亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 變電站室內一圈接地線的高度,

    GB 50169-2016 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范 4.2.6 明敷接地線的安裝應符合下列要求:       3.接地線支撐件間的距離,在水平直線部分宜為0.5m~1.5m ,垂直部分宜為1. 5m~3m ,轉彎部分宜為0.3m~0.5m。       5.接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面距離宜為250mm~300mm ;接地線與建筑物墻壁間的間隙宜為10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地線,在導體的全長度或區間段及每個連接部位附近的表面,應涂以15mm~100mm 寬度相等的綠色和黃色相間的條紋標識。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。中性線宜涂淡藍色標識。

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 哪里需要室內接地干線?它起什么作用?

    我對室內接地干線一直不是很理解,我做的是鋼構廠房,基礎有接地網,車間附設了變壓器室,我看所有的變壓器室都有室內接地干線,我感覺我已經設了接地網,還有必要做室內接地干線嗎?室內接地干線應該和什么連接? 帶電設備外殼保護采用TN-C-S,動力箱處重復接地就行了,好象也用不到室內接地干線???

  • 關于配電室內接地的探討!

    在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,請問這根連接線是不是等電位連接線,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線

  • 接地線可否不穿保護管求助?

    現狀:現場為2區,已安裝的電氣設備無接地,現用BVR接地線從就近接地扁鋼處引至設備時,可否將保護線綁在設備的電纜保護管外面?或將盬o(hù)線與設備電纜同管敷設,是否符合規范?請各位大神解釋下,謝謝??!

  • 保護線和接地線的區別是什么?

    保護線和接地線的區別是什么?很多電氣人都是只知其一不知其二!

  • 鋼結構的柱子可以接地線嗎

    鋼結構在建筑中經常被提到能不能接地線的問題,今天我們來看一下。常見的接地方式包括防雷接地、設備接地和防靜電接地。不要把這三種方法混在一起,這很容易導致事故。例如,防雷的步進電壓很強,所以防靜電接地須與防雷接地分開,設備的接地距離為20M。這些都有標準要求,包括具體的參數要求,如接地樁材料和埋置。相關問題請參考相關國家標準。 1.鋼結構廠房內有220伏電源。如果增加接地線,只要鋼結構大樓的接地電阻小于4歐姆,就可以直接熔接在鋼結構上。 2.漏電短路裝置的原理是檢測通過漏電斷路器的電流回路的漏電電流,即,例如,在簡單直流的情況下,該方法和返回電流之和等于零,或者鋼結構它符合漏電電流的范圍水平(低于30mA)。 3.鋼結構焊機的初級是隔離的,相當于一個隔離變壓器。因此,當二次接地與一次線圈無關時,二次單接地不會泄漏(對于焊機,對于三相變壓器,中性點接地不起作用)。假設次級泄漏非常大,但是初級線圈沒有接地,不會跳閘,只是電流增加。 因此,鋼結構完全可以使用鋼柱作為下線,鋼柱與大地電連接。當閃電電流從鋼柱中流出時,理論上人和鋼柱處于同一電位,所以人不

  • 接地線的間隔太密了 怎么調整???

    接地線的間隔太密了 怎么調整啊?

    接地線的間隔太密了 怎么調整啊?

  • 做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?

    做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?

點擊加載更多

室內接地線

室內接地線專題,為您提供室內接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內接地線 相關的專業交流討論,更多室內接地線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題