本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 編輯 有一個新建污水管的場鎮,以前是雨污合流,雨污水均排至道路兩側的雨水溝里了,現在要新建污水管網,業主不讓破公路,那么直接把污水管用個管架固定在雨水溝的底部可以么?那這樣的話做方形檢查井比較好,檢查井該怎么做呢?做井的話不就把雨水溝給堵住了么?(圖中放摩托車的地方就是雨水溝)
小弟今年畢業在市政工程部工作,現在都是一些污水管的鋪設和更換的工作,請問各位作為施工方工作步驟是什么?還有就是根據圖紙放線和定樁具體是干什么?
現在很多住宅具有2個衛生間,而且兩個衛生間距離很遠,往往中間隔了2個房間,我看到網易很多圖紙上水管進戶后,直接分岔走向兩個衛生間,途中還經過門,窗 ,客廳。這樣的話就給施工帶來問題,照例來說水管該延墻鋪設,我想聽聽大家得解釋
利用小區的水系布局,將污水管道置于水系的正下方,做雙層的排水系統,不再重新設計、挖設污水管道,這種方式可行嗎? 在專業上這種排水方式叫什么?。?對兩層之間的磚面有什么要求嗎?
污水管道DN600的污水管,設計的時候管道管底標高發現有一段大約長度在500m左右的路段,管道需要假設在地面以上,這個如何解決,因為城市地形起伏太大了
室內排水管道安裝:建筑物內部鑄鐵排水管道安裝的施工順序一般是:先做地下管線(即安裝排出管),然后安裝立管或橫支管。(埋地下部分)鑄鐵排水管一般采用承插連接。排水管的安裝鋪設原則:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。安
1、引入管:從配水平衡和供水可靠考慮,宜從建筑物用水量最大處和不允許斷水處引入(用水點分布不均勻時)。 用水點均勻——從建筑中間引入,以縮短管線長度,減小管網水頭損失。 條數:一般一條,當不允許斷水或消火拴個數
本帖最后由 溫馨的小窩 于 2014-1-4 11:36 編輯 排水管道鋪設的質量優劣不僅影響自身功能的發揮及使用年限,而且對道路完好、環保要求等都有直接的影響造成質量事故原因是多方面的,有設計、施工、土質、材料等,但主要原因還是沒能嚴格按排水工程設計與施工規范施工。本文分析砼排水管道發生質量問題的原因和防止這些原因的方法和措施。
如題,現在需要在一盒40米寬河道的河床上鋪設污水管,管道為DN300 HDPE雙壁波紋管,河床深度1.4米左右。請問管道、墊層、檢查井如何處理?
一條600米長的DN300排水管,要埋在一個4米深的池塘地下,之前埋的雙壁波紋管經常爆管,改用UPVC給水管或者PE管行不行?
收錄于話題
請教各位高手,鹽堿地鋪設給水管,管徑DN100~DN150,0.5MPa,鋼管是否可行?對鋼管的腐蝕性怎樣,采用塑料管,how about PPR? costs? thinks!
最近手頭有一個山區的工程,地勢相差較大,請教各位一下,山區鋪設給水(生活、消防)管道需要注意的問題?如:1,是否有相應規范 2,什么管材較好 3,設計需要注意的問題。懇請各位指教。謝謝了。本人郵箱ydh_bj@163.com
村道只有兩米寬,預定開挖面是1.2m.兩邊都是樓房,污水管225管徑使用700的檢查井,現在要水平鋪設一根300的雨水管,兩者的間距應該設計為多少,如有必要措施,具體怎么做
一、給水管道的布置1、引入管:從配水平衡和供水可靠考慮,宜從建筑物用水量最大處和不允許斷水處引入(用水點分布不均勻時)。用水點均勻——從建筑中間引入,以縮短管線長度,減小管網水頭損失。條數:一般一條,當不允許斷水或消火拴個數大于10個時,2條,且從建筑不同側引入,同側引入時,間距大于10m。防冰防壓室外:冰凍線以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室內穿基礎,基礎下。2、水表節點:北方——承重墻內;南方——水表井3、室內給水管網:與建筑性質、外形、結構狀況、衛生器具布置及采用的給水方式有關①力求長度最短,盡可能呈直線走,平行于墻梁柱,照顧美觀,考慮施工檢修方便。②干管盡量靠近大用戶或不允
請問:在水廠內鋪設排水管道,排水管道與生產水管交叉,生產水管為DN1600,管頂離地面只有0.4米,而排水管為d200~d300管,按原設計,排水管管底應離地面為0.8~0.9米,請問排水管應如何鋪設才能保證正常排水?
原標題:室內給排水管道鋪設的注意事項有哪些?一、給水管道的布置1、引入管:從配水平衡和供水可靠考慮,宜從建筑物用水量最大處和不允許斷水處引入(用水點分布不均勻時)。②干管盡量靠近大用戶或不允許間斷供水,以保證供水可靠,減少管道轉輸流量,使大口徑管道最短。③不得敷設在排水間、煙道和風道內,不允許穿過大小便槽、櫥窗、壁柜、木裝修。④避開沉降縫,如果必須穿越時,應采取相應的技
小弟最近遇到一個情況:要給一個工業園區供水,業主說要直供,這樣的話道路上就有兩種給水管,一個是只供給工業區的給水管,一個是城市生活給水管,這兩種管道分開鋪設有什么好處?望有經驗的大蝦指點
摘要:1月的天,已經很冷。在新建的重慶市九龍坡區愛民養老康復中心,年近80歲的羅滌新老人心里有點堵得慌,他已有半月有余難以正常使用熱水,要想洗個熱水澡,還得護理工用電水壺燒好,再提到浴室。更讓他擔憂的是,養老中心的生活污水因為沒有排污管道,全都堆積在了污水池內,不僅易產生臭氣和滋……院方無奈選擇終止合同,或轉移老人安頓
水管鋪設
水管鋪設專題,為您提供水管鋪設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水管鋪設 相關的專業交流討論,更多水管鋪設相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題