在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝
按照《建規》第8.6.3條的規定,多層建筑的消火栓系統分常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,那么常高壓給水系統中的屋頂水箱壓力必須保證最不利點消火栓的壓力17m水柱(充實水柱10m情況下),那一般的多層建筑中僅設屋頂水箱的情況下很難保證水壓。 小弟目前正做一個6層綜合樓,僅設置屋頂水箱(無消防水泵),水箱最低水位標高21.7m,最不利點消火栓18.9m。但圖紙拿到消防大隊審查時,消防大隊居然根本不提這個問題而通過了審查,這個,到底是加消防泵還是就這樣辦,我有點困惑,加設備的話估計甲方為了省錢不同意,不加的話以后出事了會不會怪設計的責任,各位同行交流一下,這種情況下到底該如何做呢?
各位好,本人剛接觸給排水,看了該網站不少的圖紙和論文,好象消防規范對消火栓這一塊規定的不是很明確,現在對消火栓系統理得不是很清。想請教各位,對于多層總結有如下幾種。 1、屋頂設10分鐘消防水量水箱,水箱出水管設為火災初期10min服務的消防增壓泵,增壓泵的啟動可以用消火栓內的按鈕啟動,也可以在消防水箱出水管上設水流指示器啟動。10min以后則由城市消防隊來撲救。2、屋頂設10分鐘消防水量水箱,設消防水池,水泵房設消防主泵。消防泵的啟動用消火栓內的按鈕啟動。對1:請問是否可以不用設消防水池,只要保證10分鐘就可以了?對2:請問多層屋頂要設增壓穩壓泵嗎?只有一個三層廠房設的話很廢電的呀!
一棟六層的綜合樓建筑,一層為車庫與倉庫,二~四層辦公,五六層為會議室、文工團排練廳,總高度為19.8米,長為21.5米,寬為10米,有走廊;每層有條件設置二個單栓消火栓;但我想請問一下,是否有必要每層均設兩個消火栓?每層設一個,能否利用相鄰層的消火栓滿足消防要求?
1. 多層建筑如何參照執行 《混凝土高規》適用于10層及10層以上或房屋高度超過28m的非抗震設計和抗震設計烈度為6~9度的高層民用建筑結構。 對于不超過10層或房屋高度不超過28m但接近10層或28m(如8層或24m)的混凝土民用建筑科參照《混凝土高規》的相關規定執行。對于層數較少、房屋高度較矮的混凝土房屋,《混凝土高規》的某些規定可根據具體情況適當放松;《混凝土結構設計規范》GB50010-2002、《建筑抗震設計規范》GB50011-2002(以下分別簡稱《混凝土規范》、《抗震規范》)有關多層建筑也有一些規定。 今后,隨著規范的不斷完善,對于多層混凝土結構房屋的結構設計,宜有更詳細的專門規定。
多層建筑是否還需按高規中第3.4.5條規定,結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震規范中沒有明確規定,當計算書中大于0.90了,審圖是否會提出來?
論文簡介:對某市某多層建筑的給排水系統進行設計,給水系統,排水系統,消防系統 投稿網友:zhongguanghua 上傳時間: 2013-05-01
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,一般取1m。若屋頂有水箱,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成。<
本帖最后由 小角色 于 2013-5-7 13:59 編輯 因為: 那么: 對于2.9m層高來說,樓梯間的總長度還是按照9步計算的。而踏步尺寸越高人上樓梯越感覺吃力,尤其是住宅需要考慮老年人和兒童的建筑。那么既然總長度(這個牽涉到住宅的面積,很敏感的)和18步一樣長,那還不如做
有人認為住宅、多層建筑只考慮10min消防問題,即考慮其只需要建設儲存10min消防用水箱和配套水泵,10min以后建筑消防靠消防隊來解決,系統不考慮(即系統不需要按總消防時間2小時考慮)
一小區,只有多層建筑,室內外消火栓系統共用(即一套供水設備,室內外共用管線),設有增壓穩壓裝置,可否取消高位消防水箱?可以的話,增壓穩壓裝置中的氣壓罐的容積要等于高位消防水箱容積嗎?那就要很多個吧(氣壓罐的有效容積很?。?/p>
一多層建筑(甲類廠房),需要設置火災自動報警系統,水專業設置了消火栓,但是無需消防泵,我們是否需要設置多層建筑消火栓按鈕?
1.多層建筑針對6+1層(躍層形式),消防是按六層還是七層設防??2.多層建筑帶地下室,是否把地下室與地上建筑分開來考慮?地下設消火栓,地上部分是否可不設.規范那一條?3.多層建筑帶地下室,按規范地下室要設消防水池,但地下室消火栓用水量和壓力室外水管能提供.也就是說我只在地下室設噴淋泵滿足噴淋就行嗎?這樣消防水池只供噴淋用.合理嗎?規范那一條有規定?
剛才查了一下多層居住建筑與高層居住建筑的劃分,有的說多層居住建筑是四-九層(包括九層),有的說是說是四-八層(包括八層),到底哪個正確呢,各個省的情況是不一樣的定義么?
在現代的建筑中很多為了追求美觀或者氣派,經常采用一些非常規的造型,比如中庭,或者比較狹長的走道,按照北京院的技術措施此幾種情況下需要設排煙,而目前相關的規范當中尚且沒有多層建筑的防排煙設計規范,所以在設計中很為難,大家有什么好方法可以解決么?
當多層建筑的10min消防用水量有頂層的高位水箱提供,10min后消防隊來到滅火,那么消防隊除了從市政消火栓接水滅火外,還可以從什么地方接出滅火?如果需另設室外消火栓那么是否就一定要設消防水池?
:victory: :victory:
各位大哥大姐,小妹剛畢業,沒什么設計經驗,現有一問題請教:手頭上有一個小工程,四層的辦公樓,有地下室,體積在一萬m3以內,按照《建筑設計防火規范》辦公樓六層開始才要做室內消火栓,15L/S,那我的這個工程應該是不用做室內消火栓的吧,但如果要做,又要按什么標準去定這個用水量呢?查了《全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水》,它有一個標準,要是體積在一萬m3以內,用水量是5L/S,按照這個標準設計可以嗎?能通得過施工圖審查嗎?各位請賜教!
我來現場做設計代表,我不是暖通專業的,現在有采暖入口裝置的問題請教,請大幫助。這個項目有多棟多層公共建筑,自己鍋爐房供熱,熱水采暖,管道采用直埋,僅兩個建筑有地下室,多數建筑無地下室,也無室內暖汽溝,原設計僅在設計說明的圖上畫了個入口詳圖,未明確入口裝置設置在哪里?,F在施工單位提出每個采暖進戶處設采暖入口井,甲方也同意,但是我找不到現成的入口井室地圖,而且有的單體建筑接戶管距建筑很近,沒條件設入口井,我單位的暖通專業負責人也做過這類項目。今天查了在網上查幾采暖方面的圖集,在04K502圖集18頁上查到了“熱水采暖熱力入口(帶箱)安裝,請問暖通專業人士,無地下室無暖汽溝的多層建筑是否可采用這種安裝方式?這種情況大家是怎么做的?請大家指點,越快越好,在線等。
看09《技術措施》和二注建筑設計中設一部樓梯條件有點不一樣,是不是二級、三層以下、層面積500平米以下、二三層人數不超100人請指教