我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,是自垂式百葉,大概0.2㎡,前室送風口是常閉電動加壓送風口,20層以下風量僅僅按2層算,所以每層送風口面積有0.4㎡,哪層著火了才開哪層前室的風口,是開兩個,同時保證送風口風速小于7m/s,樓梯間的門是會自動復位關閉的,消防員沖進樓梯間,開了著火層前室的門,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,再進行滅火行動?這樣防煙樓梯間,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,通過門洞風速約2m/s,煙氣就進不來了?我覺得只有弄明白怎么救火,怎么防煙的原理,才能算出正確的風量,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,這個常閉自動復位的門是怎么用的?如果單獨給樓梯間送風,門也是自動復位關閉的,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,哪有什么正壓?是不是有什么余壓閥?旁通閥?既然沒風到前室,煙氣還是很容易進入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]
電梯可分為乘客電梯、服務電梯、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房。
面積:2英畝(合8公頃) 克萊頓警察與消防員紀念廣場位于
消防員進入火場時身上要背一個鋼瓶,很多人都說是氧氣瓶。其實,那是壓縮空氣呼吸器。還有人問:戴上這個進火場,遇緊急情況怎么提醒?今天,消防百事通帶大家一起看看,身處火場,消防員是如何進行溝通的?
1 概述 關于近年來一些重特大災害事故現場消防作戰通信混亂,甚至前后方通信中斷等突出問題,以及多部隊協同作戰通信干擾等復雜情況,處于災害現場前沿或深入建筑內部的滅火搶險救援基層消防隊員大多聽不到指揮部下達的命令,造成不必要的傷亡和損失。本設計方案研究將提供一種消防員配備的低成本、智能型、抗干擾能力強的廣播呼叫小型裝備,實現在災害現場的任何地點和任何時間,指揮員發布的作戰命令和緊急呼叫能夠迅速、及時、準確地傳達到每個或選定的消防隊員耳中。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
隨著“雙碳”政策的深入實施以及居民環保意識的增強,越來越多消費者選購新能源汽車,而新能源汽車的安全問題也成為大眾關注的焦點。近日,珠海市金灣區三灶消防救援站的消防員解決了新能源汽車火災救援中的痛點難點問題,創新研發了用于新能源汽車火災的撲救冷卻器。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/
一、做好小城鎮消防規劃的基本措施 (1)城鎮的消防規劃編制是基礎,落實是關鍵,要做好這項工作一定要積極主動當好政府參謀,爭取政府及有關部門的高度重視支持,要在政府領導下,成立以建委、規劃、財政、公用事業、消防等相關部門的組織機構。各地從籌備規劃的初步方案,到每個專題調研、規劃編制成果及評審,都要由相關職能部門組成的機構配合協作下工作。作為消防部門不但要當好政府參謀,還必須協助政府履行消防安全職責,尤其是要主動協調有關部門落實消防規劃的有關內容。離開了政府領導,這項工作就不可能搞好。消防規劃編制工作委托規劃設計院負責,消防部門可派出人員配合編制單位進行基礎資料調查和協調,這樣才能使這項工作順利進行。各職能部門應加強領導,認真履行職責,密切配合,通力協作,把這項工作落到實處。 (2)消防規劃編制應從實際出發,規劃設計部門要對現行法律法規、規范性文件充分研究,如:消防法、中華人民共和國城市規劃法、村莊和集鎮規劃建設管理條例、公安部的《城市消防規劃編制要點》、省公安廳、建設廳聯合制定《福建省城市消防規劃編制辦法》、《消防改革與發展綱要》、福建省消防條例、〈城鎮消防
今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,可以節?。常埃サ某杀荆娴目梢赃@樣做嗎?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!
我一剛入行菜鳥,請問一尖銳問題(呵呵) 作完消防設計,報消防審批通過后.出火災事故后.要是設計錯誤所至.是不是審批的人承擔所有責任?還是一點都不承擔責任?全是設計簽字人員責任?
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
《高規》在關于做自動報警時,有個注明,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警。那么,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢?我們知道,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢?
消防員