請問分集水器設置在衛生間時,衛生間那個回路經常和分集水器前的供水水管道交叉 這種情況有什么弊端嗎 謝謝了
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 編輯 這是一24層的高層建筑的其中一個戶型,供回水溫度45/35,圖1和圖2分別是同一戶型的不同布管方式:1.根據技術措施第2.6.26.1地面面積超過30m2,或長度大于6m時,每間隔5m應設置寬度>=8mm的伸縮縫。圖中紅
冬季使用地暖輻射采暖時熱量自下而上散發,“足溫暖而頂溫涼”,自然舒適,近年來,追求更高品質舒適家居生活的用戶紛紛選擇地暖方式來抵御寒冬。不過,要想使地暖采暖更高效,合理的家具布置也是非常重要的,那么地暖采暖家具布置要求有哪些,下面我們一起來了解一下吧。 一、裝地暖家具不宜緊貼地面 使用地暖時家具不宜緊貼地面布置,這樣對輻射傳熱不利,可能會引起房間溫度達不到設計溫度。設計時家具底面應高出地板5cm左右。 二、地板承重不應過大 地暖系統的散熱裝置是埋藏于地板下的地暖管,如果地板承重過大
游泳池通常會有排水槽,排水槽與水池四周之間一般距離200~300mm左右,是否應該敷設地暖管道,如果敷設的話比較困難,該采取啥樣的措施,如果不敷設的話,最需要坐屁股的地方又不太暖和,到底該怎么辦???請各位大俠不吝賜教!謝謝
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見。
最近做一個廠房,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,幫我一下啦
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
本帖最后由 bingyu0605 于 2014-9-28 10:59 編輯 安安地暖軟件盤管速度測試這是半天(三個小時的結果),僅做速度測試 【2014和安安學地暖】點評1.像這種大長條的辦公樓,上下分水器最好對著,上下方便走立管,再從一層用大橫管連起來,集中出戶2.分水器可以放辦公室內,或者(門后)側墻,上下分水器最好對著,方便走立管,安安地暖下載地址:
第二種對嗎?好像見過有人用第二種畫法
1、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用; 3、低溫熱水地板輻射采暖系統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4、用戶每年冬季啟用地熱采暖系統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。嚴禁
1.外觀:內外壁光滑,管壁均勻,無氣泡,折彎現象; 2.交聯度一致,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,且有檢測指示,不易有空氣混入 ,產生氣泡的可能較??; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理。
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通??梢园惭b暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的
本帖最后由 可愛的西瓜 于 2014-3-28 09:38 編輯 首先是消火栓是否能夠放置在這里,還有就是管道水平安裝是否有問題?
求助高手!怎么改動下,這個核心筒能用~~
最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝
各位大神好,本人是大三學生,我有些問題不懂,怎么在這個軟件中畫出這張圖片中的設備。。希望各路大神幫幫忙
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
現有變配電室的干式變壓器(IP3x)與低壓柜緊挨著布置,當初參考的是GB50053-1994的4.1.3條:具有符合IP3X防護等級外殼的不帶可燃油的高低壓配電裝置和非油浸的電力變壓器,當環境允許時,可相互靠近布置。但是供電局驗收時表示,低壓柜與干式變壓器之間不能緊挨布置。對于此條款他們的解讀是示相互靠近布置的理解是可以相互布置在同一房間,但是兩者之間的距離必須要有(如600mm),不能緊挨著布置。請問各位,這條條款的原意是該如何理解?是否有圖集表示此種情況的?謝謝!