亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教大家應急照明設計問題

    我設計的是機房內應急照明機房有一路市電,一路油機供電,當市電停電時,需要等待油機車到達后才通電,這一段時間需要有應急照明為機房提供照明,但是希望在維護人員到達后,手動開啟應急照明.請問應該怎樣設計應急照明,選用哪種方式的應急照明??急

  • 多層應急照明可以這樣設計嗎?

    多層應急照明可以這樣設計嗎?

    多層應急照明可以這樣設計嗎?二層建筑,售樓處,三級負荷,要求有應急照明……敬請批斗

  • 民用建筑的應急照明設計

    摘要:根據建筑電氣設計規范及標準對應急照明的具體規定,文章對應急照明的設計要求做了進一步探討和歸納總結。并結合具體問題對應急照明的供電、燈具控制等方面提出了自己的看法。 關鍵詞:應急照明 供電方式 控制方式 節能

  • 火災應急照明設計研究(轉貼)

    火災應急照明設計研究摘 要:火災應急照明系統是建筑物安全保障體系的一個重要組成部分。完善的火災應急照明設計,應在電源設置、導線選型與敷設、燈具選擇及布置、燈具控制方式、疏散指示等各個環節嚴格執行相關規范,保證在火災緊急狀態下發揮應有的作用。 關鍵詞:火災應急照明;供電;可靠性;燈具;安裝位置控制方式;疏散指示; 1、前言 我國目前尚未出臺火災應急照明設計的專門標準或規范,現有規范所規定的名詞、術語、標準及其做法尚不統一,不免會給設計者帶來一些困惑,筆者對此深有體會。下文從相關規范出發,結合設計中遇到的情況,談談火災應急照明設計中應注意的一些問題。 2、火災應急照明的供電建筑物火災應急照明用電的負荷等級應與本建筑消防用電負荷等級相同,其供電可靠性要求也應一致。 一類高層建筑的火災應急照明應按一級負荷要求供電,二類高層建筑的火災應急照明應按二級負荷要求供電,并應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置,其轉換時間應滿足“民規”附錄c.3.1的要求。下面結合設計中遇到的兩個例子加以說明。 (1)建筑物內部消

  • 探討一下應急照明設計的問題

    如圖所示,公共走道采用應急照明回路供電(但現在應急回路中有幾個燈采用普通燈),但我收到的審查意見是“1、系統圖中,應急照明是專線供電,但平面圖中走道普通照明與應急照明混于同一線路,是錯誤的,必須改正??稍谂潆娤渲性O(shè)走道普通照明線路,將走道普通照明與應急照明分開,也可將走道中與應急照明混于同一線路的普通照明燈改為應急照明燈?!?;我現在想問一下,審查圖紙是否需要那么機械地照辦規范?根據圖所示,應急照明回路中燈具數量為15,沒超過《民規》中要求不大于25個的要求。我有必要將公共走廊中3個普通燈單獨一個回路么??或者走廊照明全部為應急照明,白白增加投資?。。。。?!

  • 應急照明設計、施工規范歸納

    應急照明設計、施工規范歸納

  • 應急照明設計、施工規范總結

    應急照明設計、施工規范總結

  • 小高層應急照明設計咨詢

    現小區內有11層建筑設計公共走道照明時采用兩個回路設計,一個回路為應急照明,一個回路為普通照明。應急照明回路帶消防強制點亮功能?,F(xiàn)施工中,應急照明燈具采用帶蓄電池燈?,開關都采用普通翹板開關??煞駥蓚€回路和為一個回路?停電后由蓄電池供電.18層建筑是否也可這樣設計?

  • 大型建材商場的應急照明設計問題

    最近做一大型建材商場,項目比較復雜,地下一層18000平方為超市及停車場,地上1~3層為建材商場,每層10000平方左右,商場四角上方還有四棟高層辦公及住宅樓,整個項目約100000平方左右。根據甲方要求,建材商場每層要劃分割戶,按攤位計費,每戶一塊電表。現做照明設計時遇到問題:應急照明怎樣設置比較合理?我考慮了兩個方案:1、分區設應急照明箱,采用雙電源供電,應急照明均勻布置。這種方式可靠性高,造價較低。但缺點是每個分割戶裝修程度不一樣,不好控制電費。2、走道樓梯間等公共部位設應急照明箱,采用雙電源供電,應急照明按100%考慮。各分割戶采用自帶電池應急照明燈,由每戶的配電箱單獨設置回路,正常時不亮,斷電時自動點亮。這種方式控制靈活,便于計費。但由于依據《建筑照明設計標準》應急照明照度不低于正常照明的10%(我們這邊審圖的說依據JGT16-92,應不低于50%),每戶需設置的應急燈數量較多,總體造價很高。請大家討論一下,怎樣設置應急照明合理呢

  • 應急照明設計及接線施工 疑問(2)

    應急照明設計及接線施工 疑問(2)

    疑問都歸結于對以上圖片的理解,望指教。1:以上4種接線方式是不是都采用單電源供電模式,而且不具備消防強切功能,而且一般也是普通的照明配電箱出回路,不是單獨配個應急照明配電箱給予供電。2:圖一就是一般未設計消防的普通小廠房工程,應急燈平時做充電,只有停電才點亮應急燈。跟消防火災都不搭噶。3:圖二這張圖看不懂,因為實現的目的跟圖一是一模一樣的,為什么在應急燈具中間在加跟線呢(三線式接法),做什么用呢!4:圖三這張圖可以理解,類似圖一,只是加了單控開關接在應急燈的供電接線端子上,所以起到了可以開啟點亮的作用。5:圖四也類似于圖三,只不過將圖三的單控開關改為一個斷路器控制。

  • 應急照明設計及接線施工 疑問(3)

    應急照明設計及接線施工 疑問(3)

    圖五的功能介紹是否可以理解為應急燈具不帶蓄電池,假如帶蓄電池的話不管燈具前面的線路怎么設計,停電后就會自動點亮?!碑?dāng)火災發生時,消控中心開通KM閉合,點亮燈具“這我想不到如何實現。

  • 請教一個關于應急照明設計問題?。?!

