簡介:銅編織帶軟連接又叫銅編織線軟連接,用冷壓方法壓制而成,是在編織帶兩邊焊接銅管,經過處理做成軟連接,可根據客戶不同的需求打孔,鍍錫等。 導線材料:銅編織線、銅編織帶、鍍錫銅編織線、鍍錫銅編織帶、銅絞線。銅編織帶是用無氧銅絲編織,線經0.10mm,0.12mm,0.15mm單絲,根據客戶要求,柔軟度,通電強度等特制而成。 接觸面材料:OT端子、DT端子、銅管(表面可根據客戶要求鍍銀、錫、鎳等) 壓接方式:用冷壓的方式制成,按照厚度要求或根據客戶參數要求采用不同的沖床、液壓機進行壓接。 絕緣材料:本公司標準設計無絕緣材料,可根據客戶要求使用PVC絕緣套管或熱宿管加以絕
各位達人,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,急急急!?。?/p>
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
產品名稱:鍍錫銅編織帶軟連接 鍍錫銅編織帶軟連接產品材質:T2
一個接地工程,設計之前的圖是干線采用95mm2裸銅絞線,支線采用70mm2裸銅絞線.之后設計將70mm2裸銅絞線換為PVC黃綠色銅絞線,由于已經按以前的圖紙施工,監理堅持說以前的裸銅線必須換為PVC的銅絞線,具體支線換為PVC的優越性,監理也分析不清楚.希望大家分析一下,干線用裸銅和支線用PVC的具體意義~
質監站到項目檢查,提到一個問題: 鍍鋅鋼管 連接 接線盒 或 鍍鋅鋼管 間 接地跨接 要求 使用 黃綠相間銅芯軟線, 不讓使用 裸銅編織線。 不知道是從哪本規范的要求,求大家幫胦說一下。
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了。現在有個工程,業主要求水平接地體用銅的,可是用銅線還是用銅帶?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少?還有,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連?還請大俠回答
現在做一國外工程遇到一問題外方招標文件要求接地做法為:設備銅絞線接地后明敷至規定的接地板,并與接地板相連。銅絞線在地板上敷設就需考慮保護的問題,請問是穿管還是別的什么方法,如果穿管的話采用什么管材?小弟求教
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地?請朋友們多發表意見,介紹見過的接地方式,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,限一次。貼子內容有創新、科學,獎分不限次)
我是一名水電站施工技術員, 土建馬上開始建GIS室 。 聽說GIS室接地不單單是接地扁鋼, 還有其他類似扁銅的預埋。請問是怎么一回事, 有預埋的規范和預埋注意事項嗎? 最好有圖紙或者照片 謝謝了
本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?
鍍錫銅編織帶軟連接制作工藝:鍍錫銅編織帶軟連接采用T2鍍錫紫銅絲經過多錠編織機編織而成的帶狀導體,鍍錫銅編織帶軟連接選用鍍錫銅編織帶作為主導體,兩端選用OT端子、DT端子、不銹鋼端子、銅管(端子或者銅管表面可根據安裝需求鍍銀、鎳、錫等),然后按照圖紙和圖紙標注的技術要求把線材與端子進行穿接,穿接好的鍍錫銅編織帶接頭處用冷壓方式加工壓接,兩端穿銅管的按照圖紙寬度、厚度或者安裝參數要求采用不同機械模具加工壓接,壓接好的產品根據圖紙安裝要求進行后續處理。 鍍錫銅編織帶軟連接產品性
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
變電站的土壤電阻率為 ρ=40Ω· m,以150mm平方的銅絞線作為水平接地體,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蝕速度。電力工程設計手冊上面只有扁鋼和圓鋼的腐蝕速度0.065mm/年。沒有銅絞線的。哪位高人前輩熱心幫幫小弟,感激萬分。:)
大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,價格的比較。設用全銅為100
QGDW 1466—2014《 電氣工程接地用銅覆鋼技術條件》
配電柜的銅母線是怎么選取的和保護接地線是怎么選取的~???
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