有一棟獨棟的三層別墅,采用市政管網供熱,但是溫度達不到供暖要求,冬季室溫只有十度左右,想加個水泵,不知道如何加。求助各位大神,該考慮哪些問題,要加多大的水泵,加在什么位置。測量條件有限,現在的流量和室內散熱器布置圖找不到,水泵的揚程太大是不是會造成散熱器損壞?
目前,隨著城市配套設施的改進,城市居民的采暖條件日益優越,城市集中供暖、天然氣、空調等采暖方式基本滿足了大家的需求,但對于地處郊外甚至山里的別墅住戶來說,區域配套滯后,采暖成了問題。針對兩三百平方米以上的別墅,在裝修之前到底選擇空調、天然氣鍋爐還是土壤源熱泵采暖方式,且哪種采暖方式更科學、更環保且節省費用,不妨聽聽長沙最好的采暖公司泓邦供暖專家的建議。暖氣片、空調、地暖哪個更舒適究竟哪一種采暖方式最適合在別墅中使用呢? “明管采暖暖氣片是利用空氣的冷熱循環,在室內空間實現一種局部對流,比較適合在小面積的房間使用,換成別墅就不合適了?!彼硎?,暖氣片的致熱原理是通過室內空氣循環實現對流散熱,且沒有噪音,造價也比較低。但是如果用在別墅中,室內面積過大,空氣對流時間長,熱量自然就達不到要求了。另外,暖氣是一種由上而下的熱對流,不符合“頭涼腳熱”的養生之道,而且比較浪費資源,如果在別墅中使用,暖氣片需要占用平面位置,會影響整體美觀。戶式中央空調是現階段別墅供暖中最為常用的方式,相對于其他采暖方式,空調最大的優點在于它既可以實現熱風取暖,又可以實現冷風降溫。但同時空
本帖最后由 janco008 于 2013-2-18 09:30 編輯 冬季別墅裝修時,不得不考慮供暖的問題,南方冬季雖然沒有北方氣溫低,但是由于南方冬季以潮濕低溫空氣為主,冷風吹來,冷氣襲骨,選擇別墅供暖方式就尤為重要,有的人認為,凡是現代化的采暖設備,就是科學的、環保的、節能的、適用的,這其實是一個誤區。 別墅供暖大多采用燃氣壁掛爐水暖或用中央空調暖風采暖,采暖費用也許不是業主主要擔心的,但采暖的舒適性、環保性、健康性和管理使用方便性是必需考慮的。別墅面積大,房間眾多,房間由冷變熱所需的時間就顯得很重要。 1.別墅燃氣壁掛爐水暖
別墅用燃氣爐單獨采暖,想加一個循環泵,在計算揚程時,(地板采暖)考慮管道阻力時,管道的長度是從熱源到分水器,還是管線的全部長度,既從供水管到分水器沿室內管線回分水器再回到回水管。
別墅項目低溫輻射電熱膜供暖系統
圖紙簡介: 本圖為小型別墅,末端采用地暖及風機盤管。圖紙包括設計說明、設備表、平面圖,系統圖等,可供參考。 投稿網友: kuyepiaoling888 上傳時間: 2013-11-20
低溫熱素板輻射供旁其節省空間不占使用面積,便于裝修和家具布置,美化居室,保健、衛生、舒適、噪音小、簡便耐用、安全、經濟等優點受到許多業主的青睞。在此,本文將以一棟別墅為例對低溫熱素板輻射采拍設計全過程進行介紹。 一、工程介紹 1.本工程為山東某別墅群中的一棟,建筑面積626.9m2。三層,兩戶,分別為:一層,餐廳16m2、客廳23m2、衛 生間8m2、門廳19m2;二層,衛 生間5.22m2、臥室A19m2、臥室B13.5m2、臥室C14.4m2、家庭廳15.32m2;三層,書房22.7m2、主臥室24.5m2、衛 生間13m2、衣帽間4.3m2。 2.室外氣象參數。冬季采暖計算溫度-6℃。 3.室內設計參數。臥室:18℃;客餐廳:18℃;廚房:15℃;衛 生間:23℃。 4.建筑熱工計算參數(由建筑提供或根據建筑提供的資料計算確定)。外墻的傳熱系數為0.31W/(m?K);屋面的傳熱系數為0.27W/(m?K);外窗的傳熱系數為2.4W/(m?K);入戶門的傳熱系數為2.0W/(m?K);與不采暖空間相鄰的樓板的
別墅低溫熱素板輻射供臤計探討.rar
地址:京郊;主人:外國人;建造者:中國民工。
