征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀具有:2、3、4線法接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量。USB接口,數據上傳功能,報警功能,數據存儲300組,接地電阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 電壓量程:0~100V、測試頻率:128Hz等。以下是測量變壓器接地電阻的一個實例。要測量的變壓器打開征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀儀表箱、工具袋準備接線
ES3000數字式接地電阻儀(多功能型)可使用2、3線法測量接地電阻,并且量程為全自動換檔,具有USB接口,可以與電腦相連,接地電阻量程可測量到0.01Ω~3000Ω,電壓可以測量到0~100V,抗磁場能力強,小巧等特點。以下為ES3000數字式接地電阻儀(多功能型)測量變壓器的接地電阻現場應用。一、接地電阻精密測量法
變壓器接地電阻柜具有以下優勢: 1. 針對性強,保護到位。 適用于系統中性點采用小電阻或中電阻接地的場合。 此時,電網出現單相接地故障時需立刻跳閘切除故障電路。 2. 結構緊湊,便于安裝。變壓器中性點接地電阻柜將接地變、電阻器、電流互感器、 監測儀表、接地保護輸出端子等,還可以配置隔離開關,做到成套供貨。其安全可靠性高, 布置清晰整齊,便于安裝調試以及操作維護。 3. 檢測功能齊全,提供模擬量輸出。 柜內可配電流互感器和監控裝置,用來監控不平衡電流。出現單相接地故障時,可記錄動作次數。 4. 選料考究,保證產品質量。柜體采用KYN28柜體防護等級高,柜體線條流暢,美觀。 電阻器采用不銹鋼合金、鎳鉻合金等材料制成,導電率高、流通能力強、可耐高溫、阻值穩定, 耐腐蝕,可靠性高。接地變為優質的干式變壓器。
配網系統中性點經電阻接地方式在歐美等發達國家已經有100多年的應用歷史,在我國電網的應用也日益普及。 在消弧線圈接地系統補償量獲選線無法滿足系統快速發展需要時,為了更好的限制系統過電壓水平以及快速的選擇和切除故障線路,多采用中性點經電阻接地方式、在發電系統中為了限制發動機出口流過的故障電流和限制過壓水平,也多采用中性點經電阻接地方式。 中性點經電阻接地可有效限制間歇弧光接地過電壓、降低系統操作過電壓、消除系統諧振過電壓、方便配置單相接地故障保護、可在短時間內有效切除故障線路。從而降低系統設備的絕緣水平,延遲系統設備的使用壽命,提高系統運行的安全可靠性。 保定市伊諾爾電氣設備有限公司擁有一流的研發隊伍和精良的專用設備,專注于配電系統中性點接地保護系列產品、繼電保護裝置、過電壓保護裝置的研發、生產、銷售。公司所開發的系列ENR-BNR變壓器中性點接地電阻柜是6-35KV配電網中變壓器中性點接地保護專用成套設備,目前已廣泛應用于以電纜線路為主的城市配電網、大型工業企業、工廠、
施工工地TN-S供電系統零線帶電,現在想測量低壓端接地是否不良,但是零線帶電100多伏,不知道能不能帶電測量接地電阻?!求專家指導!如果是接地不良導致零線帶電,是否做重復接地就能解決問題?!
在施工工程中遇到一個問題,想請教各位前輩,請多給意見在安裝好變壓器后,發現該區域全是回填的大石頭,使得變壓器接地電阻達不到標準,請問怎么解決,變壓器旁邊30米有一個小山包,但屬于貴州的喀什特地貌,不知道能有什么好的方案解決一下變壓器接地問題,請各位多賜教
帶有變壓器的接地電阻柜通常具有以下優勢: 1. 安全性:該柜體能夠提供完全的隔離, 有效避免接地故障時對人身的電擊風險。 2. 穩定性:由于該柜體具有變壓器的保護, 可以避免短路和過載等故障,從而保證了系統的穩定性。 3. 靈活性:該柜體具有多個端口, 可根據實際需求靈活配置,同時柜體還能夠提供不同的電壓和容量,滿足不同場景的需求。 4. 可維護性:該柜體采用了模塊化的設計,方便進行維護和更換,降低了維護成本和停機時間。 5. 長壽命:該柜體采用了高品質的材料和工藝,保證了其較長的使用壽命,降低了更換頻率和成本。 6. 環保性:該柜體采用了環保材料,對環境影響較小,符合現代社會對環保的要求。 7. 高效率:該柜體采用了先進的電磁技術,能夠提高功率因數和效率,降低了能源消耗和電費成本。
接地變成套設備的作用是為中性點不接地的系統提供一個人為的中性點,便于采用消弧線圈或小電阻的接地方式,以減小配電網發生接地短路故障時的對地電容電流大小,提高配電系統的供電可靠性。 接地變 組合柜要求 (1)將電阻器、接地變、隔離開關、電流互感器等一次設備組合成柜式。
請教各位,如何計算、選擇變壓器中性點接地電阻,其大小如何確定?規范上的公式過于繁瑣,大家有沒有計算過呀?
中性點接地電阻柜對變壓器的有哪些保護作用?在電力系統中,變壓器作為核心設備,其正常運行對整個電網的安全至關重要。然而,由于種種原因,變壓器常常面臨各種威脅。此時,接地電阻柜的重要性便凸顯出來,它對變壓器起到了不可或缺的保護作用。首先,接地電阻柜能有效防止變壓器遭受雷擊。雷擊產生的瞬時高壓可能對變壓器造成嚴重損壞。接地電阻柜通過降低雷擊電流引入地下的速度,減小雷擊產生的電磁效應,從而保護變壓器免受雷擊的威脅。
一、材料準備 1. 變壓器 2. 接地電阻器 3. 絕緣材料 4. 緊固件 二、施工步驟 1.
