亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何判斷和消除變壓器鐵芯接地的故障

    變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.多點接地故障的排除

  • 運行中變壓器的鐵芯要接地

    運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,如果不接地,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,在外加電壓的作用下,當該電位超過對地放電電壓時,就會出現放電現象。為了避免變壓器的內部放電,所以鐵芯要接地。

  • 變壓器鐵芯接地故障的判斷與消除

    變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,帶電的繞組與油箱之間存在電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。由于電容分布不均,場強各異,如果鐵芯不可靠接地,則將產生充放電

  • 請教變壓器鐵芯夾件單獨接地的問題

    請教變壓器鐵芯夾件單獨接地的問題 請教老師傅們兩個問題 1. 很多變壓器的鐵芯夾件是與油箱連接,通過油箱接地,為什么有些變壓器夾件卻單獨通過套管引出接地呢?有什么作用呢? 2.套管用電流互感器,譬如兩個互感器,兩檔變比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 為什么要用連接片分別將1s1 1s2 2s1 2s2 連接起來呢? 謝謝

  • 接地變壓器的作用是什么?

    一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?

  • 如果判斷變壓器鐵芯故障?

    1.鐵芯正常時需要一點接原因 變壓器正常運行時,帶電繞組與油箱之間存電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。電容分布不均,場強各異,鐵芯不可*接,則將產生充放電現象,破壞固體絕緣和油絕緣強度,鐵芯必須有一點可靠接。 鐵芯由硅鋼片組成,為減小渦流,片間有一定絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),片間電容極大,交變電場中可視為通路,鐵芯中只需一點接即可將整疊鐵芯疊片電位箝制電位。 當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接時,則接點間就會造成閉合回路,它鍵鏈部分磁通,感生電動勢,并形成環路,產生局部過熱,燒毀鐵芯。 變壓器鐵芯一點接,才是可*正常接。即鐵芯必須接,且必須是一點接。 鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,

  • 樓頂變壓器的零線如何接地?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 兩個變壓器能否共用接地?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。?!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導!?。?/p>

  • 如何判斷和消除變壓器鐵芯接地的故障,歡迎大家來討論

  • 【求助】變壓器鐵芯引出線接地問題

    【求助】變壓器鐵芯引出線接地問題

    請教大家,圖中所示,變壓器鐵芯引出線是否有問題?廠子里有兩臺一用一備630KVA變壓器,運行時感覺聲音異常,負載在60%左右,后來檢查變壓器,變壓器中性線與低壓電氣柜中地排與N排相連。

  • 變壓器進線接地該如何接?

    變壓器進線接地該如何接?

    如圖,是不是可以這么連接地線呢?

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?

  • 關于變壓器出線柜接地刀

    我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救

  • 變壓器的平衡繞組(消諧)的接地

    有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。

點擊加載更多

變壓器鐵芯接地

變壓器鐵芯接地專題,為您提供變壓器鐵芯接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器鐵芯接地 相關的專業交流討論,更多變壓器鐵芯接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地墊圈

高阻接地