亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教~~接地電阻該如何測量~~~

    我們有一油漆廠~~我們以前接地用的是40*4的扁鐵,安全檢查一來說我們的接地電阻不合格~~達不到要求,要求更換50*5的扁鐵.請教是否有著方面的硬性規定~~~~我該如何測量~~

  • 現場目擊----接地電阻的測量

    現場目擊----接地電阻的測量

    圖片在電氣減災里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply

  • 關于沖擊接地電阻測量的問題

    一、測量接地電阻所依據的基本原理是歐姆定律,只要測量電流和端電壓這兩個物理量,就可以根據歐姆定律求出電阻值??墒?,在測量大地的流散電阻時卻出現了問題。先來看看“電阻”這個概念,它的定義是歐姆所定義的,即一個物體通過給定的電流時,它的端電壓與給定的電流之比。因此對于大地的流散電阻也應該照此概念來定義。最初電力系統是為了安全而設置接地,所以對大地通以工頻電流,測量此電流在大地中產生的電壓,求出二者的比值。但對防雷工作者來說,工頻電流顯然是不合適的,應該用閃電的沖擊電流,這時,大地流散電阻應該是以沖擊電壓,除以沖擊電流,兩者的商就是沖擊電阻了。實際上,發生閃電時不易測量,只能用人工模擬雷電的沖擊電流來代替。實驗的結果發現這樣測得的電阻值,與用工頻電流測得的值有所差別,于是對大地的流散電阻有了兩種概念:即沖擊接地電阻和工頻接地電阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html

  • 關于測量絕緣電阻和接地電阻的方法?

    請問下各位老師 (1)測量兩個配電箱或 配電箱到設備間的絕緣電阻時 只要把兩端空氣開關拉下來測呢 還是要把兩端線頭拆下來測??零線和接地線也要從匯流排上拆下么? (2)測量接地電阻兩樁子和被測點是三點一線 還是成三角狀態???? 測量時 設備端的接地線要拆除么??、 望老師指點

  • 驗收時如何測量接地電阻?

    設計時一般都會在防雷引下線離地300~500處設接地電阻測試端子,這個端子如何使用,測量時是用儀器直接測端子和附件地面間的電阻嗎?

  • 測量變壓器接地電阻的方法

    測量變壓器接地電阻的方法

    征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀具有:2、3、4線法接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量。USB接口,數據上傳功能,報警功能,數據存儲300組,接地電阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 電壓量程:0~100V、測試頻率:128Hz等。以下是測量變壓器接地電阻的一個實例。要測量的變壓器打開征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀儀表箱、工具袋準備接線

  • 關于防雷接地電阻測量的季節修下系數

    在防雷接地測試中。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數。不知是出自那個規范?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少。

  • 接地電阻應該怎樣來測量正確的?

    下午同施工方到監理那里去要求他驗收已經完成的室外接地體(我們是工程總包方),但監理提出我們測試的接地電阻不合格,他說,接地電阻測量時電流線應該是建筑物對角線的3~5倍,電壓線應使建筑物對角線的2~3倍,成30度夾角,我們的室外建筑物對角線長160米,按他講的最少就要800米測試線,監理講的是否有道理?是否應該這樣來測量?導線也是有電阻的呀,這樣測量的結果有意義嗎?我們測量的時候采用三點式電壓落差法測量

  • 接地裝置接地電阻測量記錄

    中英對照,希望對大家有用

  • 急``````請教測量接地電阻的儀器有哪些?

    本人工作需要經常測量接地電阻,包括樓房的防雷接地電阻,配電箱(柜)的電氣接地電阻,甚至插座接地線的電阻(保護接地),現在使用的是普通的接地電阻儀,由于現在城市內水泥地太多了,經常無法找到合適的地方打地極進行測量,現在在這里請教給位前輩了,有沒有別的合適的儀器方便測量的?

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻柜是如何命名的?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻?。苛硗?,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少???

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!

點擊加載更多

接地電阻測量

接地電阻測量專題,為您提供接地電阻測量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地電阻測量 相關的專業交流討論,更多接地電阻測量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地銅牌

配電室接地