變壓器中性點接地電阻柜是電力系統中的重要設備,其正常運行對于電力系統的穩定和安全具有重要意義。以下是關于變壓器中性點接地電阻柜的運行條件的詳細介紹。 變壓器中性點接地電阻柜的運行需要滿足一定的條件。其中,基本的是電阻值和中性點電壓的限制。在正常運行時,變壓器中性點的電壓應該是穩定的,并且其電阻值應該在規定的范圍內。此外,還需要考慮變壓器的容量、電壓等級、負荷情況等因素,以確保電阻柜的穩定運行。 其次,電阻柜的運行環境也需要得到保障。變壓器中性點接地電阻柜應該安裝在干燥、通風、無塵的環境中,以避免外界環境對設備的影響。同時,電阻柜內部也需要保持良好的絕緣性能,以確保設備的穩定運行。
小弟向大家請教一個很常見的弱智問題: 1,為何在低壓變壓器的中性點要接地?那么在TT系統和TN系統中,有中線就有220V,220和380設備都能正常運行,為何要求中性點接地呢?如果為了起保護作用,在變壓器中性點不接地時,也應該不會有很大的容性電流吧,發生碰殼事故時對人體不應有多大傷害吧? 2,在TT系統中,變壓器端接地電阻越大,其負荷側發生碰殼事故時故障電壓越小,對人體危害越小,為何強行要求變壓器接地電阻最少為4歐? 請老師們指教
1.目標明確,保護到位變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點小電阻或中電阻接地的場合。此時,當電網發生單相接地故障時,必須立即跳閘切斷故障線路。電網發生單相接地時,接地電阻向接地點提供附加的電阻電流,使接地電流中具有容性,以保證產生的過電壓不超過相電壓的2.6倍。2.結構緊湊,安裝方便變壓器中性點接地電阻柜將零散的Z型接地變壓器(如系統中無中性點,需增加)電阻器、電流互感器、測量儀表、接地保護輸出端子等電氣設備集成在一個封閉的金屬柜內,可配隔離開關,成套供貨,安全可靠,布局清晰整潔,便于安裝調試和操作維護。3.選材精良,充分保證產品質量變壓器中性點接地電阻柜內的接地變壓器為優質干式變壓器,其一次繞組為“Z”型連接;電阻器采用不銹鋼合金、鎳烙合金等材?,?dǎo)電率高,載流能力強,耐高溫,最高使用溫度可達1600℃;溫度系數≤-0.045%/℃,性能穩定,耐腐蝕,阻燃防爆,可靠性高。4.監控功能齊全,提供模擬量輸出變壓器中性點接地電阻柜設有電流互感器和動作記錄儀,可監測正常情況下中性點的不平衡電流;記錄單相接地故障時的動作次
1、針對性強,保護到位 AL-BNR變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點采用小電阻或中電阻接地的場合。此時,電網出現單相接地故障時需立即跳閘切除故障線路。當電網出現單相接地時,接地電阻向接地點提供附加阻性電流,使接地電流呈阻容性質,從而保證產生的過電壓不超過2.6倍的相電壓。
變壓器中性點接地電阻柜的產品功能是什么?變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點采用了小電阻或者中電阻接地的場合。 電網出現單相接地的故障時需要立即跳閘切除故障電路。當電網出現單相接地的時候,接地電阻向接地點提供附加的阻性電流,使接地電流呈現出阻容性質,從而保證發生的過電壓不得超過2.6倍的相電壓。
變壓器中性點接地電阻柜原理接線圖
配電手冊表5-12接地電阻是個范圍啊,公式5-44算出來的怎么是個定值?如果電容電流確定的話接地電阻就一定是個定值嗎?不能高也不能低?為什么高阻接地公式是除電阻電流而低阻接地是除接地故障電流呢?
煤礦用變壓器中性點接地電阻柜的使用方法 煤礦用變壓器中性點接地電阻柜是為了保證電力系統安全運行而設置的一種設備,主要作用是對變壓器中性點進行接地并限制接地電流,防止因接地故障產生的短路電流引起事故。 使用方法如下: 確認設備電源已切斷,工作區域內的設備已全部停止運行,并做好安全措施。 按照設計要求,正確連接變壓器中性點接地電阻柜的各種電纜、電纜夾等元器件,并做好接地。 檢查接地電阻柜及各元器件是否牢固可靠,接線是否正確、安全。 檢查接地電阻值是否符合設計要求。 將接地電阻柜接入系統并檢查是否正常工作。 在正常運行過程中,要定期對接地電阻柜及其內部元器件進行檢查和維護,以確保其正常運行并達到預期效果。 需要注意的是,對于煤礦等特殊場合,要根據實際情況選擇符合要求的接地電阻柜,并嚴格按照操作規程進行使用和維護。
變壓器中性點接地電阻柜的接地方式包括: 1. 直接接地:將變壓器中性點直接連接到地網上, 適用于低電壓等級和較小電容的負載。 2. 經小電阻接地:將變壓器中性點連接到地網上, 并串接一個小電阻,適用于高電壓等級和較大電容的負載。 3. 經電抗器接地:將變壓器中性點經電抗器連接到地網上,適用于高電壓等級和較大電容的負載, 可抑制過電壓和操作過電壓。 4. 經限流電阻接地:將變壓器中性點經限流電阻連接到地網上, 適用于高電壓等級和較大電容的負載,可限制故障電流和保護設備。 選擇合適的接地方式可確保變壓器的安全運行和電力系統的穩定性