  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝

  • 配電柜上可以安裝設備嗎?

    想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止!那位高人指教一下!謝謝了!

  • 配電柜安裝手冊的內容有哪些?

    1.工地設置室外總配電柜和分配電柜,按照三級配電兩級漏保配電; 2.動力配電柜和照明配電柜應分開設置,如合置在同一配電柜內,動力和照明線路應分路設置,開關箱應由末級分配電柜配電; 3.總配電柜應設置在靠近電源的地區,分配電柜應設在用電設備和負荷相對集中的地區。分配電柜和開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的用電設備的水平距離不宜超過3m. 4.配電柜和開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,周圍應有足夠2人同時操作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作和維修的物品,不得有灌木和雜草。 5.配電柜和開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作、鐵板的厚度應大于1.5mm,配電柜、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電柜、開關箱應裝設在堅固的支架上;固定式配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,移動式分配電柜、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m。 6.配電柜、開關柜必須防雨、防塵。

  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 關于戶外配電柜安裝的問題

    小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,戶外安裝需要做個水泥基礎,然后基礎上打槽鋼,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,地下多深,在里面預埋幾根鋼管,多粗的鋼管?有沒有圖集給發一個更好了。謝謝幫忙的大哥!

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。

  • 詳解配電柜安裝和接線全過程

    知識點:電源配電柜

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,大家都

  • 配電柜(箱)哪些情況下可以靠墻安裝?

    都受哪些因素影響?與柜內元件有關系嗎?比如,里面有電流互感器考慮檢修不能靠墻(因?yàn)殡娏骰ジ衅魇窃诒澈蠼泳€的)?還是空氣開關的接線方式?有那些型號可以靠墻安裝?還有,超過多大容量就必須上配電柜,不能上暗裝箱了?我聽說100kW,是嗎?

  • MCC的配電柜能背靠背安裝嗎?

    江蘇的一個新工廠MCC設計方案,采用西門子的SIMODRAW柜。因MCC室的空間不夠,老外說要將配電柜背靠背安裝(是兩列柜的背面完全緊靠),并說他們國外都是這樣的。咨詢西門子的技術人員,他們說這種柜型操作和維修都在正面,所以可以背靠背的安裝。但在中國,相關的電氣標準說背對背安裝配電柜時,最少的柜間通道寬度為1米。在廣東的MCC設計是不允許這樣的,請問誰有做過這樣設計的經驗?或者你們當?shù)氐墓╇姴块T允許這樣安裝配電柜嗎?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 配電柜安裝的兩大注意事項

    配電柜安裝時祥泰電氣主要提示需要注意以下兩點: (1)要正確地選用低壓公共接地母線 《高壓/低壓預裝箱式變電站選用導則》DL/T537 2002第5.1條規定:接地導體應使用銅導體,其最小截面積不應小于30mm2。有些箱變為了節省成本選用鋁材質是不符合規程要求的。 有些人認為這條線不通過工作電流,無足輕重,這是錯誤的。同時祥泰電氣提示這條線有著有效降低故障接觸電壓,防止觸電傷害的重要作用。加大了這條線的截面積后,經過核算就可大大降低箱變內導電線路的選擇面積,因而降低總體造價,應該是比較合算的。 (2)箱式變電站的接地網應深埋在1m以下 箱式變電站基礎一般在10m2以下,尺寸相對較小,而其接地網則相對較大,要擴展到周邊較遠一些的地方,為了降低接地電阻還要加打一些垂直接地極。為了減小接地電壓分布不應向周邊造成其它損害,接地網應盡量埋深一些

  • 補償柜配電柜為什么要安裝電容器?

    補償柜配電柜為什么要安裝電容器?

    小庫說: 其實呢 電容器是一種無功補償裝置。電力系統的負荷和供電設備如電動機、變壓器、互感器等,除了消耗有功電力以外,還要“吸收”無功電力。假如這些無功電力都由發電機供給,必將影響它的有功出力,不但不經濟,而且會造成電壓質量低劣,影響用戶使用。 電容器在交流電壓作用下能“發”無功電力(電容電流),假如把電容器并接在負荷(如電動機)或供電設備(如變壓器)上運行,那么,負荷或供電設備要“吸收”的無功電力,正好由電容器“發出”的無功電力供給,這就是并聯補償。并聯補償減少了線路能量損耗,可改善電壓質量,進步功率因數,進步系統供電能力。 假如把電容器串聯在線路上,補償線路電抗,改變線路參數,這就是串聯補償。串

  • 配電箱、配電柜電氣安裝規范

    知識點:配電箱

  • 低壓配電柜該如何安裝?(轉載)

    本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 編輯 (1)低壓配電柜開箱檢查。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位、施工單位、生產設備單位組成核驗小組,對箱內物件進行核實檢查,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,數盆質址要求,并逐一登記造冊, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,低壓配電柜是否立放、倒置,有否傾倒和受過沖擊碰撞,劇烈振動的現象。同時檢查包裝箱上是否注明防雨、防振、防傾倒等標志,均應齊全、完好。 ③按照設備清單及技術資料,開箱核實檢查,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,數量是否齊全,有無損壞腐蝕等情況。隨機文件清單、零配件是否齊全,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況, ④低壓況電拒及其附件,應有完整的接線方案,系統圖等技術資料,以便于施工安裝、調試維修使用,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力