型號:RHZK9/A (CCCF) 執行標準 GA124:2013 滿足標準 EN 137:2006; GB/16556-2007; NFPA 1981:2003 介紹: 道雄RHZK系列正壓式空氣呼吸器被廣泛用于消防、化工、船舶、石油、冶煉、電力、倉庫、實驗室、礦山等消防重點部門,供消防隊員或搶險救護人員在濃煙、毒氣、蒸氣和缺氧等環境下進行安全有效的滅火、搶險救災和救護等工作,是消防隊員或搶險救護人員理想的個人呼吸保護裝置。 推薦應用領域:消防救援
道雄RHZK6.8空氣呼吸器由全面罩、壓力平視顯示裝置、背板發射器、供氣閥、氣瓶、自鎖瓶閥、減壓閥、高壓管、中壓管、背板、報警哨和機械壓力表組成。
知識點:呼吸器
知識點:呼吸器
變壓器作為變電站的主設備,運行的安全直接影響供電的可靠性,在變壓器預防性試驗中,發現主絕緣異常,對造成異常的原因進行分析和及時處理,防止了一起設備事故的發生,并提出了運行維護中應注意的問題。 關鍵詞:變壓器;呼吸器;絕緣異常 1 設備異常概況 35 kV天橋變電站主變壓器為SZ9-3150/35,1999年9月出廠,配備的有載調壓開關為SYJZZ-35型,該變壓器2000年元月投入運行。 2005年7月29日,在對該變壓器進行周期性預試中,發現該變壓器絕緣電阻、泄漏電流等數據不合格。 2 影響主絕緣異常的主要因素 該主變壓器前次預試日期為2002年4月29日,主絕緣試驗報告和2004年3月油樣監督試驗結果均正常。根據上述各項目測試數據結果分析,高壓側對地絕緣不良,影響變壓器主絕緣異常的主要因素簡述如下。 變壓器本體油枕部分密封不良進水,造成本體絕緣油含水量大;有載開關油枕部分密封不良進水,造成有載開關內部絕緣油含水量大;有載開關多
根據《住房和城鄉建設部關于印發2019年工程建設規
長期承接水電、消防、空調、通風等安裝工程的預、結算,如那位仁兄有需要,可聯系我:dytdjw@163.com,本人和幾個朋友均從事安裝工程施工3-12年,安裝工程的報價書及結算書都是自己做的。工程上有什么問題,大家也可以互通有無,取長補短。
我實在是沒整明白怎么在回復里發照片。。只能如此了@安穆明weibo
現有一工程,為人防防空洞改為葡萄酒的博物館,大部分為走廊,寬度為3.4-6米,高度不一,請問適用什么規范?整個面積大約8000平方左右,如何設計消防系統?噴淋、消火栓、報警都要設計嗎?泵房、水箱是否需要?請高手指點,不勝感激
我公司自吸消防泵管道上有個電磁空氣閥,電線接入電機接線盒。據說是把管道中的空氣排掉,請問高手自吸消防泵上電磁空氣閥的原理、作用?
純化水箱癟了!誰能建議怎樣選擇呼吸器的大???
05版《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005中總共有7部分,沒有了消防給水和排水設備章節,但是第六章給水、排水部分又沒有涉及消防,請問各位高手有沒有相關的規范???
請問師傅們:S910KV配變安裝時把呼吸器碰斷,整個沒了,在沒做任何措施的情況下運行,多長時間會出問題?安裝的現場五六個人員一點責任心都沒有!現在才發現。
設計一個消防水池,但是看到上面有幾根管子不太 懂,特別是呼吸管跟泄壓管的區別在哪里?有的說高度不一樣壓力氣壓不一樣,有的說一個呼一個吸。而且還有通氣管,如果有通氣管了還要泄壓管跟呼吸管干什么,水位升降產生的壓力差不是可以通過通氣管調節么,而且消防水池不是有壓水池把!求大神講解!