    情況大致這樣:原設計公共走道及消防疏散樓梯間應急照明盤為雙電源盤,其中照明回路均為兩路電源,一個正常市電、一個充電線,詳細如下面圖紙,圖紙要求這些應急燈具均需自帶不少于90分鐘蓄電池,這樣問題就來了。1、原設計照明雙切箱不帶分勵脫扣器,消防單位說燈具都帶蓄電池的,在發生火災的時候要強切。2、設計院說,那就取消這些燈具的蓄電池,發生火災的時候消防給信號強制點亮燈具。后來決定用方案2,節省成本,但是我感覺這些區域應該是要帶蓄電池的燈具吧?。。‰p保險哦這個我很糾結~~~請大家指點迷津

  • 關于設置了火災報警建筑的應急照明設計

    關于設置了火災報警建筑的應急照明設計

    請問這樣分勵脫扣切斷電源讓自帶蓄電池的應急燈具斷電點亮的方案可以嗎?請教大家做了火災報警的建筑應急照明的方案?

  • 應急照明設計的新理念與實施探討

    1 更新應急照明設計理念現行相關規范、設計中的應急照明僅局限于火災,作為防火規范僅以火災本無可厚非,但是《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008實施指南第13.4.8對疏散照明控制的注釋規定是,“現規定由消防控制室集中手動、自動控制,……。”果真僅按此執行是會出問題的。那么其它諸多自然災害(地震、海嘯、滑坡、雷害、風災及水災等)、人為災害,以及非災失電時的安全問題便無明可照,因此認為,應在現行應急照明的基礎上,略加增變、擴展功能,使之既滿足含火災在內的各種災害等的需要,又為人們平時的安全,即全面以人為本、性能化設計應急照明(下簡稱“性能化設計”)??傊瑧?yīng)急照明既要立于火災、又要跨出火災。2 應急照明規定設置場所需加設自帶電源應急燈顧及發生大的自然災害時,雙重電源、雙回線,以及柴油機、

  • 應急照明設計的誤區和應對方案研究

    應急照明設計的誤區和應對方案研究感謝作者的無私奉獻

  • 應急照明系統的消防設計

    應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,但相應的技術規范、標準并沒有很好地與此相適應,造成設計、使用管理的混亂。本文現結合實際,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討。一、應急照明燈具的種類 應急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,并在最末段配電箱實現自動互投。采用此種供電方式,其優點是便于管理、布置靈活,不影響建筑物總體效果;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,在雙電源雙回路設置方面,投資較高,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,而多應用于高層、大型建筑以及大空間場所。而且,如果線路敷設、燈具選用不當,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,大量噴水,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅。為

  • 應急照明系統設計的探討

    應急照明系統設計的探討應急照明系統設計的探討 作者: 來源:《電氣&智能建筑》 近年來,大型公建越來越多,尤其是人員較為密積的酒店、商場、寫字樓,在緊急狀況下的人員疏散是一個很現實和重要的問題,這對應急照明系統的合理設置提出了新的問題。 應急照明包括 ...關鍵字:應急照明 近年來,大型公建越來越多,尤其是人員較為密積的酒店、商場、寫字樓,在緊急狀況下的人員疏散是一個很現實和重要的問題,這對應急照明系統的合理設置提出了新的問題。 應急照明包括以下幾種: (1)正常照明失效時,為繼續工作(或暫時繼續工作)而設的備用照明; (2)為使人員在火災情況下,能從室內安全撤離至室外(或某一安全地區)而設置的疏散照明; (3)正常照明突然中斷,為確保處于潛在危險的人員安全而設置的安全照明。 就其功能而言,應急照明是十分重要的,它涉及到人身安全的問題,所以應急照明系統設計的合理性是其可靠性的

  • 應急照明強啟,這樣設計合理嗎?

    請問下有主接點是常閉接點的交流接觸器嗎?主要是想利用這中接觸器來控制應急照明的充電線,平時閉合充電,消防火警時主觸點斷開以達到強制點亮的目的,這樣設計合理嗎?“交流接觸器廣泛用作電力的開斷和控制電路。 交流接觸器利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令。 主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用?!庇械脑捠鞘裁葱吞柲??

  • 請教關于應急照明的設計問題?

    非電專業的,問題有點幼稚,請大家指教下! 1. 應急照明本身就是消防用電設備,需要由電網引入建筑物利用消防用電線路進行負載,按照一、二、三級的消防負荷確定供電方式。 在火災時保證線路切換不就能保證正常負載嗎,為什么仍然需要有自備電源或者集中電源供電呢? 作用是所有的電路供應出現問題以后,再切換到蓄電池供電? 2.自帶電源非集中控制的配電柜? 規范解讀上說,發生火災以后由配電柜切入應急供電,由蓄電池提供正常電量供應。 配電柜安裝在回路最前端,怎么保證每個應急燈具轉入應急狀態?而且,本身的消防供電能保持正常工作,為什么需要轉入蓄電池供電呢?這種說法是否正確? 我認為,配電柜的作用只是電路切換,比如一二級負荷中間的線路切換。只有在兩路供電線路都存在問題的情況下,應急燈具才會依靠自身的電池保證正常電力供應。這種理解方式對嗎?

點擊加載更多

應急照明設計

應急照明設計專題,為您提供應急照明設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與應急照明設計 相關的專業交流討論,更多應急照明設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 