集中供熱,其中1別墅小區供暖有嚴重問題,說明:小區概況:小區為單體別墅,供38棟,每棟2戶,即76戶。戶型兩種:A型297.06平方米,B型260.28平方米?,F(xiàn)只入住一半。由熱力站DN150主管徑119米分4條支線,管徑遞減。入戶管徑均為DN40。別墅在管管道兩側均勻分布。施工只負責將管道接入戶內地下,至于采暖方式用戶自定,自行施工,所以每家采暖都不同,有得是地暖,有得是片暖,有得是混裝。當然管道布置、同程、異程也不相同,并不考慮平衡問題,因為都不差強,所以“多多益善”!入戶管道均無過濾器。集中供熱概況:整個系統采用低真空與分布式變頻相結合的直供技術,水溫63/50,該小區熱力站有一次泵與二次泵,一次泵負責將水打回大網,二次泵負責小區采暖用。小區供熱范圍:38棟別墅外加1辦公樓1物業樓(該兩棟樓距熱力站很近)。供暖現象:1、除1-2戶,小區其他用戶暖氣均不熱,或者是上熱下涼。 2、最遠端用戶進、出口無壓差,但表顯示有壓力。沖洗散熱器后能熱1天,之后又涼了。 3、近端辦公樓暖氣熱但也僅是
傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,大家都會看新聞,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,每年的暖費用也在增長。家庭好還,可是有些企業面積太大,采用集中供暖不是很合適。那么很多人就開始考慮自己供暖。那么自己供暖用什么設備呢?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,那么還得在拿出一個房間放煤。現在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,我曾經用過。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧。一是節能:為企業減少了大量的人力、時間、金錢。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,這就為企業節約了近一半的燃料費用。自動化:
montblanc別墅
地點:日本,京東,調布市 基地面積:100.08㎡ 總建筑面積:76.3㎡ 年份:2014年 攝影:Jérémie Souteyrat 建筑設計:菅原大輔設計事務所 結構設計:RGB結構設計 照明設計:TOH設計 植物設計:GA 山崎 施工:Sou Kenchiku有限公司
最近我公司正在做一個雙拼別墅的項目,建筑面積約300平方,空調控制190平方,共3層,業主要求所有房間做空調,一層做地板水循環采暖,同時要求供應全屋生活用熱水(共1個廚房,4個衛生間)。業主想把這3種功能同時用熱泵機組實現,但該別墅沒有花園,不能使用地源熱泵。因此我們設想可以用空氣熱泵實現這三種功能,但如果不另外配置燃氣鍋爐,如何能在夏季供應生活用熱水呢?如果采用熱泵式熱水器,那冬季如何保證生活用熱水的產率?請有經驗的人士賜教!謝謝!(空調系統擬選用開利風冷熱泵和42CE風盤),別墅所在地上海。
本期我們又迎來一位特別的業主 ——老舍茶館的老板 對于一位精神世界富足的人來說 塵世間的物欲就會變得清淡 轉而化為極致的素凈 業主本人有著極高的品味和眼光 與我們進行多次溝通與商討后 希望本次工程 打造一個品質、便捷、樸素的居家氛圍 【施工單位】 武漢鉑瑞德暖通工程有限公司 【施工內容】 500m?別墅供暖(不帶地下室) 【施工地點】 新洲常陽新城別墅 施工過程
別墅的需要系數取多少???? 正在做一個別墅的項目 設備容量為40KW 需要系數怎么取阿??電表取多大的合適阿??? 急?。。。。。。。。?!
有六棟別墅,六棟三層樓的小賓館,另外建一間冷凍機房,我現在在做別墅的內部,用風機盤管+新風系統,每棟別墅設一臺吊頂新風機,在一層的車庫內,新風供到三層,不知道這樣可行不可行?新風機余壓夠不夠?要不要每層設一個新風機?
各位師兄,本人現在正在搞一個聯體別墅的給排水設計。每戶都是地下室至四層,地下事為車庫,樓上為住宅??傮w積超過了10000立方米,按《防火規范》需設置消火栓系統。但是沒有公共樓梯間,如何設置消火栓呢?難道把消火栓設置在戶內嗎?qq:1549253