我想問一下,你們做商場的防排煙的問題。我做了個三層的商場,每層就2000多點平米,算了下可開啟窗面積已經達到了2%,但是審圖時還要求做機械排煙,各位覺得存在什么問題呢 ?
想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?
工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊
一個5層的項目,每層約6000平米,共30000平米,一到三層為商場,四到五層為飯店賓館,商場和飯店是不同兩個業主,空調冷源采用水冷機組,現在問題是,商場和飯店的冷源分開設置還是同一設置?如果同一設置,如何計量?
1[ 本帖最后由 zjx001 于 2010-7-7 16:31 編輯 ]
商場總建筑面積到達乙類建筑,單中間分了到結構縫,結構兩個單元各自的面積均未達到乙類,即按丙類。那請問,這個商場到底是乙類還是丙類建筑?
噴淋商場建筑面積5000以上是中危II級,那么這個建筑面積指的是純商場部分的面積還是所在整個樓層的面積?現在兩層商場加起來4700,但每層還有個幾百平方的辦公區,他們屬于第二防火分區,如果算上這幾百的辦公區就超5000了,那最后設計說明里是寫中危險I還是II呢?反正目前噴頭布置是按中危險II級布置的,說明里寫II級的話審圖會提嗎?
一三層倉儲式建材商場,總面積一萬八平米,自選區和倉庫區連在一起,按倉庫不需設噴淋按商場要設,取不利的要設。再查噴規,自選區按商場只需中危級,21L/S,按倉庫則為倉庫II級要80L/s。到底應按哪一個呢?
兩層的商場,每層建筑面積4000平方米,那么按中危險等級1,還是2考慮呢? 因為規范在舉例時是總建筑面積大于5000平方米的商場按中危險等級2考慮。
一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?
*08:43:27我問個菜鳥的問題:中庭(靠近電梯)中的全部防火卷簾是否通過場場里任一個探測器報警而全部迫降。從而防止從電梯中逃生呢! *08:44:07不是場場,是商場。 * 08:45:07從而防止從電梯中逃生? *08:45:23電梯里有人怎么辦?憋死啊 *08:46:35怎么會呢,不是指那種升降梯 *08:47:50那你說自動扶梯不就得了 *08:48:46就是你所說的自動扶梯。它四周的卷簾要怎么聯動才合理呢 * 08:49:01那個一次降到底(自動扶梯一般不作疏散用) *08:50:16不是探測器檢測到信號就動作,是確認火災才動作 * 08:50:19但有幾臺卷簾,當報警聯動時:就用一個控制點。還是每臺都要一個控制點。 *08:51:58控制箱是卷簾門自帶的,一對一 *08:52:45卷簾門自身有探頭,控制卷簾門的動作
在空調設計中確定商場人員密度時,請教各位專家,要考慮扣除商場貨柜所占的面積嗎?對于中小城市非商業中心,人員密度取多少合適?
請教:建筑總高45米,大底盤每層約4000m2(作普通商場用,無空調,共2層),底盤上為2個單元式住宅(每個12層,每個4個單元),底盤和住宅完全分開。底盤(大空間,無分隔)是否要排煙,四面都有窗,但中間部位距窗超30米了!┈┈┈┈┈┈┈┈┈
本人現在正做一棟三層商場,面積約為10000平米.高度為13.2m.本商場按中危險2級考慮設置自動噴淋.現在在自動扶梯處是否需要設置自動噴淋?建筑在自動扶梯處做特級防火卷簾與商場分隔開.希望高手指點,最好有東莞的做水的朋友告訴下大業的意見.
我是做采暖的,從沒做過通風,現在要我做通風,手上什么資料也沒有,我也不知道需要什么資料,哪位前輩給指點一下迷津,不勝感激!
如下圖,在走道上放置出風口達到制冷的目的,是否可行,所流組織如何?
本商場綜合樓,共五層,高度22.5m,每層建筑面積為4000平方米,一二層為商場,二~五層為辦公,根據《建規》8.7.1條每層建筑面積超過3000平方米或建筑面積超過9000平方米的百貨商場、展覽大廳。需要設自噴。問題1、規范這里的每層建筑面積和建筑總面積指的是整個樓的每層建筑面積和總面積還是僅商業部分的每層建筑面積和商業部分的總面積2、這個樓的二~五層需要設自噴嗎?
請大家看看小弟布置的對不對?
規范上說商場照明密度功率是16W/M2 那么如果有商場的天花圖及燈得功率 那么在設計照明配電箱時,是按照功率密度來算進線開關的容量還是按著具體的燈的容量來配置。謝謝
在商場建筑中,關于應急照明是否需每個商場再增設專用應急照明箱,本人設計中應急照明采用燈具自帶蓄電池方式,是否可以從該分戶商場的正常照明箱,引專用供電回路至應急照明燈具。因JGJ16-2008中規定:當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。可是本人認為那樣每個分戶商場光設電表就得好多塊了。這條是不是必須執行。請大家分析。