如圖:某框架結構坡屋面是雙坡屋面,屋脊在正中,施工圖中梁根據坡屋面斷面的形狀做成如圖所示的折梁,我有一個疑問,照圖中這樣的梁,會產生對柱的水平推力,是否要在圖中畫紅線的地方做一根拉梁來抵抗坡屋面對柱的水平推力。我也看了幾套別關于坡屋面的施工圖,好像都沒有圖示中紅線位置的梁,想請教下壇友,我所說的紅線處的梁有必要設嗎?我覺得梁在屋脊處的彎折部位只有在剛度無限大的情況下,不發成形變,才不會產生水平推力,請高手們指點指點,謝謝?。?!
出屋頂樓梯間四周一般都設置梁上柱,該柱子設置僅是為了拉結穩定磚墻而設置的構造柱嗎,還有柱子下面的梁就按普通框架梁配筋適當增加抗扭鋼筋可以嗎?望各位幫小弟解惑。
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
框架結構,上面有復雜坡屋頂,我的方法是:直接建水平梁,上面磚砌來頂著板,坡屋面板四周和梁有拉結,這樣可不可以? 上次有個工程,質監的說這樣不行,當然那個簡單,最后給改了。但是這個太復雜,建模非常麻煩。 我補充下,我最后出的圖紙是做的水平梁,然后在水平梁(中間還有個夾層,很低,用于檢修)上做砌體,用砌體承重坡屋面板,然后用圈梁順著砌體走一圈,部分地方設構造柱。主要是坡屋面太復雜了,建模不實際。雖然看上去結構形式混亂,但實用,造價低,施工方便。 歡迎各位就這個問題大家一起討論下。
各位大哥大姐:我第一次建框架模,屋頂是坡屋頂,你們都是怎么建模的?是把它往上再加一層然后按平屋頂建嗎?還是按斜梁建的? 廣廈里斜梁怎么建啊 ?還有沒有更合理的建法呢?說來聽聽啊
我是剛進入設計院的.現在很生手,希望高人給我發個別墅頂的建好的結構建模給我參考一下,謝謝你!!!!急需,我的職業生涯也就在這個設計上了,也可以幫我建一下這幢別墅結構建模.真的關系到我今后的職業生涯,這機會是我的人生的轉折點,我先謝你了!!!!
大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!?。—毩⒒A的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!??!
現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?
圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <
圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528