  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于380v檢修電源箱接地問題

    想請教下380v檢修電源箱的如何接地比較好,我領導說用寬度0.8厘米的銅編織帶做接地線跟蛇皮管連不行,承受不了短路電流,但是我在電氣設計規范上看到說,中性點不接地的低壓設備,接地線選用不大于25平方銅質的。各位給些意見唄!

  • 多個保護接地箱接線問題

    在工程中,多個保護接地端子箱的進線要同時接到一個保護接地體上,請問:是不是每個保護接地端子箱要單獨從接地體上引入接地線還是可以幾個接地箱公用一根接地線?謝謝。

  • 檢修電源箱接地電阻要求

    檢修電源箱接地電阻要求是多少?我公司接到一個防雷接地檢測報告,里面要求檢修電源箱接地電阻不大于4歐姆。而我們以前一直按照10歐姆設計的。

  • 請教:這緊急按鈕箱必須需接地嗎?

    請教:這緊急按鈕箱必須需接地嗎?

    如圖,緊急按鈕裝于不銹鋼箱內,緊急按鈕接2根線,串入直流110V或交流220V回路,電纜穿鍍鋅管埋地,這種情況下不銹鋼箱是否仍必須接地?如果接地,箱體與鍍鋅管之間用PE線聯起符合接地規范嗎?

  • 關于單芯電纜直接接地箱,求助

    本人現在做一個變電站,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,大概只有幾十米長,領導定了用兩端直接接地,請問下需要用直接接地箱嗎?因為之前初設的時候沒有列這個材料,所以糾結這個問題,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又該怎么做接地呢?時間緊急,在線等,求高人指點!

  • 雙電源切換箱的接地問題

    請教在TN-C-S系統中,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱?在切換箱中有幾根PE排和N排?

  • 關于戶弱電箱的接地問題、電源問題

    戶弱電箱要不要接地??如何接地??弱電箱電源如何預留?在弱電箱里面裝插座還是怎樣?/?在這里請教各位師傅。謝謝。 看到現場的弱電箱沒有接地端子。也裝不了插座。

  • 百米35KV電纜需要安裝電纜接地箱嗎?

    各位朋友在自己做的項目中是否遇到了這樣的問題?我是這么理解的自己的項目中35kv單芯電纜,也并不是特別長。這樣的情況在節省成本的前提下應該怎么選擇安裝電纜接地箱呢?如果電纜兩端接地會形成環流回路,對電纜運行很不安全。屌絲版:35kv單芯電纜長度如果幾十來米的話,一端直接接地就可以了,另一端安裝3個電纜護層保護器就可以了。但千萬要注意防水啊!土豪版:電纜一端安裝一個直接接地箱,另一端安裝一個電纜護層保護接地箱,這樣的配置是最好不過了。即安全有防水防腐蝕什么的,安裝起來還方便很多。0312-3235187

  • 接地電纜箱如何使用?它是如何安裝的?

    NS-JD電纜接地箱是保定新思達電氣公司為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,避免在護層中形成環流而研發生產的。有直接接地箱、保

  • 變電所 接地端子箱(板)與MEB問題

    變電所 接地端子箱(板)與MEB問題

    如上圖,是一科研樓變電所接地圖,請問各位行業前輩,在本圖中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等電位聯結端子箱)代替?這兩者之間有什么區別啊,小弟實在不明白?另外,這里還有幾個臨時接線柱,如圖中,他們是什么作用?是用來測接地電阻的嗎?是不是只是臨時用的,以后會拆除之類的???

  • AL- JD系列電纜接地箱概述功能

    35kV大截面電力電纜和66kV、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,另一端不接地,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,電纜金屬護層不接地端會出現較高的沖擊過電壓,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,其護層不接地端也會出現很高的工頻感應過電壓。上述過電壓可能擊穿電纜外護層絕緣,造成電纜金屬護層多點接地故障,嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命。因此按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定須采用電纜護層保護器以限制電力電纜金屬護層(或金屬護套)上的感應電壓和故障過電壓。 通常,為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,并避免在護層中形成環流,電纜金屬護層一端直接接地,另一端則須通過保護器接地。如果線路較長,還應將電纜護層分三段(或三的倍數段)相互絕緣,分段處的護層交叉互聯后通過保護器接地。 為更好的適應市場的需求,方便用戶現場安裝使用,我公司開發了電

  • 電井內電能計量箱接地保護如何實施?求教

    居配工程,小區要交付,求教計量表計需要幾次接地?接地扁鐵是否需要獨立的兩根通長電井內引上來?還有樓棟公建部分是否需要零線重復接地保護?求指導,小菜鳥求詳解

  • 關于請教電力電纜用接地箱的浸水試驗問題

    主要是指110kV及以上電壓等級電纜用的直接接地箱,保護接地箱、交叉互聯接地箱浸水試驗項目,具體要求是什么,出自什么標準,謝謝

  • 單芯電纜保護接地箱與直接接地箱的位置

    近期做一改造項目,變電站gis通過單芯電纜與架空線路連接,施工單位將保護接地箱安裝于架空線路側、直接接地安裝于gis側。我按照dl/t620規范提出兩接地箱位置裝反了。施工單位和業主問裝反了有何危害?遍查資料與規范未找到,特來請教。

  • 保護電纜護層專用ENR-JD系列電纜接地箱

  • 請教:有線電視前端箱接地問題

    請教:有線電視前端箱接地問題

    請教下,電視前端箱里的接地電阻選為<1Ω且BV線的截面選為25,這兩個參數是怎么選出來的??? 剛接觸電氣設計,很多不懂,望各位多多指教~~~

  • 現場的一些疑惑:等電位箱,環形接地~

    請教下,在施工現場看到一些疑惑: 看到一個泵房的的電機都做了外殼接地了(電機外殼聯接到穿線管,穿線管聯接到橋架里的扁鋼,扁鋼聯接到接地極),那泵房內的等電位聯接箱用來接什么呢?, 同時房間內做了環形接地(扁鐵在離地200mm左右的高度圍繞室內焊接了一圈,然后焊到建筑預埋的扁鐵),房間里的一個控制柜焊到了環形接地圈上,為什么要這樣做呢?控制柜引根電線到穿線管不可以當接地嗎?

  • 請教:柱上低壓箱接地排應該怎么做?

    我們做的柱上低壓箱,零排用絕緣子架起來,上面接零線,請問1、地排是用絕緣子架起來然后用接地線連在上面,還是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因為GGD柜地排就直接放在殼體底部,用螺栓連接的)這樣省2個絕緣子啊,如果是在地面的箱子,用焊接地螺栓嗎?2、工藝上,地排和零排一個螺栓最多可以接幾棵線,有要求嗎,我們這里接四棵線的都有很簡單的問題,請教

  • 【求教】無負荷無接地現象,臨時箱的主開關為什么跳閘?

    今天送2個低壓動力柜,送臨時電。 進線用的是16平方的4芯線,主開關是隔離開關,隔離帶400A的ABB塑殼,400A的塑殼帶,4個 125A的小塑殼,沒接地線。電送過來了,送了一個125A的小塑殼,125A的小塑殼帶的是幾個插座照明箱,然后又送一個照明箱主開關是63的微段開關,可63A的主開關一送臨時箱里面的主開關就跳了,動力柜沒任何反應。不知道是線小了,還是沒地線,一點負載都沒有都送的是主開關啊。求教:無任何接地現象