各位大俠好:在電氣施工圖設計中,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!
請問各位高手:1)加不加裝接地選線裝置是根據什么來定的呢?2)零序保護一般用于110kV線路的保護中,但在10kV電纜出線上加裝零序CT,難道說10kV線路也用零序保護?要不然,在沒有加裝接地選線裝置的情況下,加裝零序CT豈不是沒有用了?
我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,2000年的,是在回路中注入低頻信號的那種。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,最近想改。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮?拒絕廠家廣告。
此裝置安裝在PT柜,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路?請教大神
各位大俠好:在電氣施工圖設計中,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置?
我公司在總結了各種小電流接地選線方法成功經驗和失敗教訓的基礎上,應用當代計算機測控技術的新理念和新方法,對模擬信號處理、A/D轉換、計算平臺以及算法做了重大改進,研制出HJL3000型智能小電流接地系統接地選線裝置,最終突破了“選線準確率偏低”這一長期困擾人們的難題,使選線結果真正具有了實用價值。該裝置具有操作簡單,用戶界面友好,選線準確,運行可靠等特點。它適用于中性點不接地或經消弧線圈、電阻接地等運行方式的小電流接地系統,可廣泛用于電力系統的變電站、發電廠、水電站及化工、采油、冶金、煤炭、鐵路等大型廠礦企業的供電系統,能夠迅速可靠地指示出發生單相接地故障的線路。 該裝置可正確區分母線接地和出線接地,在計算機液晶屏上以一次主接線圖的圖形方式直觀顯示,還可通過通信接口把故障信息傳送至綜自設備;并具備超大容量的故障錄波功能,可利用隨機配備的波形分析軟件,對事后進行調閱分析。為現場運行人員迅速處理接地故障提供了極大的方便。適用范圍: 適用于各種電壓等級,各種出線方式的小電流接地系統。環境條件:a)工作環境溫度:-10℃~+
1、適用范圍:中性點不接地、經大電阻接地或經消弧線圈接地的小電流接地系統; 2、母線段數:1~4段; 3、選線回路:12、24、36路(如選擇時路數不一,請?jiān)谟嗀洉r(shí)說明); 4、啟動電壓(V):30V為缺省經驗值,用戶無需整定;
如題,在小電阻接地系統中,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,對于經小電阻接地系統,金屬接地電流在500A以上,系統配有零序保護,再配小電流接地選線裝置是不是多余???請各位大俠賜教!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎?
請教下大家有什么辦法來解決小電流接地選線裝置準確:) 度低的問題?我們好幾個變電站都是用的保定華源電氣公司的HY-196型產品,但好幾次發生10KV出線單相接地都沒有報警,聽說有些地方已經不使用這類產品了,請問是僅僅這個型號的產品不行還是幾乎所有類型的這類產品都不行啊,大家有什么好的產品可推薦或其他解決這個問題的辦法嗎?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:09 編輯 ]
一.概述 安全可靠的供電系統是企業發展最基本的要求。供電系統的安全可靠性必須有可靠的供電設備的支持。然而供電設備都會在環境的影響下發生不同程度的故障,排除故障是確保安全供電的重點,而故障點的查找更是重中之重。 我公司是年加工70萬噸原油能力的石化企業,供電系統是66KV三條進線,正常運行時一臺 變壓器運行,一臺備用,是單母線分段結線方式,正常運行時母聯開關處于合閘狀態,有四個分變電所都是6.3KV電壓等級,而且四個分變電所分散供電。對易燃易爆和連續性很強的石油化工企業來說,任何一次 電氣故障都會嚴重地威脅企業安全生產。
