亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 防靜電接地裝置應怎么安裝最好?

    為接地良好外面的大坑里面應埋幾塊較大的銅板,然后用銅排或銅網和室內相聯,以達到良好效果,(其它金屬也行但易受腐蝕)計算機房的接地系統是防止寄生電容耦合的干擾,保護設備和人身的安全,保證計算機系統穩定可靠地運行的重要手段。 電子計算機的接地系統,在抗干擾設計上最簡便,最經濟而且也是效果最顯著的一種方式。接地如能和屏蔽正確的結合起來,則能更好的解決噪聲問題。 因此,為了能保證計算機系統安全、可靠、穩定地運行,保證設備、人身的安全,針對不同類型計算機的不同要求,應設計出適當形式的接地系統。 根據國家標準“計算機技術要求”中對計算機接地系統的要求做了具體的規定,計算站一般具有以下幾種地: 計算機系統的直流地;電阻值不大于1Ω。 交流工作地;電阻值不大于4Ω。 安全保護地;電阻值不大于4Ω。 防靜電接地;電阻值不打于4Ω。 防雷保護地;電阻

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 防雷接地裝置如何套定額

    1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)

  • 接地裝置設置和安裝規范

    保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <

  • 請教關于接地裝置的選擇與布置

    我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?

  • 關于施工中接地裝置的問題

    一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 電氣接地裝置與測量正文

    電氣接地裝置與測量正文

  • 安裝接地裝置要注意哪些問題?

    安裝接地裝置要注意以下幾個問題: ( l )車間或廠房的接地裝置不能埋設在車間或廠房內,必須在室外距建筑物5 m左右的地點埋設。通常接地裝置要一年進行1~2次的接地電阻的測定,以檢查接地是否良好,必要時需挖開地面進行,如果接地裝置距廠房太近會影響廠房或車間的基礎設施,所以,接地裝置要離開建筑物一定距離。 ( 2 )接地裝置埋入的地下要加鹽水和炭粒。因鹽水可以使土壤導電率增加,加炭??梢詼p少鹽分被地下水帶走的數量。 ( 3 )接地網之間的零件連接,不能用錫焊,必須用螺釘或電焊連接,這樣可以使零件連接牢固。如果連接不牢固,會增加接地電阻,失去接地作用。 ( 4 )變 配電設備的接地裝置露出地面部分必須用

  • 請教各位,什么是集中接地裝置?

    規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,但在入地處應敷設集中接地裝置?!备魑淮笊裼姓掌梢钥纯磫??

  • 誰有14D504《接地裝置安裝》?

    誰有14D504《接地裝置安裝》?能否非給傳一份電子版?非常感謝

  • 對接地裝置工作經驗及認識

    根據電工之家工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考。 1.垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格、尺寸、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),其頂面埋設深度應符合設計要求,當設計無要求時,不宜小于0.6m,并應在凍土層以下,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,焊接困難、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,

  • 求接地裝置的幾種搭接照片

    接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:1 扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;2 圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;3 圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;4 扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊麻煩大伙有的話,給小弟幾張符合要求的圖片吧

  • 接地裝置的埋設深度因該是多少

    接地裝置的深度看規范說宜0.6米或以下,其他的安裝規范等我看了也沒有固定的說法。但有人說說要求在凍土層以下,是不是有這個要求呀?請大家指點,或指明在那個規范

  • 請教別墅接地裝置的安裝問題

    三層別墅,周圍距小區水泥路不到2米,與弱電共用接地,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎?

  • 接地裝置材料及其參數問題

    依然在做接地裝置接地體這種東西,不過需要不少詳細參數,接地體實際情況中常用的材料就是鋼材(鍍鋅角鋼、扁鋼什么的),銅材(鍍銅鋼棒、紫銅,不過這個比較貴),比較特殊的一些就不算了。不過這些實際材料的參數,比如電阻率,磁導率什么的有哪位仁兄知曉嗎?現在越來越覺得自己知識太少了,從學生過渡到工程人員階段,一個重要缺失不足就是很多實際知識嚴重欠缺,行規什么的也不知道該如何下手。

  • 如何才能降低接地裝置的接地電阻

    隨著社會經濟的不斷發展,對電力的需求逐年攀升,各種用電設備劇增。每年僅我司新增、移位安裝的配電變壓器很多,在實際工程中,發現很多配電變壓器的安裝位置或其它需要接地裝置的桿塔,接地阻值有的較高,如高山、坡地、河灘等處,均需要特殊處理,才能達到規程的要求。在去年由我司實施的西部農網完善工程中的太興鄉五村高低壓配電工程等,在這幾年中涪江邊新增了很多采砂取石的砂石場,均有不同長短距離的高低壓線路,或安裝了配電變壓器,有的采取了特殊措施,降低接地電阻,才達到了安全運行的要求。在雷雨季節配電變壓器經常遭受雷擊,由于接地電阻過大,達不到規程規定值,雷電流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身殘壓過高,或在接地電阻上產生很高的電壓降,引起變壓器燒毀事故。因此,接地裝置的接地電阻必須符合規程規定值。對10kV配電變壓器:容量在100kVA及以下,其接地電阻不應大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地電阻不應大于4Ω。接地裝置施工完畢應進行接地電阻測試,合格后方可回填土。同時,變壓器外殼必須良好接地,外殼接地運用螺栓擰緊,不可用焊接直接焊牢,以便檢修。

  • 電氣設備接地裝置運行與維護

    1接地的分類 1.1工作接地 電氣設備在日常使用中會消耗大量的電,為保障設備安全性,會將其部分附件接地。例如變壓器,使用過程中電壓突然發生變化,此時對設備有一定的危險性,過電壓很容易將內部元器件擊穿。將中性點接地,可使電力系統各部分流經電流呈穩定狀態,為設備運轉提供了安全保障。 1.2保護接地 電氣設備通常是由系統控制自動運行,但涉及到故障或者細小環節的操控時也需要由技術人員完成,其外層由金屬材料制成,并不具有絕緣性能。正常狀態下是不會發生安全事故的,若內部某一零件發生故障而引發漏電,則會威脅到技術人員的人身安全。將設備外層的金屬部分接地,發生漏電事故可起到保護作用。 1

  • 直流系統的接地裝置應符合什么要求

    電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,不得與金屬管、建筑物和設備的構件有金屬的連接。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方、不宜敷設接地裝置,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,相互間的距離不應小于1m。<

點擊加載更多

靜電接地裝置

靜電接地裝置專題,為您提供靜電接地裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與靜電接地裝置 相關的專業交流討論,更多靜電接地裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度