處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
在大樓內的配電室接地怎么處理?有的不可能單獨敷設接地網和打獨立的接地極,能不能把配電室接地線和大樓的柱子里的鋼筋焊接?這樣處理合適嗎?聽說有個什么規定,好像是大樓的防雷接地線不能和配電室的接地網不能接在一起,有這規定嗎?如果這樣,大樓內的配電室接地如何處理啊?請大家提供資料,謝謝
之前做過的工程,電纜溝內支架采用金屬支架,因此,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,最終與配電室內接地干線連接到一起,設備的外殼及變壓器底座,可就近連接到電纜溝內扁鋼上?,F(xiàn)在接手一個工程,電纜支架采用非金屬材料,請問,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,如果不需要,設備外殼,變壓器底座,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,做接地處理?正確的處理方式是什么?
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊。?我是菜鳥 請高手指教
在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,請問這根連接線是不是等電位連接線,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
小弟想問一下,配電室一圈接地扁鋼和電井里面通長敷設的接地扁鋼該如何固定呢?是用膨脹螺栓固定還是有專門的固定卡子(就像防雷接地接閃帶的支持卡)?如果用螺栓怎樣固定?如果專門的固定卡,那么固定卡學名叫什么?有沒有圖片?
各位大神,配電室的保護接地如何做呢?是不是圍著配電室用40X5的接地扁鋼明敷一圈,然后和接地主干線連接,用不用預留接地板?預留幾個?配電為做了接地干線,還用等電位端子箱嗎?
有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎?
大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?
現在施工的小區有3個配電室,設計圖紙上有工作接地,但是不知道什么原因,變壓器都已安裝,但是工作接地沒做,現要補作,不知道該怎么做好。初步定位室外的扁鋼仍舊是挖溝埋設,室外到室內穿墻時用PVC管保護,不知道這樣行不行,室內不知道是明敷扁鋼還是穿管敷設好,扁鋼為40*4,希望各位大俠賜教,謝謝!
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?
變配電室接地母排是明敷設還是暗敷設?審圖人說要距地0.3m明敷設,哪個規范有規定呢?如果明敷設,有什么道理呢?暗敷設好不好呢?看的好多變配電室好像都看不到接地線明敷設的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 編輯 ]
Tns、tnc、Tncs系統,是不是配電室內的接地都一樣?變壓器中性點接地在變壓器室直接接地,之后在配電室內中性線不再接地;變壓器殼體通過中性點接地處接地,開關柜的接地單獨接地;配電室內,是不是不管哪種接地系統,中性線都只能一點接地?保護接地可以重復接地 最近學習接地系統,請各位賜教
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
一直困惑,兩臺變壓器,每臺T帶一排柜子,由于母聯用的三級開關,那么N和PE是不是全部貫通連接,中間不加開關呢?如果是,那么N上的電流到底流過那個T呢?如果不是,中間有開關(N線),那么由每臺T出來的PEN在進線柜內都需要做接地,一旦母聯合上,那么又出來兩點的接地了高手出來幫幫忙
求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,低壓側中性點直接接地,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選取(進出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,沒有避雷線。。。),還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算。。。
在建房建項目,配電室高壓電未通電,甲方要求施工臨時電接到低壓饋電柜上母排上進行調試。母線排零線是接地的啊,臨時電接上之后臨時電配電箱不跳閘呢??