消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,如1*16W、1*20W等,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,而多數用LED發光、場致發光代替,這就帶來一個替換的問題。請各位大俠指教!
北京市標準,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一樣。
第一章 消防標志的組成和種類
建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?
請問誰有廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》現手頭上有個工程給人提意見,地下室的疏散燈間距不應超過10米好像還有些地方是不超過5米之類的哪位大蝦傳份上來研究研究一下!
DBJ01-611-2002消防安全疏散標志設置標準ttt001出品,網絡word版本首發,歡迎傳播,也期待更多的地方規范上網,依靠大家的制作.
在"民用建筑電氣設計規范"里面“11.8 照明供電”的第“11.8.15”說到: 備用照明、疏散照明的回路上不應設置插座。但現場很多都有裝插座不知各位是如何解決這個問題的呢是接線直接在接線盒里安裝還是怎么裝呢請大家多多指教啊
前兩天消防局(北京)檢查,說是變配電室內的消防專用配電柜需要有專用標志,但沒有告訴說是什么樣的標志,有誰知道需要怎么樣的標志啊?
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
這個是山東版
此規范2005-05-13發布,2005-06-15施行,新標準允許了新產品--蓄光型疏散標志,但是對疏散標志的設置要求遠遠高于國標規范,比如地面設置的疏散標志,蓄光型間距不大于3m,內部發光(傳統型)不大于5m。
安全標識牌.規格是.25*30 40*50 還有施工現場操作規程牌.40*60的.這三種是最好銷的產品www.fdok.com標牌采用pvc硬塑料板材、鋁質、反光、夜光、搪瓷為材料具有耐酸、堿、搞腐蝕、永不褪色、美觀大方、隨掛隨釘,經久耐用方便。多年來產品在市場推出、深受廣大建筑、安全勞保、建材消防、安監、電力等部門給予良好的評價。本公司標志按國家最新標準圖形版本:安全標志(GB2894-1996),消防安全標志(GB13495-1992),危險貨物包裝標志(GB190-1990),工作場所職工病危害警示標識(GBZ158-2003),礦山安全標志(GB14161-1993),生活垃圾分類GBT19095-2003),環境保護圖形標志著(GB15562/T.12)制作印刷.
北京地方標準 消防安全疏散標志設置標準
消防標志
消防標志專題,為您提供消防標志相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防標志 相關的專業交流討論,更多消防標志相關內容請訪問