大家看下這個消防箱的位置,里面是臥室,門垛只有200,可以這樣設置嗎?
現在有一18層住宅(高度大于24M),底下三層為網點,消防箱內必須有自救式消火栓箱嗎?如果必須,是都用還是只有網點用? 請問那本規范上有規定?
請教消防管能直接這樣進消防箱嗎,有沒有具體做法圖集
我是施工方,現在有一個樓11層,消防箱設計放在樓梯休息平臺處,雙栓,進行暗裝,安裝箱的一面是剪力墻(外墻),樓梯疏散寬度為1.2米,現土建提出暗裝的話以后防水沒法做,如果明裝樓梯疏散寬度是不是不夠啊,現在我們也在聯系設計部門,請問各位有沒有更好的辦法。另外立管正好在安裝后有點擋住消防箱了,(剪力墻留洞也是個問題),現在我們也不知怎么辦好,請各位指教 了
我們地下車庫有些消防箱是如圖布置的,以前沒有見過這種,以前接觸的消防箱都是背靠柱子,這個項目的圖紙消防箱有些是平行柱子的。我有兩個疑問,背靠著柱子不是更好看嗎,設計師為啥這樣畫,這樣不是很難看嗎?另
有一四層倉庫,每層50*12m,建筑在兩頭各設一只封閉樓梯間,我考慮設每層三只消防箱但樓梯間處與倉庫設乙級防火門,消防箱不知應設在朝倉庫內,還是朝樓梯間?
規范要求管件不允許安裝在墻體內,主要是考慮維修的方便性??砂笛b和半明半暗安裝的消防箱,栓頭的支管均埋在砌體內,一旦需要維修,就要砸開墻體,看看下面的圖:
一個集體宿舍(180米長,11米寬),有四個樓梯,中間為走廊,布置消火栓時每個樓梯設一個時正好一支水槍到達每個角落,規范需兩支同時到達,可否在一個樓梯的設兩個消火栓呢?(這樣子的話消火栓的間距最大為45米,最小為3.2米)是否理呢,請教行家!謝謝!
最近一改造工程進行二次裝飾,原用于防火分割的消防卷簾門卷筒在石膏板吊頂內,無卷簾箱設置。可是這次改造后原卷簾門及吊頂位置都沒有變動,消防驗收卻要求在吊頂增加卷簾箱。工程都結策了,吊頂內又無法施工。。各位高手幫我出出主議。。到底需不需要改?
大家覺得這個效果如何?也可以定做箱子包露出的管子
請問消防箱能否暗裝在通風兼排煙井的井壁上?消防箱和井道墻壁的厚度均為240,如果暗裝的話,消防箱背面鐵皮就有露在井道內壁的可能,需要采取什么措施?消防上允許嗎?
請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
有人知道這個圖里面的T1C1-201怎么接線?是接觸器,按圖紙上來看的話,2P在前面控制,接觸器3相主觸頭無法接線,我把消防報警的常開接點接到接觸器線圈,用接觸器輔助常閉來控制后面3個常用的1P斷路器是否可行
工程都是三級負荷,室外箱變有段距離。有個地下三類 車庫,地上三層的小辦公樓。1、同一防火分區消防設備(包括噴淋泵等)的雙電源箱可不可從共用兩個消防動力總箱引來?2、地上有個7.8個千瓦的非消電梯,可不可以消防動力總箱(常用)引來。3、進大樓的地方是不是要設個開關箱,主要針對電梯(樓頂機房一個,一層電井一個)。很多年前有個審圖給的意見。也記不清咋說的,后來一直這么干,總覺得有點浪費。
高層住宅走廊處的消火栓大小為800*600*220,準備在后砌墻上全暗裝,后面是管道井和電井,墻200厚,04s202圖集上也有做法,在后面掛網抹灰,如圖:有人說這樣子做法不能通過消防驗收,我就請教到底能不能這樣安裝呢?能否通過消防驗收呢?謝謝~~~
關于室內消防箱的暗裝,明裝,半暗裝問題,現在也沒有一個比較固定的做法本人的經驗就是,中小學校的教學樓、學生宿舍等消防箱要求暗裝(主要是考慮安全),而其它地方的消防箱原則上不影響安全都可以明裝,但是沒有一個明確的界限呀哪位大俠有好的經驗,跟帖呀,謝謝
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)
上海項目:參照《民用建筑水滅火系統設計規程》DGJ 08-94-2001;在設置兩條吸水管的時候,可以不設置消防水箱,而目前我只有一條DN200和一條DN150的引入管。在火災發生時,室內消防流量為70 L/s,當設置兩根DN200的引入管時,每管通過70%的消防流量,即單根引入管的流量為Q=70×70%=49 L/s此時 DN200 Q=49 L/s v=1.59m/s,1000i=22.3當吸水管流速v=1.59m/s時,DN150 Q=27.0 L/s v=1.59m/s,1000i=32.7即需要補水的流量為:49-27=22 L/s消火栓的火災延續時間為3hr,自動噴水滅火系統的火災延續時間為1hr,當火災進行一小時后,系統的流量為室內消火栓的流量Q=40L/s,此時引入管可以滿足該流量的通過。故設計補水水箱的補水量為火災延續時間1hr補水量。設計水池有效容積:V=22×3600/1000=79.2 m3在確定容積以后,那么水泵的揚程的確定按照消防水箱的計算,不計算市政水壓了,還是有其他的方式來解
二層鐵罐倉庫:長66米,寬30米,高8.3米消防箱布置如圖。這樣通得過嗎?需要二條立管相連成環狀管道嗎?
消防箱