有重慶的朋友嗎?重慶安裝2000定額無PP-R項,借套6冊工藝管道的塑料管.那管件如何處理呢?也借套6冊管件的相應項目?還是不套了?如借套6冊管件相應項,那工程量又如何得來?不好意思,最近才回重慶,這個問題沒找著定額解釋和相關文件.望高手指點,先謝了!
1.管道透光性:國家標準《冷熱水用聚丙烯管道》(報批稿)規定管道應不透光,并給出測透光性的方法。其中并未規定管道的顏色,實際上應用的管PP-R管有白色綠色灰色等幾種,要命的是幾種管材均不能符合透光性的要求。雖明敷PP-R管道較少,但也有應用。而由于透光透氧而造成的水質下降即成為問題。。。如何解釋、解決?加什么覆蓋,怎么做?2.關于《冷熱水用聚丙烯管道系統》國家標準發布問題。 是否已經發布?有沒有內容修改?3.其它(我已掌握部分資料,如哪們有此類問題,歡迎在此提出,大家共享)。請師友們廣泛跟貼灌水。
在20度PP—R管材靜液壓試驗為16MPA、1小時,問:S5管材和S4管材都是一個標準嗎?在20度PP—R管件靜液壓試驗為3.88MPA、1小時,問:按常規管件應比管材壓力高,但為什么PP-R管件比管材低這么多?
PP-R管用DN表示是表示內徑還是外徑?制圖時是標DN嗎?如果是標DN,那么選相對應的管件時選用規格又怎么表示?比如:DN25的管路,選用相應的等徑三通,那么三通的規格是選DN32還是DN25?請各位大俠多多指教。:( :( :(
1、在《全國民用建筑技術規程(給排水)》2003版中,指出PP-R管不得用于室外工程;2、在《建設部推廣應用和限制禁止使用技術》中,PP-R管僅適用于橫管。以上兩個問題不知如何理解?
我第一次用PP-R管,圖紙要求出水口處用PP-R管通過90度彎頭與鍍鋅管連接,使用圖集02SS405-2,但圖集上并沒有這樣連接,請問90度彎頭使用何種材質的管件?謝謝!
圖紙設計PP-R管徑DN表示如:DN20;DN25;DN32;DN150,求教以上PP-R管外徑是多少?DN;de表示的含義?PP-R管徑表注的方式
PP-R給水管熱熔連接的管件是否要按實際用量計如主材費?以往投標時不考慮,補充定額里也沒有涉及到其含量\價格問題,現遇到一投標 管件單獨列出計價 請各位指導一下!
本人在PP-R管材應用過程中有以下疑問:室內建筑給排水,U-PVC管材每2~4米設伸縮節一個,那么PP-R管材應該多少米設伸縮節,伸縮節是否與U-PVC管材相同?再,在室外工程中PP-R管分別直埋和管溝附設時,管材伸縮問題如何解決,和室內解決辦法相同?若和供暖管道同時敷設,又該如何解決?請賜教。
設計過程中甲方要求給水管道沿板底或梁底明敷,而且所有水平干管均沿板底或梁底明敷,避免將來檢修水管破壞地面和墻面的問題,但這樣一來,就有管子露在外部,請大家討論一下,和以前的將管道敷設在地面找平層和墻內,哪種方式更好一些呢??。。?/p>
近日發現在PP-R的標準中發現了總使用系數(c),而且總使用系數不同,各級別的管對應的承壓能力不同,各位高手,這個總使用系數到底代表什么?
根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa?!稛o規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa?!矣幸还こ?,設計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條?!北救耸稚蠜]有該技術規程。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,謝謝。還有,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少?
PP-R管材是不是有一個耐溫范圍?考慮熱脹冷縮,外墻PP-R給水管在最高溫度(39℃)與最低溫度(20℃)之間的變形是否有一個有范圍?多少才算正常?謝謝!
要查暖通節能標準.我沒有.想請教各位前背.PP-R應選S5級還是多少?如按S5級來算.那得出管材壁厚也是20~40不等啊.
如題,現在暖氣片都設置這個閥門,用于水量調節,一般都是水平安裝;我現在想問一下,這個閥是不是就是一個帶刻度的截止閥?可不可以閥柄垂直向下安裝?在線急等,求助了!~~~~
請教各位以下問題:1、作熱水(家庭熱水器)支管的PP-R管的公稱壓力一般選用多少的?2、若作熱水(家庭熱水器)用的支管的收縮問題嚴重嗎?我所在的工程原來選用了PN=2.0Mpa的,結果今天去設計院被先改為1.25Mpa的,后來又改為1.6Mpa的,不知道對今后的使用有沒有影響。我認為應該選2.0的。第二個問題原來論壇上討論過,問題是關于PP-R作熱水用的變形問題是指主立管還是支管?
本人現施工一高層建筑,剪力墻結構,室內給水管為PP-R管,室內橫管走底板找平層(50mm),衛生潔具靠剪力墻,請教各位大蝦接衛生潔具登高部分的PP-R管暗裝有什么好的施工方法?謝謝!
現在我公司某工地出現一個嚴重的問題——某些用水終端出來的直飲水有股很重的肥皂味,現將現場情況描述如下,希望各位大俠幫忙分析一下,看看究竟是什么原因。1、采用臭氧殺菌;2、管材采用PP-R管,但是采用了兩個品牌;出現異味的大多數都是其中一個品牌的PP-R管;現我們內部自己分析可能有兩種可能:1、其中一個品牌的管道質量存在問題,在長時間一定濃度的臭氧環境下,發生某種化學反應,產生異味。(現正將該管材送彺技術監督局進行檢驗)2、兩種不同品牌的PP-R管進行熱熔,由于各自的添加劑不同,在熱熔時的接頭處發生化學反應,產生異味。不知各位在實際工程中有沒有遇到過類似的問題呢?請多多指教!
pp-R管道招標的技術文件