地暖計算時,比如住宅,地面的最高溫度大家取多少?如果按經常有人停留的地面,最高溫度取29度,那供熱量才49W每平米,再算上0.7的家具遮擋系數,每平米才34W,就達不到計算的熱負荷要求。是哪里出錯了,還是大家按短暫停留取更高的地面溫度?
如果面層用大理石的話,需要多少厚度的混凝土層比較保險呢?因為標高比較緊張,規范允許下希望越小越好。另外什么樣的管材最適合呢?除了PERT能否用銅管或是不銹鋼的?(造價不是問題,因為走的是高檔住宅路線)謝謝大家了!
裝配式內裝的安裝過程,包括裝配式架空地面、裝配式天花、裝配式玻璃隔墻三大板塊。室內地面作為內裝的三大板塊之一,有著獨特的作用——不僅肩負美觀的重任,同時也是供暖的主要載體。
一場秋雨一場寒 ,人們早早得穿上了秋裝 ,伴隨著而來的就是噓寒問暖的你家地暖怎么樣,做的什么的地暖在韓國應用30多年的電熱膜電采暖伴隨著韓流來到中國,在韓劇中我們經常能看到的場景:室外飄著鵝毛般的雪花,一家人坐在地板上享受著家的溫暖 EXA電熱膜在韓國已經有30年得使用歷史 ,依靠舒適性極高的取暖效果,節能環保的使用方式贏得用戶的喜歡,在國內造福越來越多的普通大眾
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 21:39 編輯 現在我這里進行地暖地面施工,用地泵施工,如何控制地面標高,求各位大神幫幫忙。
有一住戶住二層樓,他家陽臺上盤了地暖炕,雖然陽臺與室內相通沒有隔斷,但由于二樓陽臺樓板懸空于室外必然冷風滲透大,局部地面溫度低于零度導致地暖管凍裂。我想請教如何計算樓板的溫度?
請注意,衛生間是雙層防水。有的朋友曾經問我衛生間做不做伸縮縫,做的話影響防水。請注意,地暖規程要求衛生間要做兩層防水的,請看圖:靠墻的苯板豎條是被填充層上部的防水層截斷的。墊層中下半部分苯板豎條(連同保溫層、回填的混凝土)整個被包進了兩層防水之間;上半部分的苯板和面層、找平層在一起的。衛生間存水的話,被水打濕到的僅僅是上半部的苯板,絕不會讓包在兩層防水之間的苯板受潮。
電地暖地面取暖家裝,小孩老人家庭必備在傳統取暖方式中,家庭取暖設備一般采用空調??照{大多吊裝在墻壁高處,熱風直接對著頭部,長時間開空調易導致口干舌燥和各類上呼吸道疾病。但如果使用傳統的暖爐,局部溫度高,很難有均熱效果,在同一房間內出現大的溫差變化更易引發感冒,并且容易引起火災。地暖卻解決了這一問題,通過地板輻射采暖,室內溫度均勻,溫度從地面向上輻射,由下而上遞減,中醫學有“寒從腳下起,血液流通不暢”之說,地暖可以讓腳直接接觸熱源,產生“溫足而全身暖”的效果,從而達到最佳的人體溫熱舒適度。生活在地暖的室內環境里可以有效的改善病情并預防各種關節疾病并且避免腿腳抽筋。感冒及呼吸道疾病——下肢寒冷會導致整體免疫力系統降低,從而誘發感冒及各種呼吸道疾病。尤其是針對老年人、兒童及身體虛弱的人們。改善下肢寒冷會加快全身的血液循環,人們處在健康狀態是整體免疫力將大大提升,預防感冒及呼吸道疾病的產生。15254191026
第5.5.1條 低溫熱水地面輻射供暖裝飾地面宜采用以下材料: 1. 水泥砂漿、混凝土地面; 2. 磁磚、大理石、花崗巖等石材地面; 3. 符合國家標準的復合木地板、實木復合地板及耐熱實木地板。"符合國家標準"是什么標準?希望老師們指點一下
1、衛生間、廚房防水處理應做幾道,怎么做?若甲方要求做兩道,怎么做?2、衛生間、廚房門口防水止水帶做法?
:lol 地暖(地面輻射采暖)設計 中的衛生間設計要點 業內人士以及家里安過地暖的消費者都知道,衛生間是個很特
小弟新接觸地暖施工這塊,因按照地暖設計圖紙施工,發現分集水器附近的管路比較密集,相鄰的管路之間距離僅有5公分左右,由近到遠過程中管間距會逐漸加大至正常距離,疑問來了:1、在地暖管由密集逐漸變成正常距離的這個區域,供暖肯定不均勻,使用過程中地板會不會因此產生變形或被破壞的現象?2、如果有這個可能,在選材和施工過程中有沒有一些避免的措施?向留意到此帖的大俠們討教啦,望不吝賜教!
地面層裝修施工注意事項: 1、施工面層時,不得剔、鑿、割、鉆和釘填充層,不得向填充層內楔入任何物件; 2、面層的施工,必須在填充層達到要求強度后才能進行; 3、面層(石材、面磚)在與內外墻、柱等交接處,應留8mm寬伸縮縫(最后以踢腳遮擋);木地板鋪設時,應留≥14mm伸縮縫; 4、對于潮濕房間如衛生間,在填充層上部再做一遍防水。 初次供暖(運行調試)注意事項: 1、初次供暖(運行調試)必須在混凝土填充層的養護周期結束,填充層完全自然干燥后進行; 2、初次供暖(運行調試)時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃。在這個水溫下,應連續運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。
地暖行業部分標準匯總《地面輻射供暖技術規程》JGJ142-2004《冷熱水用交聯聚乙烯(PE-X)管道系統》 第1部分:總則GB/T 18992.1-2003《冷熱水用交聯聚乙烯(PE-X)管道系統》 第2部分:管材GB/T 18992.2-2003《冷熱水用聚丁烯(PB)管道系統》 第1部分:總則GB/T 19473.1-2004《冷熱水用聚丁烯(PB)管道系統》 第2部分:管材GB/T 19473.2-2004《冷熱水用聚丁烯(PB)管道系統》 第3部分:管件GB/T 19473.3-2004《冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管道系統》CJ/T-175-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統》第1部分:總則GB/T18742.1-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統》第2部分:管材 GB/T18742.2-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統》第3部分:管件GB/T18742.3-2002《鋁塑復合壓力管》第1部分:鋁管搭接焊式鋁塑管GB/T18997.1-2003《
地板采暖,供回水溫度都挺高,但溫差較小,地板溫度較低,室內溫度僅17℃,隔壁鄰居溫度有21℃。求教:什么原因引起的。個人懷疑地板散熱不好。是不是這個原因。
標準目錄 1 總則 2 術語 3 設計 3.1一般規定 3.2地面構造 3.3熱負荷的計算 3.4地面散熱量的計算 3.5低溫熱水系統的加熱管系統設計 3.6低溫熱水系統的分水器、集水器及附件設計 3.7低溫熱水系統的加熱管水力計算 3.8低溫熱水系統的熱計量和室溫控制 3.9發熱電纜系統