前一陣收到本小電流接地選線裝置的手冊其中有些參數弄不清,哪位達人給解釋解釋,先謝過了問題如下:1.什么是適用電壓等級:1~2個?什么叫14路可接1~2段母線? 2.選線路數又說明什么? 3.什么是跳閘繼電器觸點容量? 4.還有消諧功能有什么作用?先謝謝大家了 會那個就幫小弟指點一二吧,先給大家作揖了?。?/p>
2007/6/5,#1地區變停電檢修,主6KV由雙母線倒為單母線運行。原來每條母線各帶一個自動跟蹤消弧補償/接地選線裝置,運行方式沒有隨母線運行方式改變而改變,兩臺都是自動狀態。上午10點,網控主控室來“6KV#5母線接地選線裝置外部故障”牌。檢修人員到就地檢查發現裝置本身有報警“ML1并列,1號檔位到底”??吹絻膳_(tái)自動跟蹤消弧補償/接地選線裝置檔位都為0,實際上接地補償等于退出?。下面是裝置界面顯示數據:6KV#4母 線圈檔位 0 脫諧度 -147.4% 接地容流 20.1A 位移電壓 101.6V 接地感流 49.7A 母線電壓 5953.1V 接地殘流 -29.6A 回路電流 0.937A6KV#5母 線圈檔位 0 脫諧度 -55.1% 接地容流 32A 位移電壓 88.5V 接地感流 49.4A 母線電壓 6107.4V 接地殘流 -17.4A 回路電流 0.870A(界面最底一行顯示的報警)ML1并列,1號檔位到底隨后查出“ML1并列,1號檔位到底
最近,我們區變電站進行微機改造,準備更換原有的已壞了的小電流接地選線裝置,請問,那些產品是好的?博為的與山大的哪個好些?
我廠有一66KV/6KV變電所改造,6KV側裝設全自動微機選線消諧裝置,在驗收時,在6KV線路上模擬單相接地故障,發現該消諧裝置不能夠正確的選出接地線路。而在微機保護模塊上則可以清晰地判斷出接地線路,顯示出接地的電流(二次)約為20-40mA。該裝置的選線啟動電流是50mA,所以很容易發生誤判。但是我查過了,很多廠家的微機選線裝置的啟動電流都是50mA。不知道是不是該裝置的設置的啟動電流太低了,有沒有這方面的國家標準呢?順便說一下,我們的模擬試驗是使用接地線直接搭在6KV線路上,應該說是最嚴重的接地現象了,怎么還判斷不出來,郁悶~~~~~。請各位大俠能夠給予答復,先謝過了!
我處是個二次工程,10千伏系統有三套,均采用無人值守型.而小電流接地顯示均不正常.除去該裝置外有沒有更好的辦法反映系統運行情況發出預告信號,保護是完整的.
我們單位興建了一個110KV的變電所,在外輸10KV線路上加裝了1/1的干式隔離變壓器,但用戶提出有了隔離變就會使小電流接地選線裝置在10KV線路接的故障時無法工作判別故障線路.特請教原因在哪里?以及解決辦法!謝謝
現在我把工控機型小電流選線裝置給發下,有需要的請聯系我QQ397396820.
南瑞DSA2370母線絕緣監視-小電流接地選線裝置技術說明書
一、單相接地保護選線的重要性 在變電站(所)、開關站和發電廠中,66千伏、35千伏、10千伏、6千伏和3千伏配電線路,是電力系統的主要組成部分。在這些電壓等級的系統中,變壓器和發電機的中性點都采取了不接地或經過消弧線圈、電阻接地的方式進行輸配電。并且在同一電壓等級的母線上又有多條輸出或輸入配電線路相連接,大部分采用鋁(或銅)排架空引出或高壓電力電纜線引出;線路數量一般有五六條、十幾條或二三十條不等;每一條配電線路又有很多分支,按“輻射”狀架設,再與各配電變壓器連接,由配電變壓器降成“低壓”后供給廣大的用戶使用。在這類配電線路中,經常會發生相間短路、過電流(過負荷)和單相接地等故障現象。其中,單相接地的發生率最為頻繁,占系統總故障率的70%以上;短路故障也多為單相接地后演變成多相接地而形成的。
接地選線裝置
接地選線裝置專題,為您提供接地選線裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地選線裝置 相關的專業交流討論,更多接地選線裝置相關內容請?jiān)L問