  • 關于消防機房移位的一個問題

    我們樓盤的消防機房因各種原因需要移位,在定額里調試費是19019元,在移位后再次進行調試,需要按怎么樣個百分比來計算呢?謝謝!

  • 請問電信機房消防如何設置?

    1.多層綜合樓,1,2層是商場辦公,3,4,5層是電信機房2.本工程是 縣級別的電信樓3.已經設置滅火器,消火栓系統是否要設置氣體滅火系統等其他,謝謝指導

  • 請教消防電梯機房的問題

    6.3.3.6 消防電梯井、機房與相鄰其它電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻隔開,當在隔墻上開門時,應設甲級防火門。 這里的其他電梯井,機房是指其他類型的電梯嗎? 如果是兩個相鄰的消防電梯機房,有沒有必要在其中間設置防火墻和甲級防火門?

  • 電梯機房的消防設備設計

    該工程是高層商業辦公樓,有比較大的電梯機房,機器也很多,需要有怎樣的消防配置呢?氣體滅火還是放置滅火器就可以?是哪一條規范呢?

  • 關于消防機房移位的問題,請各位大俠幫助

    消防報警機房移位只需要把各種線纜加長去另一處連接就行了嗎?不需要另外再次調試了嗎?原消防報警機房已調試過,一切正常運行。

  • 請問網絡機房要用什么消防系統?

    我公司MIS機房現在需要做消防滅火系統,好像用氣體什么滅火,大家有沒有什么好的方案,越具體越好,因?yàn)槲乙鰝€(gè)簡報的。領導要看要評估!

  • 關于消防風機房設備的疑問

    設備專業在送風機房及排煙機房設置了水噴淋,本人認為此舉弊大于利,當消防啟動時水噴淋會使設備短路,即使密閉式設備也可能使設備損壞,建議取消或改別的方式,請問各位大俠意見。

  • 論消防風機房設置噴頭的利弊

    一、首先說下個人的做法: 不論地下室消防風機房還是地上的消防風機房(有些建筑地上也會設有消防風機房的),不論是排煙機房還是補風機房,本人的設計均是不設置噴頭的。 不設置的依據是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高層建筑中的歌舞娛樂放映游藝場所、空調機房、公共餐廳、公共廚房以及經常有人停留或可燃……該條內容提到的是“空調機房”,并不含蓋風機房。二、再說下個人做法碰到狀況: 在浙江省2013年紀要出來之前,個人做法在大部分地方消防都認可,個別地方審查時提出過要求在風機房內增加噴頭,比如江蘇地方碰到過,但經過交流,審查人員也認可不設置噴頭。 但是最近浙江省2013年專家紀要出來后,本人已經接觸到兩處地方審查提出要求在風機房內增設噴頭,依據是浙2013紀要第120條,該條內容:

  • 關于自備發電機房的消防問題

    地下室自備發電機房的消防設置,原設計圖紙為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統,有沒有其他比較經濟的消防設置可以代替?二氧化炭、水噴霧等消防對于電氣火災的區別是什么呢?哪位老師能告訴我~

  • 消防電梯機房的軸流風機如何配電?

    消防電梯機房的軸流風機如何配電?從消防電梯的消防電源供電,還是由消防電梯機房照明回路供電(照明回路要三相),還是由附近的動力配電箱供電?

  • 消防電梯機房內的火災自動報警

    看到一圖紙,在消防電梯機房內設置了感煙探測器,還有3個方框內寫著LT的設備(緊接有輸入、輸出模塊),與感煙探測器連接在一起。這3個方框內寫著LT的設備(緊接有輸入、輸出模塊)是什么?

  • 發電機房消防系統怎么辦

    發電機房準備做消防改造,將原有的二氧化碳系統改成水噴霧,結果FM提出非得改成水噴淋,真是郁悶,之前做了很多工作,徹底被推翻,同時發電機的開關柜也放在發電機房,做水噴淋不知有多大的影響?發電過程噴水怎么辦?

  • 燃機房消防設置需要遵循的規范(參考)

    5 消防設施 5.1 火災自動報警及聯動控制系統。 5.1.1 燃氣機房、計量間、調壓間等應設置可燃氣體探測自動報警裝置。當可燃氣體濃度達到爆炸下限的20%(液化石油氣)或25%(天然氣和人工燃?xì)猓r(shí),應立即聯動啟動事故排風機,持續1分鐘后關閉燃氣緊急切斷閥。 5.1.2 燃氣供氣管道上的緊急切斷閥應與可燃氣體探測自動報警裝置聯動自動關閉,機房還應設置能夠快速人工手動關閉的閥門。 5.1.3 機房應設感溫探測組合自動報警裝置。 5.1.4 機房的火災自動報警裝置應接入所在建筑物的火災自動報警系統。 5.2 滅火設備 5.2.1 除設在多層建筑物的首層外,即設在高層建筑物的地下、半地下、首層、頂層及貼鄰;多層建筑物的地下、半地下、屋頂的機房,當總額定供熱輸出功率≥2.8MW時,應設計水噴霧滅火系統。 5.2.2 機房內、調壓計量間應設置滅火器,其配置類型和數量按現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》確

  • 消防電梯能與客梯共用一個機房不?

    現有一個項目,業主提供了建筑圖,需要畫電氣施工圖?,F(xiàn)發現消防電梯與客梯共用一個機房,找過規范又沒明說,請大伙幫忙一下解惑。

  • 獨立柴油發電機房消防問題

    一座獨立的柴油發電機房,作為城市隧道雨水泵房的備用電源,發電機房獨立設于地面上的一個公園邊角的空地上(與泵房是分開的),這種情況,發電機房除了配備滅火器外,還要配備自動滅火設備嗎?

  • 【提問】消防電梯機房照明及轎箱照明

    消防電梯機房照明由電梯機房配電箱引來好,還是由外面應急照明配電箱引來好?轎箱照明配電回路斷路器用2p的還是1p的,為什么?如果是2p的,用不用加漏電,為什么?

  • 消防風機房照明要全是應急的嗎?

    民規上寫配電房、消防泵防、電話站、BAS中控室等重要場所的供電要全用應急急照明,那請問消防風機房、每層的配電間、配電井要全用應急急照明嗎?

  • 關于空調機房設置消防電話的問題...

    規范上是說主要通風和空調機房要設置,主要空調機房的定義是什么?高層里建筑圖上標注了空調機房的是否都要設置消防電話?:hug:

  • 電子機房能不能放消防立管?

    因為機房面積比較大,消火栓需要放在機房的墻上(面向走廊),正好靠著機房的一根柱子,可以把消防立管放機房里面,讓建筑包起來嗎?