此項目已經申報消防設計審核,屬于備案制,消防大隊也給備案憑證,并確定未被抽中。過了一段時間,消防大隊又一個審查的人員告知我們,在之前申報表中使用性質寫的“居住建筑”,沒涵蓋商業。判定我們虛假申報,要求停工處罰。 小區情況為,總建筑面積54145.98平米,4棟18層高層建筑,一個地下室,建筑高度50.4m。 部分外面地下室有個別商業門面,部門一層個別有商業門面,基本都很小,每間幾十平米左右。 那我們已備案的消防設計,填的居住建筑 是否屬于違規? 接下來改怎么處理?
消防設計、消防報審對于新建或者重新改造裝修后都是
公共聚集場所使用或者開業前應提交下列資料1、 填報《消防安全檢查申報表》2、 申辦場所平面布置圖(應標明消火栓、疏散指示標志)3、 法定代表人證明材料4、 防火安全組織機構及人員名單5、 防火安全管理制度6、 疏散、滅火預案7、 申辦場所建筑消防審批及工程竣工消防驗收意見書8、 可燃材料阻燃處理檢測證明、裝修材料燃燒性能證明9、 租賃甲乙方消防安全協議10、 租賃契約11、 房屋產權證明12、 電檢報告13、 消檢報告裝修報審資料1、 填寫《北京市建筑裝修改造工程消防審核審報表》一式兩份2、 裝修改造方案、裝修改造所在層面的原始平面圖;改變或新增 的消防設計方案及圖紙3、 消防安全協議書、施工單位的施工組織設計方案和消防安全保衛措施和用火用電制度(建設單位、產權單位、物業管理單位與裝修改造的施工單位簽訂)消防設計防火審核申報表1、 規劃局審定設計方案通知書或規
如題。感覺各個區縣消防支隊要求提供的材料都不完全一致,辦理程序也各有差別,有時挺耽誤事的,不知有沒有好的辦法可以快速取得消防手續?
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
注冊消防工程師注冊手續代辦的風險提示 根據《中華人民共和國行政許可法》《注冊消防工程師管理規定》,注冊消防工程師申請注冊,應當如實提交有關材料和反映真實情況,并對其申請材料實質內容的真實性負責。隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的,不予受理或者不予許可,申請人在一年內不得再次申請注冊。 如注冊手續交由他人代辦,容易出現信息、材料錯誤、不實的問題,不僅會影響申請人辦理注冊,還易產生違法違規行為。 湖南省消防救援總隊在此提示:
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋?.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
兩個消防管道這樣連接是為什么?
消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
有關消防,聽說有的是按米算,那大概什么價位,如果是按消防箱,要是一個500話,那比如一個車間周?chē)蛶讉€(gè)消防水箱,那不是虧大了。。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少。,謝謝?。。?/p>
問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵、防火卷簾、通風排煙、應急照明等,什么歸強電來做,什么歸弱電)?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了
如圖所示,該區域為上下噴?,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久。
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
代辦消防報審
代辦消防報審專題,為您提供代辦消防報審相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與代辦消防報審 相關的專業交流討論,更多代辦消防報審相關內容請?jiān)L問