今天去現場檢查,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,
本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 編輯 請問這種接四條線的感應開關,前端為雙電源箱供電消防狀態下A、L端子都會接通嗎?還是說A接通、L會自動斷掉?
樓梯間內的應急照明燈采用帶消防接口的延時開關控制火災時強行點亮那么這個開關應該怎么接線呢?請截一下圖紙讓在下看看謝謝~
防火規范8.4.1四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅; 個人理解:從文字標點符號理解:超過6層的底層設有商業網點的單元式住宅應設消火栓系統;當小于6層時不用設消火栓系統;當等?層時計算其建筑體積若大于10000立方米時應設消火栓系統,不到10000立方米時可以不設,(依據:8.4.1 第五點:超過5層或體積超過10000立方米的教學樓等其他民用建筑;)因單元式住宅屬于民用建筑。 不知各位同仁是如何理解的?歡迎指正!
誰知道哪個品牌的翹板開關有能帶消防控制接點的,就是發生火災時能夠強制閉合的那種。
高規7.2.4規定:高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其他高層建筑,應設防火卷盤,其用數量可不記入消防用水量。那么建筑高度不超過100m的住宅和其他一類建筑的消火栓是不是意味著可以不用帶消防卷盤的消火栓?因為帶消防卷盤的消火栓和不帶的價格有一定差距,施工單位有時候為了省錢往往采購不帶的。另外地下室可以用不帶的是嗎?
方框里帶圓圈的符號是消防聯動嗎?斷路器的標注怎樣解釋呢?
查閱相關資料,帶消防強啟的開關就相當于一個單聯雙控開關,平時是在普通照明火線L上,當遇到火災時,KM常開觸點閉合,L消線路得電,但雙控開關觸點是在普通照明火線L上,也不能自動切到L消上,應急燈還是不能亮起來???以住宅樓樓梯間應急燈為例,開關是怎么自動導通的呢?跪求大神解答
對于底層帶商業網點的住宅樓,只要不超過六層就可以不作消火栓系統,這個再規范商有,明確的規定,可是對于有兩層商業網點的,上面四層的住宅,這樣的建筑是否可以不作消火栓系統,希望大家可以給點意見
顯然應該連接的帶有應急照明的熒光燈,請大俠指點下,這個消防專用線是什么意思
小弟現遇到一項目,排煙風管要求做隔熱處理,現場用到帶鋁箔的巖棉,設計要求耐火等級達到A1級,但巖棉能達到,鋁箔只能達到B1級,監理、設計、甲方要求按圖施工,不知這個消防局防火檢測那邊能否將鋁箔與巖棉板分開按不同等級進行檢測,請高手指點,謝謝。
不知道帶消防軟管卷盤的消火栓有什么特別的用處?看來看去就是水槍和水帶接好了,使用方便而已。但圖集上不是有種消火栓是可以也象這樣把水槍和水帶接好以備使用嗎?那么又何必多加這種消防軟管卷盤呢?請各位高手明示。
厭氧型液態生料帶是以聚四氟乙烯為主要原料的厭氧型密封劑,它能充分填充螺紋之間微小得空隙,達到100%的螺紋嚙合,不含溶劑不收縮。裝配后缺氧固化,形成耐高溫、耐老化、無毒不溶的熱固性塑料。能徹底密封鎖固管路,達到零滲漏,被管道安裝工譽為“三漏克星”。經世界各地的OEM用戶使用證實,使用液態生料帶可提高安裝效率1—2倍,節省的人工和返修費用是材料費的數倍,是成本最低的方法。適用于消防、煤氣、冷熱水、空調、空壓管、油管、儀表、液壓管、供水管等工業與民用閥門和管螺紋鎖固密封。
前兩天見到一車庫的排污泵控制柜帶有消防應急啟動功能,不明白他一排污用的跟消防有關系么?再說了排污泵的電源也不是消防電源呀。消防聯動會把他得電源切掉的那還怎么控制。
圖紙簡介: 某油庫給排水施工圖,帶消防流程及配管,大樣齊全,比較典型,大多數油庫的消防設施都與其類似。其中包含罐區消防平面圖、5000m拱頂罐消防圖、材料表等等,可供參考! 投稿網友: rollmoon 上傳時間: 2014-01
一棟帶網點的七層住宅,耐火等級為二級,一層有四個獨立門面,每個門面面積30平方左右,這四個門面相互之間以及與上部的住宅均“用耐火極限不低于2h的非燃燒體的墻和樓板與其他部位隔開”,但四個門面“的占地面積之和已經超過100m2”,是否需要要做室內消防給水系統呢?條文說明中有“如果一座建筑物內底層商業網點的占地面積之和不超過100m2,且用耐火極限不低于2h的非燃燒體的墻和樓板與其他部位隔開,七層的單元式住宅亦可不設室內消防給水設施。”
不明白為什么防火規范要說 消防負荷有三級負荷比如一個小學,一消防泵房有倆泵,一用一備按照供配電設計規范,這屬于三級負荷,單獨一路進戶即可但是防火規范說要末端自動切換,需要用雙電源,也就是說要有備用電源應該執行哪個?大家都在執行雙電源這個吧?新的低規把這條從水暖中刪除了,拿到電氣里來了規范編寫組為什么不溝通?兩個規范現在相互矛盾在下這樣覺得的
有一個文化中心項目的安防中心、計算機檢索系統為一級負荷中貼別重要負荷600KW,消防用電設備為一級負荷約2000KW。該工程為10KV雙電源供電。我的問題是發電機是否可以只帶一級負荷中貼別重要負荷而不帶消防負荷,這樣有沒有不妥。
住宅附屬商業地塊,商業地塊地上2層商業街總體積不到25000,建筑劃分為滿足防火間距的商業小樓,不屬于一個樓,(但是栓規整個地庫范圍內屬于一座建筑),每個體積2000,但是整個商業設置在一個地庫上,所有商業帶地庫總體積達到50000以上。 請問室內栓用水量按照所有的體積50000立方以上商業,還是一處最大商業帶大地庫的體積按照商業,還是僅按照一個最大商業和大地庫取大值。 請問室外栓用水量按照所有的體積50000立方以上商業,還是一處最大商業帶大地庫的體積按照商業,還是僅按照一個最大商業和大地庫取大值。 請問消防水箱體積,需要按照整個商業總體積還是最大商業小樓體積。