  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教雜散電流和接地的關系

    下面的圖片提到為防止雜散電流應避免重復接地。請教雜散電流和重復接地之間有什么關系?提前謝謝您的回復。

  • 請教小電流接地選線的問題!

    我是做工程的,經常碰到小電流接地選線的問題,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點!謝謝!

  • 自己做的小電流接地選線

    自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,五年多了,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,那位愿意試用+推廣(現場技術指導+¥)。哪天傳個照片上來。:)

  • 關于小電流接地選線原理的探討分析

    小電流接地自動選線裝置存在的問題: 1、 作為判據的信號量小,相對測量誤差偏大; 2、 零序PT、CT的誤差及長距離二次電纜引起測量誤差; 3 、干擾大、信噪比??;一是電磁干擾,二是系統負荷不平衡造成的零序電流和諧波電流較大; 4、隨機因素影響的不確定 運行方式改變、電壓水平、負荷電流的變化、接地故障 形式和接地點過度電組的千變萬化 ; 5、小電流接地自動選線裝置本身的性能不夠完善。 利用電網穩態電氣量特征提供的故障信息構成的選線方法:1、基于基波的選線方法:零序電流比幅法,零序功率方向法,

  • 關于接地零序電流的通俗說法

    I0=Ia+Ib+Ic這是合成零序電流(由三相CT合成),I0=U0/R0這是實際零序電流(由零序CT測得)合成零序當三相電流不平衡時就會產生。如變壓器空送的時候,電機啟動的時候實測的零序,只有在U0和R0同時存在的時候才有。U0是零序電壓,即中性點電壓。當三相電壓不平衡式,中心點發生了漂移,其漂移原點的量就是零序電壓。R0是接地回路電阻,只有構成接地回路,I0=U0/R0才能成立。重復一遍:不接地的時候是否會有零序電流呢?1、如果采用合成零序,三相電流不平衡時就會產生零序電流2、如果采用零序CT,只有該回路發生接地的時候才有零序電流。中性點不接地的系統,發生線路接地的時候是否會有零序電流呢?當系統A相接地的時候,中性點從原點偏移到接地相,U0=UA,系統對地電容通過接地點短接了電容,構成了接地回路,因此I0=U0/R0成立同時,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序電流等于系統電容電流。接地線路將流過整個系統的電容電流,而非接地線路也將流過本線路的電容電

  • 關于綜保與小電流接地選線裝置

    各位大俠好:在電氣施工圖設計中,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?

  • 請教接地故障電流的問題

    在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。

  • 接地電流不大,為何沒有電壓?

    400A分開關C相接地,電壓下降至30V,其他兩相正常,而2500A總開關上口電壓正常,電壓下降那么多為何分開關沒有跳閘.做了多年電工,第一次遇見,百思不得其解,所以求助大家.

  • 【請教】計算接地短路零序電流

    做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正、負、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人。。。多謝!

  • 詢問小電流接地故障的幾個問題

    請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的?發生單相永久性故障時,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠!

  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?

  • 小電流接地系統接地選線的探討

    35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大??;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅

  • 請教接地故障電容電流的問題

    每個回路的單相接地故障電容電流為1.4A,總共有20個回路,那計算消弧線圈的補償容量時的電流是用1.4,還是1.4乘以20 ?原因是什么?提前謝謝您的回復。

  • 小電流接地故障選線“相不對稱”

    小電流接地故障選線“相不對稱”

    小電流接地故障如何選線? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,若發生故障,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,并對電網產生沖擊、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:

  • 電流互感器二次接地問題

    電流互感器二次接地問題。。。。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢

  • 接地電流的計算問題,求教?。?!

    低壓的單相接地電流如何計算,若導線較長,則單相接地電流值很小,斷路器無法保護。這個值如何計算呀,還要考慮變壓器的中性點阻抗嗎?是否有負序、零序等?求教

  • 如何提高小電流接地故障選線技術

    如何提高小電流接地故障選線技術

    北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,由于缺乏綜合性能對比,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性。但是,單相接地運行時,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地?/p>

點擊加載更多

小電流接地

小電流接地專題,為您提供小電流接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小電流接地 相關的專業交流討論,更多小電流接地相關內容請?jiān)L問