  • 請教大家一個機房防雷接地的問題

    現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止?,F(xiàn)在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防?。用避雷針避免直接雷擊?shí)踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 實例講解機房防雷接地,很全面

    對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 網絡機房的防雷接地該怎么設計和施工!

    請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855

  • 機房防雷接地工程設計方案

    機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6、工程設計進度表7、材料匯總表8、工程報價匯總表9、提供的服務10、企業簡介11、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,使高端云層

  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 機房防雷接地體設計的介紹說明

    機房防雷接地體設計 采用均衡接地網方式埋設防雷接地體,接地網可以采用環形埋設方式,即在粘土地質條件下,在邊長為3m的正方形四邊開挖0.8m深的地溝,在正方形的四角各打入一根長度為2m的φ60mm鍍鋅管或L75mm鍍鋅角鋼,并將四根樁用40mm鍍鋅扁鋼在溝底焊接在一起,再分兩根引出地面,并進行接地電阻測量合格后對地溝回填土埋實即可。若打入四根樁接地電阻不能滿足要求,則進一步拉開距離增加打接地樁,土質少的地質條件下還應采用降阻劑等措施使接地電阻達到要求值。 從接地網引出兩根接地線,其中一根與鐵塔或天線桿塔相連接(焊接),另一根引到機房安裝設備處作為設備防雷接地。防雷接地引線需要用30mm鍍鋅扁鋼或橫截面積大于35mm2的多股銅芯線;若是扁鋼作為設備防雷接地線則在扁鋼頂端上預留φ8mm孔;若是多股銅芯線則在頂端裝配接線端子(銅鼻子)。

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的