按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。
如提,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,現在再具體問一下,請問埋地是否可以卡箍連接?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論??!原貼地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?
兄弟們,小弟初來咋到,多多關照,小弟遇到辣手小問題,在溝槽卡箍在打壓時少數滲水,應該怎么辦,除更換管件之外還有什么辦法沒有?施工時如何避免溝槽配件滲水[實際小經驗唯佳]?
傳統的消防管道連接方式(絲接、焊接)在工程應用中隨著時間的推移逐漸暴露出一些缺點。一種新的消防管道接口——卡箍式接口在北京、天津、上海等發達城市被應用。其操作方法簡單(用滾動或切割的方法在工廠或現場開槽),并容易拆裝和檢修。因為這種工藝在國內應用的還不是很廣泛,還沒有被工程和管理人員普遍接受。筆者從施工工藝、工程實踐、安裝造價等方面對傳統的消防管理連接方式和卡箍式接口進行了比較,認為箍式連接安裝快捷、拆裝簡便、經久耐用,從長遠來看可以使總體成本降低到最低程度,是一種應該大力推廣應用的消防管道連接方式。 一、消防管道接口形式的演變 管徑≥DN100的消防管,過去采用絲扣接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。就是說,舊的消防設計規范要求報警閥后的管道,不論管徑大小,都要求采用絲扣連
請大家發言。能談一談嗎?有沒有最好的方法?我一般是數配件。然后歸類計算各配件接頭需要多少卡箍接頭。不知對不對。同時送大家一個文件電工口決
一個工程設計水泵為XBD16/40,但是設計泵房的閥門及卡箍的設計公稱壓力為1.6MPa,個人感覺有問題,根據溝槽式連接管道規程是否應該理解為卡箍連接件的公稱壓力不得小于1.6+0.5=2.1MPa,閥門是否相同?
菜鳥求救,我現在在做一個消防泵房,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,不知道這樣做是否合理,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,希望各位大俠多多指教。
收錄于話題 建筑物內的消防給水管道為什么用卡箍連接而不用焊接,這是因為取消焊接,不僅是考慮采用焊接能夠直接破壞了鍍鋅鋼管的鍍鋅保護層,而
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
1、工藝流程施工準備→依設計圖紙下料→溝槽的加工→接支管處開孔→安裝機械三通及四通→管道安裝→試壓、沖洗2、安裝前準備2.1材料準備現場材料驗收,鍍鋅鋼管的管壁厚度、橢圓度等允許偏差應符合國家標準??ü窟B接件規格數量符合要求,無明顯的損傷等缺陷并應附有質量證明材料。2.2機具準備扳手、游標卡尺、水平儀、潤滑劑(無特殊要求時可用肥皂水或洗潔精替代)、木榔頭、砂紙、銼刀、砂輪機(大口徑管道)、梯子或腳手架等。2.3勞動力組織3、安裝3.1管材切割
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
有關消防,聽說有的是按米算,那大概什么價位,如果是按消防箱,要是一個500話,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了。。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少。,謝謝?。?!
兩個消防管道這樣連接是為什么?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?