用什么表格???
請問,在爆炸危險環境下,如石油天然氣環境。用玻璃鋼的產品,如梯子,篦子等,怎么做防靜電處理措施。請不要告訴我不用接地或處理。大面積的玻璃鋼梯子一定會有靜電聚集。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
車間的接地扁鋼在墻的四周,但墻的50米范圍內都是水泥地,在這種情況下如何測量接地電阻?能不能用一根導線連接在扁鋼上,再引到室外進行測量?
現在有幾個撬塊,處于爆炸危險環境,里面有許多許多的設備,包括電機,儲罐,水泵,換熱器,風扇,儀表等等。對于防雷防靜電接地,遇到以下幾個問題,請高手指點 (共用接地網) 1.對于防雷做法,用工字鋼(撬塊的工字鋼全部連接成電氣通路)做防雷引下線應該是沒問題的。 2.對于防靜電和設備接地做法1,可以再撬內設置等電位端子箱,將撬內的設備連接到等電位端子箱,然后將等電位端子箱與撬外的接地網連接。這種做法撬內的接地線較多,而且設備之間的接地線最好不要串接。 3.對于防靜電和設備接地做法2,將設備接地直接連接到附近的工字鋼上,工字鋼本身全部連接成電氣通路,然后利用工字鋼與撬外接地網連接,形成間接接地。以上做法是否都可以?要是可以,那個做法更好,謝謝各位指點。
某廠房操作室內所有的電控柜都與廠房的主鋼筋作了接地連接,防靜電地板金屬支架未作接地,與電控柜的基礎槽鋼相碰,有打火的現象,估計是廠房內有一臺電焊機的地線正好搭接在該廠房的接地鋼筋上,將防靜電地板金屬支架與接地主鋼筋焊接后,故障消失;而在同一廠內的另一廠房,防靜電地板金屬支架未作任何處理,卻沒有任何打火的現象發生,請各位高手分析一下,是什么原因造成的?多謝了
由于剛涉及弱電,對于有些接地不知怎么做? 機房敷設完靜電地板后,接地怎么做,是就把設備用25平方線引到接地極就可以了嗎?接地電阻必須達到<1歐嗎? 監控控制室也敷設了防靜電地板,接地也必須做嗎? 還請大家能給我些意見!
化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
請教各位:井場上的哪些東西需要防雷防靜電接地?。?具體做法是怎樣的? 希望得到詳細的答案。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 編輯 ]
在倉庫里面有防爆空調,分室外機和室內機,是不是都需要用扁鋼做靜電接地?倉庫四周做了靜電接地網?室內機是落地的,室外機是支架安裝的?
防靜電接地
防靜電接地專題,為您提供防靜電接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防靜電接地 相關的專業交流討論,更多防靜電接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題